17.12.2012 в 01:58:41
AlB80, А на хрена 4р автомат и дифф???? Ставь по три автомата 2р и три диффа 2р, чтобы случайно не сидеть полностью обесточенным. И почему нет деления на группы под УЗО на каждой фазе???? СМ и ВН и с/у обязательно под УЗО, это "мокрая" территория. Вообщем фигня какая то. Читай и изучай темы на форуме, а потом составляй схемы. Удачи.
17.12.2012 в 06:54:19
DED@ПВО, Я не спорю, 3 ав + 3 дифа хорошо, но у меня всё исходя из щитка на 24 модуля. 3 ав и дифа будут занимать целый ряд, а тут, сравнительно, 4 модуля экономии. Проблемы сидеть полностью обесточенным тоже нет. При срабатывании тип проблемы ясен, вычислил плохую нагрузку, отключил линию, включил. А деление на 3 фазы это полумера, которая только смягчает симптомы и ускоряет поиск плохой линии. Деления нейтрали нет, потому что УЗО 4 полюсное, следовательно ноль общий. В минусах, не поймает междуфазный ток, в плюсах меньше места и проще развести. с/у под УЗО и был, под 4 полюсным типа А.
Вот теперь я озадачен вашей позицией. Смотреть в сторону 36 модулей? АВД не хочу.
serj12, Линий конечно же. :) А на входе 5x6мм2, и он уже защищен EKF C50. Ставить тоже C50 боязно, этажный щиток на замке, и это реально можно полностью себя обесточить на праздники.
17.12.2012 в 12:57:04
AlB80 написал : Смотреть в сторону 36 модулей? АВД не хочу.
И не только 36 модулей, а и 54 модуля??? Сначала надо составить правильную схему, а потом считать сколько посадочных мест надо.
17.12.2012 в 18:32:46
DED@ПВО, Можете описать ситуацию, при которой вышеприведенная схема будет вести себя принципиально хуже вашей правильной?
20.12.2012 в 20:31:06
Не подскажете, как установить новый щиток заместо старого, чтобы потом легко отштукатурить дыру можно было? Новый ЩК меньше проема в стене по высоте на 10 см. Сам проем в стене 330X540 (ШXВ). Мне кажется, снизу на брусках его поставить, щели запенить, пену подрезать и отштукатурить. Правильно или есть какие-то другие, более простые способы? Извиняюсь, если ошибся темой, возможно это лучше разместить в электрике. Но вопрос именно в том, как лучше крепить этот щиток. Модераторы, если что, подправят.
Фото прилагаю.
20.12.2012 в 20:36:21
Можно и на чопики (лучше не дерево ... пожаробезопасное что-то), можно и задюбелировать в заднюю стенку или какой там штатный крепеж и ящика. Щель потом закидать штукатуркой, замазать шпателем, пеной не обязательно.
20.12.2012 в 22:03:42
jefro я бы гипсокартоном заклеил , или стартом/ротбантом (любой гипсовой смесью) закидал , пенить не надо возле щита
20.12.2012 в 22:56:49
Пожалуй действительно закидаю дыру, все равно штукатурить эту стену целиком, не думаю, что отвалится, гипс же заполняет пустоты.
21.12.2012 в 04:30:55
Пользуясь случаем, еще один вопрос: а что это за медные винты в ЩК, для чего они? Фото прилагаю.
21.12.2012 в 06:45:01
для заземления дверцы, в комплекте должен быть проводок с наконечниками, гайки, шайбы.
21.12.2012 в 07:13:53
jefro написал : Пользуясь случаем, еще один вопрос: а что это за медные винты в ЩК, для чего они?
Болты эти - стальные омеднённые для подключения поводка заземления. Так обязывает ПУЭ:)
21.12.2012 в 08:34:46
Понял, спасибо. Пойду устанавливать.
21.12.2012 в 08:39:49
Metall написал : (любой гипсовой смесью) закидал
ну, потрескается оно и вывалится... туда нужен жёсткий заполнитель в виде 1,5 шт. кирпича вмазанного штукатурным раствором
21.12.2012 в 08:49:50
Alexiy написал : заполнитель в виде 1,5 шт. кирпича вмазанного штукатурным раствором
а полуторный кирпич 88мм - в самый раз будет
21.12.2012 в 08:58:06
andrewkhv написал : а полуторный кирпич 88мм - в самый раз будет
ну, обычно сначала делается обрамление из окрашенного дерева или металла (уголок или профиль для ГКЛ) по размеру устанавливаемого щитка, затем пустоты заполняются... На стройке небольшие щели затыкают пропитанной раствором паклей, а большие - пеногипсом, затем заштукатуривают
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.