Аватар пользователя
sergeevvladislav

Местный

Регистрация: 26.02.2019

Москва

Сообщений: 6

26.02.2019 в 16:58:05

#6560418

dokar написал:

sergeevvladislav написал: dokar, а что скажете по поводу УЗМ-51 или УЗМ-50Ц? Стоит его поставить и в каком месте?

sergeevvladislav,
На эту тему ничего . Но живя в Москве всю жизнь , только дважды сталкивался с серьезными последствиями отгорание ноля. У нас в городе все таки следят и не вижу повода следовать моде .

dokar, максимум что у меня бывает, это ИБП дома срабатывает на кратковременные перепады. Но тем не менее, цена для подстраховки не такая высокая.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.03.2019 в 21:52:23

#6564818

Господа, крайне необходимо ваше мнение. Спасибо

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

03.03.2019 в 21:59:16

#6564828

camper написал: ваше мнение

А по поводу чего ? camper, вы хоть обозначьте в чём так сказать вопрос .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.03.2019 в 22:06:36

#6564836

serj12 написал:

camper написал: ваше мнение

А по поводу чего ? camper, вы хоть обозначьте в чём так сказать вопрос .

serj12, в общем и целом..как я помню, только тут можно критику получить адекватную.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.03.2019 в 22:09:09

#6564839

Что-то не вижу проводов на катушки ТТ. Это они пойдут в перфоканале ? Сети испытательные коробки иной раз и не разрешают ставить, боятся воровства.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

03.03.2019 в 22:19:01

#6564845

camper, а можете ссылку дать на модель рубильника АВВ ?

camper написал: в общем и целом

Я реализовывал ввод от двух ТП с двумя счётчиками , но прямого включения , к вас же габариты стоят , номиналы не видно , схемы нет , сборка - норм , главное что бы щит был не 2-го класса ( U или AT ) .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.03.2019 в 22:29:59

#6564856

Vadim 161 написал: Что-то не вижу проводов на катушки ТТ. Это они пойдут в перфоканале ? Сети испытательные коробки иной раз и не разрешают ставить, боятся воровства.

Vadim 161, А разве коробки не пломбируются ?

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.03.2019 в 22:46:36

#6564869

Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. Два ввода с одной КТП, плюс авр. Никогда не собирал ВРУ прдобного типа, вот и интересуюсь, достойно или есть ошибки

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.03.2019 в 22:47:35

#6564871

Щит на базе алтиса от леграна

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.03.2019 в 23:08:49

#6564887

dokar написал: А разве коробки не пломбируются ?

Должны, но как правило никто их не пломбирует.

camper написал: Два ввода с одной КТП, плюс авр. Никогда не собирал ВРУ прдобного типа, вот и интересуюсь, достойно или есть ошибки.

Модульные АВ на отходящие линии - хреново, ни будет никакой селективности, при КЗ в какой-нибудь розетки или еще где-то их положит, и придется идти в ВРУ чтобы заново взвести. Туда хорошо бы литые АВ ставить.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.03.2019 в 23:11:40

#6564891

Vadim 161 написал:

dokar написал: А разве коробки не пломбируются ?

Должны, но как правило никто их не пломбирует.

camper написал: Два ввода с одной КТП, плюс авр. Никогда не собирал ВРУ прдобного типа, вот и интересуюсь, достойно или есть ошибки

Модульные АВ на отходящие линии - хреново, ни будет никакой селективности, при КЗ в какой-нибудь розетки или еще где-то их положит, и придется идти в ВРУ чтобы заново взвести. Туда хорошо бы литые АВ ставить

Vadim 161, Это отходящие на этажные, там укомплектовано дифами...и да, это проект, отход от котрого чреват))

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.03.2019 в 23:14:21

#6564895

Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.03.2019 в 23:15:25

#6564898

camper написал: и да, это проект, отход от котрого чреват))

Надо было проектировщиков вовремя пинать. И кстати, провода от счетчиков до катушек ТТ я обычно делаю разных цветов, и не запутаешься, и правильность включения если что, проще проверить.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.03.2019 в 23:28:12

#6564912

dokar написал: Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.

dokar, Я так и предполагал, но хочется потешить свое чувство и сделать хорошо

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.03.2019 в 23:42:07

#6564923

camper написал:

dokar написал: Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.

dokar, Я так и предполагал, но хочется потешить свое чувство и сделать хорошо

camper, Не запутайтесь в стропах когда будете прыгать с этим парашютом . :)

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.03.2019 в 23:45:28

#6564926

dokar написал:

camper написал:

dokar написал: Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.

dokar, Я так и предполагал, но хочется потешить свое чувство и сделать хорошо

camper, Не запутайтесь в стропах когда будете прыгать с этим парашютом . :)

dokar, вот именно...

Аватар пользователя
id209276026

Местный

Регистрация: 14.11.2018

Москва

Сообщений: 23

13.04.2019 в 20:24:26

#6594968

Добрый вечер, не знаю, правильно ли выбрала ветку, могу ли я тут спросить? Прошу подсказать по компонентам щита. Вводные: загородный дом 75 м2, из потребителей бойлер, электрокотел 6 кВт, духовка, кондиционер, посудомойка, стиралка, сушка, рекуператор с догревом на 3.6 кВт 3 комнаты + с/у + кухня-гостиная + коридор

Как правильнее разбить потребители на группы? Хотелось бы обойтись 3-4 УЗО и одним селективным? На что обратить внимание?

15 кВт, 3 фазы, земли нет(

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

13.04.2019 в 20:37:18

#6594985

id209276026, землю делать обязательно! Электрокотел 3 фазный? Варочная панель есть?…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
id209276026

Местный

Регистрация: 14.11.2018

Москва

Сообщений: 23

13.04.2019 в 22:54:08

#6595091

MaSeVi написал: id209276026, землю делать обязательно! Электрокотел 3 фазный? Варочная панель есть?…

MaSeVi, котел трёхфазный , да, земли уже прям никак не получится, и варочная газовая...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

13.04.2019 в 22:58:42

#6595095

id209276026 написал: земли уже прям никак не получится,

Как это не получится, Дорогая Вы наша? Вбить треугольник вообще никак? Надобно бы. Для частного дома самое то!... И ещё раз: у Вас газ и 3 фазы по 25А, это точно? Может и котел от газа сделать? Генератор нужен?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
id209276026

Местный

Регистрация: 14.11.2018

Москва

Сообщений: 23

13.04.2019 в 23:04:26

#6595100

MaSeVi написал:

id209276026 написал: земли уже прям никак не получится,

Как это не получится, Дорогая Вы наша? Вбить треугольник вообще никак? Надобно бы. Для частного дома самое то!... И ещё раз: у Вас газ и 3 фазы по 25А, это точно? Может и котел от газа сделать? Генератор нужен?

MaSeVi, у нас плита от большого баллона) у нас 3 фазы 15 кВт.. И да, треугольник то закопать не проблема, а вот провод уже дом не ввести..

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

13.04.2019 в 23:09:22

#6595104

id209276026 написал: а вот провод уже дом не ввести..

Так уж не ввести? Ерунда всё это.

id209276026 написал: у нас плита от большого баллона)

Который на 50 литров? У Вас дача или, таки, дом на постое?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

13.04.2019 в 23:19:03

#6595111

id209276026 написал: Добрый вечер, не знаю, правильно ли выбрала ветку, могу ли я тут спросить? Прошу подсказать по компонентам щита. Вводные: загородный дом 75 м2, из потребителей бойлер, электрокотел 6 кВт, духовка, кондиционер, посудомойка, стиралка, сушка, рекуператор с догревом на 3.6 кВт 3 комнаты + с/у + кухня-гостиная + коридор Как правильнее разбить потребители на группы? Хотелось бы обойтись 3-4 УЗО и одним селективным? На что обратить внимание? 15 кВт, 3 фазы, земли нет(

Ну и так закажите разработку схемы щит при уточнении ТЗ, да и всё. Получите схему, спецификацию оборудования и материалов...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

14.04.2019 в 01:22:22

#6595187

id209276026 написал: Добрый вечер, не знаю, правильно ли выбрала ветку, могу ли я тут спросить? Прошу подсказать по компонентам щита. Вводные: загородный дом 75 м2, из потребителей бойлер, электрокотел 6 кВт, духовка, кондиционер, посудомойка, стиралка, сушка, рекуператор с догревом на 3.6 кВт 3 комнаты + с/у + кухня-гостиная + коридор

Как правильнее разбить потребители на группы? Хотелось бы обойтись 3-4 УЗО и одним селективным? На что обратить внимание?

15 кВт, 3 фазы, земли нет(

id209276026, Это называется "хочу элетропроект" :)

Аватар пользователя
id209276026

Местный

Регистрация: 14.11.2018

Москва

Сообщений: 23

14.04.2019 в 09:32:53

#6595295

MaSeVi написал:

id209276026 написал: Добрый вечер, не знаю, правильно ли выбрала ветку, могу ли я тут спросить? Прошу подсказать по компонентам щита. Вводные: загородный дом 75 м2, из потребителей бойлер, электрокотел 6 кВт, духовка, кондиционер, посудомойка, стиралка, сушка, рекуператор с догревом на 3.6 кВт 3 комнаты + с/у + кухня-гостиная + коридор Как правильнее разбить потребители на группы? Хотелось бы обойтись 3-4 УЗО и одним селективным? На что обратить внимание? 15 кВт, 3 фазы, земли нет(

Ну и так закажите разработку схемы щит при уточнении ТЗ, да и всё. Получите схему, спецификацию оборудования и материалов...

MaSeVi, Я просил совет по расчету.Зачем мне говорить про проекты щита?Это я и без форума могу сделать.Хочу разобраться сам.Не боги горшки обжигают таки.

Аватар пользователя
id209276026

Местный

Регистрация: 14.11.2018

Москва

Сообщений: 23

14.04.2019 в 09:34:52

#6595296

неужели никто не знает какой узо поставить на 3 16 амперных автомата без заказа проекта щита?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

14.04.2019 в 10:34:08

#6595323

id209276026, Ну так и разбирайтесь, никто не мешает...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.04.2019 в 11:49:49

#6595362

id209276026 написал: Зачем мне говорить про проекты щита? Это я и без форума могу сделать

Так в чем трабла?

Сделайте это без форума, заодно узнаете какой узо надо ставить на 3 16 амперных автомата, прямо из проекта, ведь в нём это всегда указано.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

14.04.2019 в 12:02:06

#6595369

id209276026 написал: Прошу подсказать по компонентам щита.

Подсказываю: рубильник (ВН), реле напряжения, индикация наличия и значений напряжения и тока - по желанию, автоматы защиты по току, УЗО или дифавтоматы, шины земли и нуля, шинки фазные, проводники, и наконечники для них, стяжки, ограничители перемещения автоматов....

id209276026 написал: Как правильнее разбить потребители на группы?

По равномерной загрузке фаз с учетом коэффициента спроса и одновременности использования.

id209276026 написал: Хотелось бы обойтись 3-4 УЗО и одним селективным?

Запросто.

id209276026 написал: На что обратить внимание? 15 кВт, 3 фазы, земли нет(

Обратить внимание на то, чтобы появилась земля.

id209276026 написал: а вот провод уже дом не ввести..

Смешно.

id209276026 написал: Это я и без форума могу сделать.Хочу разобраться сам.Не боги горшки обжигают таки.

Делайте. Все просто.

Коллеги, ничего не забыл? ;)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.04.2019 в 12:13:28

#6595373

BV написал: Коллеги, ничего не забыл? ;)

Всё по полочкам разложили, даже добавить нечего. Бери да собирай. :yu:

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу