31.08.2019 в 19:50:21
Steax, смысл в 40 А ВДТ , если вводной на 25 А ? На улицу тогда уж дифф поставьте что ли ...
И это пройдёт ...
01.09.2019 в 23:02:30
serj12 написал: смысл в 40 А ВДТ , если вводной на 25 А ?
На 32А УЗО не нашел. Надо же выше номиналом, чтобы не сгорело вроде как...
01.09.2019 в 23:03:45
Rumato написал: Потому что лишнее.
А много кто пишет что селективное как противопожарное. Почему лишнее?
01.09.2019 в 23:09:44
Rumato написал: 10 мА можно и на 20 линий поставить, никто не запрещает.
Стараюсь здраво подойти к вопросу. Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания? И не сгорит ли оно? Номинал то у него маленький по току.
02.09.2019 в 00:20:05
Steax написал:
Rumato написал: 10 мА можно и на 20 линий поставить, никто не запрещает.
Стараюсь здраво подойти к вопросу. Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания? И не сгорит ли оно? Номинал то у него маленький по току.
Я не знаю что такое ложные срабатывания. И никто не знает... может Вы мне объясните? А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
02.09.2019 в 00:24:01
Steax написал: А много кто пишет что селективное как противопожарное.
Любое УЗО противопожарное. А у вас и так все линии под групповыми УЗО. Селективность нужна чтобы срабатывало нижестоящее. Дабы до ветру в этажный щит лишний раз не бегать (его место именно там).
Steax написал: Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания?
Определенно замучают. Уставка 10мА предназначена для одной линии.
02.09.2019 в 00:46:37
Rumato написал: А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
А как защитить 25А узо если на нем 20 линий а вводной автомат на 25 ампер?
02.09.2019 в 00:50:09
TAB написал: А у вас и так все линии под групповыми УЗО
Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии? Или если УЗО на всех линиях, то это лишнее? Просто смотрю как щиты собирают, якобы максимально безопасные, и везде селективное пихают..
02.09.2019 в 00:55:29
Steax написал:
Rumato написал: А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
А как защитить 25А узо если на нем 20 линий а вводной автомат на 25 ампер?
Вот этим 25 амперным автоматом оно и защищено. И после него хоть 222 линии, перегрузить по току Вы его не сможете.
02.09.2019 в 00:58:29
Steax,
Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии?
Совершенно верно. Но на Вашей схеме оно после вводного кабеля, а значит бесполезно.
Или если УЗО на всех линиях, то это лишнее?
Совершенно верно.
Просто смотрю как щиты собирают, якобы максимально безопасные, и везде селективное пихают..
Маркетинг правит миром.