Сообщение для Solovey Никто не видел состояния эт. щита. Например, сколько фаз на этаже, не проходят ли рядом лифтовые (если дом с лифтом) и т. д. И так сразу: ((тихонько пошевелить все проводочки в щите - понаблюдать.))

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10127

19.02.2010 в 17:19:34

Как одно из предположений - у вашего звонка замкнуло обмотку в катушке (гонг или звенелка у вас похоже). В прошлый раз вам звонили, в звонке случилось КЗ и автомат вырубило. Может быть с того времени звонком не пользовались. Сейчас вы повторили. Сопротивление в цепи звонка в этот раз было чуть больше, тока для отключения автомата не хватило, но заискрил он на славу. Начните с замены звонка и проверки его линии питания и кнопки. А еще лучше, отключите его и повесьте радиозвонок. 300 рублей и никаких проводов вообще.

0
Аватар пользователя
vassabi

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Москва

Сообщений: 14

19.02.2010 в 20:16:41

SubaruSG написал : Живу в этой квартире неделю, ничего не знакомо. До этого сделал легкую косметику, плюс розетки поменял, выключатели и т.п. Ремонт делала бригада из фирмы.

переносили ли розетки выключатели ? если да то возможно повредили распайка над выключателем в коридоре звонок там же если перенесли по центру, то вот Вам и ОТВЕТ !! автоматы под замену .узо не нана - земли нет .

0
Аватар пользователя
SubaruSG

Местный

Регистрация: 18.02.2010

Москва

Сообщений: 10

19.02.2010 в 20:31:19

Вообщем посмотрели сегодня. Кнопка звонка есть, а самого звонка нет. Его не было, там было 2 провода, торчащие из стены. Скорее всего строители, связали их в один и под обои спрятали, в итоге у меня на звонке стала полная фаза и когда я нажал случилось КЗ.

Как мне сказали, что у меня такая схема щитка, что автоматы менять можно только на такие же. Смысл их замены не понятен. Они же сработали.

Оказалось еще провода которые идут к моим автоматам от 3-й фазного автоматного переключателя все окислившиеся и полуразвалившиеся и перемотаны какой-то старой изолентой. Если так в ЖЭКе ремонтируют, убью их завтра. Вообщем завтра вызываю, пусть меняют трехфазный переключатель, а то с таким и плиту страшно включать и все остальное.

Наверно в этом причина. ЗАменят будем смотреть дальше.

0
Аватар пользователя
vassabi

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Москва

Сообщений: 14

19.02.2010 в 20:37:11

SubaruSG написал : Как мне сказали, что у меня такая схема щитка, что автоматы менять можно только на такие же. Смысл их замены не понятен. Они же сработали.

по опыту ети автоматы более 7-10 лет не живут я бы заменил на их место ставится дин рейка и ноу проблем сам так делал даже в хрущевках

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

20.02.2010 в 12:01:49

SubaruSG написал : Но по любому в тот раз автомат должен был отщелкнуть.

Менять автоматы ,чем быстрее тем лучше на более качественную фирму "Subaru" ) З.Ы: "Subaru" не "TAЗ"...

0
Аватар пользователя
SubaruSG

Местный

Регистрация: 18.02.2010

Москва

Сообщений: 10

24.02.2010 в 14:07:15

В итоге пригласил электрика из Жэка. Очень грамотный спец. Поставил мне 2-х фазный автомат на 32А от него пошла проводка на счетчик, оттуда уже на автоматы. Их тоже поменяли поставили 2 по 16А и один на 25 А. Вот и все.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 14:46:20

SubaruSG написал : В итоге пригласил электрика из Жэка. Очень грамотный спец.

SubaruSG написал : поставили 2 по 16А и один на 25 А.

"Очень грамотный спец" на освещение поставил бы 10А, а на ввод минимум 40А.

0
Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

24.02.2010 в 15:32:07

avmal написал : на ввод минимум 40А.

Почему минимум 40? А как же ограничить макс. потребляемую мощность, которая для этой квартиры скорее всего равна 6 кВт?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 16:03:38

Алекс 61 написал : А как же ограничить макс. потребляемую мощность, которая для этой квартиры скорее всего равна 6 кВт?

С электроплитой?

0
Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

24.02.2010 в 16:17:11

avmal написал : С электроплитой?

Если с электроплитой, то 40 А, несомненно. Но я так понял из темы, что плиты нет. Аль пропустил что?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 16:26:30

Алекс 61 написал : Но я так понял из темы, что плиты нет. Аль пропустил что?

Мне думается, что пропустили.

SubaruSG написал : автоматы черные, один большой черный и рядом 2 маленьких - один на розетки и один на свет.

SubaruSG написал : поставили 2 по 16А и один на 25 А.

0
Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

24.02.2010 в 16:36:47

Виноват, недосмотрел.

0