SubaruSG написал : В итоге пригласил электрика из Жэка. Очень грамотный спец.
SubaruSG написал : поставили 2 по 16А и один на 25 А.
"Очень грамотный спец" на освещение поставил бы 10А, а на ввод минимум 40А.
24.02.2010 в 14:46:20
SubaruSG написал : В итоге пригласил электрика из Жэка. Очень грамотный спец.
SubaruSG написал : поставили 2 по 16А и один на 25 А.
"Очень грамотный спец" на освещение поставил бы 10А, а на ввод минимум 40А.
24.02.2010 в 15:32:07
avmal написал : на ввод минимум 40А.
Почему минимум 40? А как же ограничить макс. потребляемую мощность, которая для этой квартиры скорее всего равна 6 кВт?
24.02.2010 в 16:03:38
Алекс 61 написал : А как же ограничить макс. потребляемую мощность, которая для этой квартиры скорее всего равна 6 кВт?
С электроплитой?
24.02.2010 в 16:17:11
avmal написал : С электроплитой?
Если с электроплитой, то 40 А, несомненно. Но я так понял из темы, что плиты нет. Аль пропустил что?
24.02.2010 в 16:26:30
Алекс 61 написал : Но я так понял из темы, что плиты нет. Аль пропустил что?
Мне думается, что пропустили.
SubaruSG написал : автоматы черные, один большой черный и рядом 2 маленьких - один на розетки и один на свет.
SubaruSG написал : поставили 2 по 16А и один на 25 А.
24.02.2010 в 16:36:47
Виноват, недосмотрел.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу