Vadim 161 написал: Что-то не вижу проводов на катушки ТТ. Это они пойдут в перфоканале ? Сети испытательные коробки иной раз и не разрешают ставить, боятся воровства.
Vadim 161, А разве коробки не пломбируются ?
03.03.2019 в 22:29:59
Vadim 161 написал: Что-то не вижу проводов на катушки ТТ. Это они пойдут в перфоканале ? Сети испытательные коробки иной раз и не разрешают ставить, боятся воровства.
Vadim 161, А разве коробки не пломбируются ?
Да, ни фига.
03.03.2019 в 22:46:36
Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. Два ввода с одной КТП, плюс авр. Никогда не собирал ВРУ прдобного типа, вот и интересуюсь, достойно или есть ошибки
03.03.2019 в 22:47:35
Щит на базе алтиса от леграна
03.03.2019 в 23:08:49
dokar написал: А разве коробки не пломбируются ?
Должны, но как правило никто их не пломбирует.
camper написал: Два ввода с одной КТП, плюс авр. Никогда не собирал ВРУ прдобного типа, вот и интересуюсь, достойно или есть ошибки.
Модульные АВ на отходящие линии - хреново, ни будет никакой селективности, при КЗ в какой-нибудь розетки или еще где-то их положит, и придется идти в ВРУ чтобы заново взвести. Туда хорошо бы литые АВ ставить.
Грубый, но справедливый
03.03.2019 в 23:11:40
Vadim 161 написал:
dokar написал: А разве коробки не пломбируются ?
Должны, но как правило никто их не пломбирует.
camper написал: Два ввода с одной КТП, плюс авр. Никогда не собирал ВРУ прдобного типа, вот и интересуюсь, достойно или есть ошибки
Модульные АВ на отходящие линии - хреново, ни будет никакой селективности, при КЗ в какой-нибудь розетки или еще где-то их положит, и придется идти в ВРУ чтобы заново взвести. Туда хорошо бы литые АВ ставить
Vadim 161, Это отходящие на этажные, там укомплектовано дифами...и да, это проект, отход от котрого чреват))
03.03.2019 в 23:14:21
Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.
Да, ни фига.
03.03.2019 в 23:15:25
camper написал: и да, это проект, отход от котрого чреват))
Надо было проектировщиков вовремя пинать. И кстати, провода от счетчиков до катушек ТТ я обычно делаю разных цветов, и не запутаешься, и правильность включения если что, проще проверить.
Грубый, но справедливый
03.03.2019 в 23:28:12
dokar написал: Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.
dokar, Я так и предполагал, но хочется потешить свое чувство и сделать хорошо
03.03.2019 в 23:42:07
camper написал:
dokar написал: Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.
dokar, Я так и предполагал, но хочется потешить свое чувство и сделать хорошо
camper, Не запутайтесь в стропах когда будете прыгать с этим парашютом . :)
Да, ни фига.
03.03.2019 в 23:45:28
dokar написал:
camper написал:
dokar написал: Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.
dokar, Я так и предполагал, но хочется потешить свое чувство и сделать хорошо
camper, Не запутайтесь в стропах когда будете прыгать с этим парашютом . :)
dokar, вот именно...
13.04.2019 в 20:24:26
Добрый вечер, не знаю, правильно ли выбрала ветку, могу ли я тут спросить? Прошу подсказать по компонентам щита. Вводные: загородный дом 75 м2, из потребителей бойлер, электрокотел 6 кВт, духовка, кондиционер, посудомойка, стиралка, сушка, рекуператор с догревом на 3.6 кВт 3 комнаты + с/у + кухня-гостиная + коридор
Как правильнее разбить потребители на группы? Хотелось бы обойтись 3-4 УЗО и одним селективным? На что обратить внимание?
15 кВт, 3 фазы, земли нет(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.