27.05.2019 в 07:36:51
Davesmr написал: юра Т, мощности 15квт,в подъезде стоит автомат на 25А трехполюсный. Почему на варку номинал завышен? 32А автомат на варку 7кВт это разве много? Узо тогда лучше какое? Спасибо за овтеты
Davesmr, У Вас на каждую фазу 25А, соответственно на варочную не более сего номинала. Смотрите варочную по 2-х или 3-х фазной схеме на 16А по фазе. И смысл ставить УЗО более 25А - нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.05.2019 в 07:56:11
На варку автомат тогда 3п+N 16А( илли просто 3п)? УЗО заменить все на 25А. На варку узо есть смысл 4п 25А? Заранее благодарен за ответы
27.05.2019 в 08:04:37
Davesmr написал: На варку автомат тогда 3п+N 16А( илли просто 3п)? УЗО заменить все на 25А. На варку узо есть смысл 4п 25А? Заранее благодарен за ответы
Davesmr, В зависимости от варочной, очень много 2—фазных. По-любому УЗО 4Р, а автомат, в зависимости от варочной или 3Р, или 4Р. Всё на 16А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.05.2019 в 08:19:33
MaSeVi, варки в 90% идут с 5 проводами и возможностью подключения через 1п и через 3п. Если заранее поставить на варку 4п это не будет ошибкой? Спасибо вам за оперативную консультацию
27.05.2019 в 08:25:07
Davesmr написал: MaSeVi, варки в 90% идут с 5 проводами и возможностью подключения через 1п и через 3п. Если заранее поставить на варку 4п это не будет ошибкой? Спасибо вам за оперативную консультацию
Davesmr, Не будет ошибкой...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.05.2019 в 08:28:31
Ещё вопрос, как по вашему мнению-рубильники стоит убрать илии они нормально вписываются в данный щит?
27.05.2019 в 08:35:26
Davesmr написал: Ещё вопрос, как по вашему мнению-рубильники стоит убрать илии они нормально вписываются в данный щит?
Davesmr, Если видите смысл, отчего нет. Только замените на модель SD 204. Серия ОТ уж больно громоздкие...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.05.2019 в 09:36:23
MaSeVi написал:
Davesmr написал: На варку автомат тогда 3п+N 16А( илли просто 3п)? УЗО заменить все на 25А. На варку узо есть смысл 4п 25А? Заранее благодарен за ответы
Davesmr, В зависимости от варочной, очень много 2—фазных. По-любому УЗО 4Р, а автомат, в зависимости от варочной или 3Р, или 4Р. Всё на 16А...
MaSeVi,
Зачем ВП 4Р автомат , если она защищена персональным 4Р УЗО . ?
27.05.2019 в 09:40:22
dokar, привычка рвать все полюса, что ли...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.05.2019 в 09:53:51
Рубильник 4П SD204r 40A рычаг красный (SD204/40) ABB. Он самый?
27.05.2019 в 09:59:26
Davesmr написал: Рубильник 4П SD204r 40A рычаг красный (SD204/40) ABB. Он самый?
Davesmr, ставьте на 25А или 32А. Нет смысла переплачивать за 40А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу