MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

27.05.2019 в 07:36:51

Davesmr написал: юра Т, мощности 15квт,в подъезде стоит автомат на 25А трехполюсный. Почему на варку номинал завышен? 32А автомат на варку 7кВт это разве много? Узо тогда лучше какое? Спасибо за овтеты

Davesmr, У Вас на каждую фазу 25А, соответственно на варочную не более сего номинала. Смотрите варочную по 2-х или 3-х фазной схеме на 16А по фазе. И смысл ставить УЗО более 25А - нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Davesmr
Davesmr
Новичок

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 07:56:11

На варку автомат тогда 3п+N 16А( илли просто 3п)? УЗО заменить все на 25А. На варку узо есть смысл 4п 25А? Заранее благодарен за ответы

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

27.05.2019 в 08:04:37

Davesmr написал: На варку автомат тогда 3п+N 16А( илли просто 3п)? УЗО заменить все на 25А. На варку узо есть смысл 4п 25А? Заранее благодарен за ответы

Davesmr, В зависимости от варочной, очень много 2—фазных. По-любому УЗО 4Р, а автомат, в зависимости от варочной или 3Р, или 4Р. Всё на 16А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Davesmr
Davesmr
Новичок

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 08:19:33

MaSeVi, варки в 90% идут с 5 проводами и возможностью подключения через 1п и через 3п. Если заранее поставить на варку 4п это не будет ошибкой? Спасибо вам за оперативную консультацию

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

27.05.2019 в 08:25:07

Davesmr написал: MaSeVi, варки в 90% идут с 5 проводами и возможностью подключения через 1п и через 3п. Если заранее поставить на варку 4п это не будет ошибкой? Спасибо вам за оперативную консультацию

Davesmr, Не будет ошибкой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Davesmr
Davesmr
Новичок

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 08:28:31

Ещё вопрос, как по вашему мнению-рубильники стоит убрать илии они нормально вписываются в данный щит?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

27.05.2019 в 08:35:26

Davesmr написал: Ещё вопрос, как по вашему мнению-рубильники стоит убрать илии они нормально вписываются в данный щит?

Davesmr, Если видите смысл, отчего нет. Только замените на модель SD 204. Серия ОТ уж больно громоздкие...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

27.05.2019 в 09:36:23

MaSeVi написал:

Davesmr написал: На варку автомат тогда 3п+N 16А( илли просто 3п)? УЗО заменить все на 25А. На варку узо есть смысл 4п 25А? Заранее благодарен за ответы

Davesmr, В зависимости от варочной, очень много 2—фазных. По-любому УЗО 4Р, а автомат, в зависимости от варочной или 3Р, или 4Р. Всё на 16А...

MaSeVi,
Зачем ВП 4Р автомат , если она защищена персональным 4Р УЗО . ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

27.05.2019 в 09:40:22

dokar, привычка рвать все полюса, что ли...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Davesmr
Davesmr
Новичок

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 09:53:51

Рубильник 4П SD204r 40A рычаг красный (SD204/40) ABB. Он самый?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

27.05.2019 в 09:59:26

Davesmr написал: Рубильник 4П SD204r 40A рычаг красный (SD204/40) ABB. Он самый?

Davesmr, ставьте на 25А или 32А. Нет смысла переплачивать за 40А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.