03.10.2017 в 09:44:48
#6125057
MaSeVi написал: Откройте отдельную тему, поставьте задачу. Потом схема, обсуждение etc.
повесил тему http://www.mastergrad.com/forums/t273010-posovetuyte-poleznye-i-neobhodimye-devaysy-v-el-yashchik/
29.10.2017 в 22:33:52
#6147526
Здравствуйте. Вижу в щитах часто кросс-модуль IEK 4х7. А имел ли кто дело с кросс-модуль TDM МРБ-100 4х7? Есть ли разница между ними? Как он по удобству? Цена у него чуть ниже чем у IEK.
30.10.2017 в 08:58:21
#6147682
Мастера-знатоки, посмотрите, мой мастер плохо собрал? Есть мнение знакомых, что схалявил, нет шин, нет отдельного диф-автомата на ванную. И вообще много чего нет. Я в растерянности, тк в электрике слабо разбираюсь, но чую, что-то не то, глядя на щит. :(
30.10.2017 в 12:51:59
#6147849
Innaviv написал: Есть мнение знакомых
Электромонтажников ?
Innaviv написал: нет шин
Это не показатель - иногда приходится про них забывать ввиду особенностей монтажа .
Innaviv написал: нет отдельного диф-автомата на ванную
Так как ничего не подписано и качество фото заметно ... не очень ... понять что куда не представляется возможным .
Innaviv написал: И вообще много чего нет
Стоимость этого чего вас не обрадует .
Innaviv написал: Я в растерянности
В квартире всё работает ? Проблемы какие-то возникали ?
Innaviv написал: но чую, что-то не то, глядя на щит.
Я не чую - я вижу что использованы некоторые элементы которые поставить надо суметь и владеть некой информацией , общая небрежность - да , присутствует , но также присутствует маркировка на жилах , а это делает далеко не каждый . Нужно более хорошее качество фото и подписать что для чего , а схема была бы - просто изумительно .
И это пройдёт ...
30.10.2017 в 13:12:51
#6147872
Innaviv написал: Я в растерянности, тк в электрике слабо разбираюсь
Ну тогда и забейте, примите успокоительное... А если не поможет, то лучше свою тему создайте "Фобии по электрощиту", ибо в этой теме Вашему вопросу не место.
ЗЫ. Это личное мнение. Сорри за резкость.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.10.2017 в 15:44:46
#6147991
serj12,
30.10.2017 в 18:00:58
#6148095
Innaviv, вполне нормально собирается, учитывая что из разных серий пришлось лепить (это ведь не окончательная версия? без схемы всё равно ничего не понятно)
30.10.2017 в 23:21:35
#6148489
юра Т, ну вообще я не просила лепить из разных серий. Просила разумной экономии :flirt кто ж знал, что электрик воспримет это по своему ;) такое впечатление, что оборудование в коробку еле впихнули. Версия ещё не окончательная, но коробку надо было больше размерчик брать
30.10.2017 в 23:23:40
#6148493
Innaviv, Ничего себе экономия!)))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 23:25:30
#6148496
MaSeVi, это Вы о чем именно? Что разношёрстное все?
30.10.2017 в 23:35:25
#6148502
Innaviv, Про кол-во диффов...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 23:36:30
#6148505
Innaviv, спасибо , попробую что-нибудь :sorry:
И это пройдёт ...
30.10.2017 в 23:52:15
#6148525
30.10.2017 в 23:53:01
#6148526
Innaviv, хоть так не очень и пристойно , но это я только что подключал
видите , нету никаких внешних оболочек кабеля ни внизу щита , ни вверху , бог с ним с серией и производителем , но у меня клиент посмотрел и хоть понял где что отключать , у вас возможно на пластроне подписано ?! Что не понравилось по вашим фото - подключение счётчика ( голые жилы почему-то торчат из под крышки ), использование в качестве вводного устройства ВДТ на 300 мА ( которое нафиг в домашнем щите не нужно если на все группы идут ВДТ на 30 мА ) , куда делась нижняя вставка корпуса щита ( может не завершено ?! ) .И зачем , чёрт возьми , пихать жилы за дин - рейку ( это моветон - с :o ).Но большой плюс - маркировка жил :) Принцип использования 4р контактора вызывает лёгкую оторопь :confused:
И это пройдёт ...
30.10.2017 в 23:53:49
#6148527
MaSeVi написал: Innaviv, Про кол-во диффов...
MaSeVi, а что с ним не так? Мало? Я их вообще не нашла - но я видимо совсем чайник :help
30.10.2017 в 23:54:11
#6148528
И это пройдёт ...
30.10.2017 в 23:54:51
#6148529
И это пройдёт ...
31.10.2017 в 00:02:35
#6148536
Innaviv написал: MaSeVi, это Вы о чем именно? Что разношёрстное все?
Innaviv, Вы жаловались на отсутствие отдельного УЗО на санузел . А что там у вас делает УЗО на 300мА от ИЕКа ? Этот аппарат в квартире всю жизнь будет груши околачивать . Нафих не нужен - здесь. Да еще не селективный .
31.10.2017 в 13:54:33
#6148902
@fev.santeh Инста
31.10.2017 в 14:01:33
#6148914
Innaviv, Да, сделано плохо. 1) Серии комплектующих разные: Серия "Домовой" от Шнейдера, серия Easy9 (Индия) от Шнейдера, ИЭК (Китай), АББ. 2) Все серии дешёвые (кроме контактора АББ). 3) Монтаж перемычками из проводов, без гребёнок. 4) Все дифференциальные приборы (УЗО и дифференциальные автоматы) электронные.
Думаю, что комплектовал он этот щит так. Приехал в офис ЭТМ или Минимакс и там ему подобрали из наличия. А заказать всё из одной серии он не захотел, так как тогда два раза ехать, а своё время он ценит.
31.10.2017 в 14:07:07
#6148918
Юрка написал: Думаю, что комплектовал он этот щит так. Приехал в офис ЭТМ или Минимакс и там ему подобрали из наличия
Думаю не так ....решил поставить то,что давно валялось в коробке....после оценки подготовленности заказчика. Чистый развод ,странно ,что это в Питере
@fev.santeh Инста
31.10.2017 в 21:39:01
#6149366
Юрка написал: Монтаж перемычками из проводов, без гребёнок.
А какие туда гребёнки можно всунуть при такой разношёрстной набивке щита? :eek:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.11.2017 в 00:01:55
#6149534
sergey_sav, когда наберёшь разношёрстных комплектующих, потом сделаешь компоновку, потом начинаешь думать, как это соединить, то проблемы будут. А если ещё при составлении спецификации думаешь о том, как это соединить, то проблем будет на порядок меньше.
01.11.2017 в 01:03:14
#6149557
Radio написал: Выражаетесь, да?
вот они - плоды ненашенского воспитания :( это всё тлетворное влияние шнайдеров и прочих авв :scare Что было - то и воткнули , и не дорого , и всё при деле :) Эх , ослабла модерация на сайте - раньше бы за такие умные выражения так приложили бы :p хорошо хоть в гугле пока не банят - хоть посмотрю что это такое :confused: придумают же :eek:
И это пройдёт ...
01.11.2017 в 01:17:36
#6149573
serj12 написал: Innaviv, хоть так не очень и пристойно , но это я только что подключал
видите , нету никаких внешних оболочек кабеля ни внизу щита , ни вверху , бог с ним с серией и производителем , но у меня клиент посмотрел и хоть понял где что отключать , у вас возможно на пластроне подписано ?! Что не понравилось по вашим фото - подключение счётчика ( голые жилы почему-то торчат из под крышки ), использование в качестве вводного устройства ВДТ на 300 мА ( которое нафиг в домашнем щите не нужно если на все группы идут ВДТ на 30 мА ) , куда делась нижняя вставка корпуса щита ( может не завершено ?! ) .И зачем , чёрт возьми , пихать жилы за дин - рейку ( это моветон - с :o ).Но большой плюс - маркировка жил :) Принцип использования 4р контактора вызывает лёгкую оторопь :confused:
serj12, ну и как же вы ставите УЗО тип АС на СМ, ПММ и розетки, куда ТВ, компы и проч. современная хрень :) подключается?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.11.2017 в 01:27:31
#6149586
ZooZoo написал: ну и как же вы ставите УЗО тип АС
Я безумно рад что протащил автоматы 1p+N , а уж тип А даже и не мечтал , и так еле - еле (вот обои по 7 за рулон - это дизайнер одобрил , полиуретан на 70 - так же , а щит - не , дорого . ZooZoo, всё в простоте , а Chint никто не хочет везти :( я бы не против тип А использовать - но не всё в моей власти :sorry:
И это пройдёт ...
01.11.2017 в 01:41:56
#6149600
serj12 написал: я бы не против тип А использовать - но не всё в моей власти
надо объяснять :), поскольку тип АС уже никуда не годен... :(
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.11.2017 в 01:51:32
#6149612
serj12 написал: тип А есть ?
чинт их в Россию не возит, только под заказ, как и АВДТ но LE есть, по-моему
serj12 написал: да ну его - более 5 за шт
см. АстроУЗО, например, там качество лучше лихранда, а цены ниже
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.