14.02.2015 в 17:55:32
ksiman, N-шина отсутствует , как класс!!! И как вообще можно назвать , такую схему подключения ? Почему ноль и земля разделяются в этажном щитке ?
14.02.2015 в 19:05:35
komava написал : И как вообще можно назвать , такую схему подключения ?
Неправильную схему подключения правильно не назвать :)
komava написал : Почему ноль и земля разделяются в этажном щитке ?
Потому, что в квартирном его разделить по правилам вряд-ли получится. Ещё его можно разделить в ВРУ здания после реконструкции.
14.02.2015 в 20:55:31
ksiman, Так как TN-S в доме нет и быть не может. Они пытались реализовать TN-C-S, насколько правомерно(правильно, безопасно) они разделили ноль и землю в этажном, а не в ВРУ ? Мне не нравится, что они краску около болтов не удосужились зачистить(как сделано на других болтах), плохой контакт на нуле к хорошему не приводит. По квартире в основном двухпроводка . Залез посмотреть , что они там наподключали и возникли вопросы. К местным электрикам обращаться больше желания нет :)
14.02.2015 в 21:12:13
komava написал : Они пытались реализовать TN-C-S, насколько правомерно(правильно, безопасно) они разделили ноль и землю в этажном, а не в ВРУ ?
Сделайте подробнее фото щита. Никакого разделения пока не видно, т.к. не видно никаких шин разделения. Корпус самого щита не является разделительной шиной.
14.02.2015 в 22:18:58
ksiman,
14.02.2015 в 23:00:46
komava написал : Они пытались реализовать TN-C-S, насколько правомерно(правильно, безопасно) они разделили ноль и землю в этажном, а не в ВРУ ?
Это возможно, при соблюдении многих условий, как правило в домах с электроплитами. Если разделить PEN на PE и N возможности нет PE подключать не надо.
komava написал : Мне не нравится, что они краску около болтов не удосужились зачистить(как сделано на других болтах), плохой контакт на нуле к хорошему не приводит.
Что мешает самому ножичком или напильничком аккуратно зачистить краску, и поставить шайбы Гровера. Если нет доверия наемным мастерам.
14.02.2015 в 23:28:09
Garder. написал : Если нет доверия наемным мастерам.
Они на то и НАЕМНЫЕ , что бы за деньги сделать как нужно (правильно).
Еще раз по сути вопроса , разделение на N и PE сделано правильно или нет на фото?
15.02.2015 в 00:32:48
komava написал : Еще раз по сути вопроса , разделение на N и PE сделано правильно или нет на фото?
Если плита электрическая (по номиналу вводного АВ не понять ни то не се), то при выполнении следующих условий возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N. *** Соглано ПУЭ-7 сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия. *** Стояк, от которого питается квартира, должен быть трехфазным с равномерным распределением квартир по фазам. *** Очень желательно, чтобы магистральный PEN-проводник проходил через этажные щиты без разрыва. *** Также в доме д.б. исправна главная СУП.
Часто в щитках PEN-проводник уже крепится к детали рамы щитка, поэтому если условия изложенные выше выполняются, то правильно т. к. в любом месте щитка под разными контактными зажимами Вы можете взять PE и N.
15.02.2015 в 01:06:19
Garder., Да газовая, электрическая духовка с СВЧ, посудомойка , стиралка в ванной комнате, теплые полы , узо на каждую линию 30мА , на ванную комнату 10мА , УЗМ51 на входе , двухполюсный автомат ABB , счетчик НЕВА .... продолжать ? . А может всё таки ближе к сути вопроса "разделение на N и PE сделано правильно или нет на фото" ?
15.02.2015 в 01:21:55
komava, Что бы не осталось сомнений о подключении PE и N.
Вот штатное решение, щит из 137 серии, здесь все условия для деления PEN выполнены. Смотрим как подключены защитный ноль и рабочий ноль, PEN прикручен на раму щита, и уже к раме прикручены PE и N. только для их контактов есть штатное место, в Вашем щитке его нет и цепляют на все свободные винты.
15.02.2015 в 01:27:01
komava написал : А может всё таки ближе к сути вопроса "разделение на N и PE сделано правильно или нет на фото" ?
Если все пункты изложенные в посте 734 выполняются. то правильно. P.S. По фото такие заключения лично мне сделать не возможно.
komava написал : Да газовая
Как правило стояки в домах с газовыми плитами не выдерживают никакой критики, ветхие они и тонкие, не рассчитаны на серьезные нагрузки.