ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.08.2014 в 19:01:16

ailcat написал : А что вы "ни разу не встречали" - может, вы просто очень молоды?

Наверное... Этого добра сотни тысяч тонн по всему необъятному Советскому Союзу смонтировано и лично я продолжаю эту традицию довольно часто.

ailcat написал : А по опыту, этот вариант - ЕДИНСТВЕННЫЙ воспринимаемый правильно всеми электриками, даже видящими щит в первый раз... в отличие от "вправо" или "влево" (тут половина теряется, даже видя отходящие кабели).

Всё именно так. Я лично- не поверю не симметричному щиту и буду рассматривать мордочки АВ с пристрастием.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.08.2014 в 19:29:09

ailcat написал : А что вы "ни разу не встречали" - может, вы просто очень молоды?

Угадали. С "олдскулом" дела практически не имел. Только все новенькое. А вот в новеньком никакого намека на зеркальность никогда не встречал.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.08.2014 в 20:17:21

Solovey написал : Только все новенькое.

Ня:

0
Вложение
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

06.08.2014 в 02:09:52

ПPOPAБ написал : Ня:

Надо будет завтра до ГРЩ с фотоаппаратом не забыть сползать, сфотать парочку щитов 2012-2013 года изготовления...

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

06.08.2014 в 12:05:41

У нас как раз такие щиты на освещение стоят. На шильдах 1987 год. Отключение смонтировано влево для левого щита и наоборот для правого - зеркалом, по центру приходиться фидер, отвод на вводные шины вводного автомата и выход с автомата кабелем на сборные шинки для АЕшек со стороны ввода вводного АВ, сделанные из чистокровной жести.. Получается отключаемая сторона и сторона вводов.

0
Евгений Ка
Евгений Ка
Новичок

Регистрация: 29.01.2012

Тольятти

Сообщений: 81

06.08.2014 в 22:46:30

ПPOPAБ написал : Ня:

Да таких щитов на каждом производстве..Сам собирал/доделывал. Так что всё нормально

0
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Видное

Сообщений: 41

06.08.2014 в 23:46:53

Alexiy написал : Скачайте Rapsodie или аналог

А не подскажите - для ABB такой программы нет?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2014 в 00:50:10

ZhuravlevSA написал : для ABB такой программы нет?

http://blogforconsultants.ru/?page_id=611

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

07.08.2014 в 02:17:55

Не знаю почему, но включения вверх и выключение вниз, у меня ассоциируется с включением влево и выключением вправо. Вот по часовой стрелки щит повернуть и будет как надо, а против часовой - щиты крутить нельзя ;).

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

07.08.2014 в 08:44:31

Songo написал : Не знаю почему, но включения вверх и выключение вниз, у меня ассоциируется с включением влево и выключением вправо. Вот по часовой стрелки щит повернуть и будет как надо, а против часовой - щиты крутить нельзя .

так все- таки повернули против часовой?:applause:

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

07.08.2014 в 09:53:00

Обещанная пара фоток щитов (у которых автоматы групповых линий включаются "к центру"):
1) один из ПП ("пункт питания" - суть РЩ, установленный в ГРЩ). Хороший щит, в котором можно безопасно подключать/отключать линии без отключения всего щита. Выпущен - 2012 год (по моим надзором). 2) Гумнoщит ЩО: дико переразмеренный для 13 автоматов (39 модулей + вводной XT1) - аж 600х800, и при этом очень тесный - кабель толком сверху не введешь - голые шины почти на всю ширину щита (что мешало поставить шины-гребенки по автоматам вместо диких шин и индивидуально разводки к автоматам - одному конструктору известно)... Изготовлен - 2013 год, по типовому проекту изготовителя.

.

P.S. Сорри за качество - снимал с мобильного.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу