31.08.2019 в 19:29:16
Steax,
Потому что лишнее.
10 мА можно и на 20 линий поставить, никто не запрещает.
31.08.2019 в 19:50:21
Steax, смысл в 40 А ВДТ , если вводной на 25 А ? На улицу тогда уж дифф поставьте что ли ...
И это пройдёт ...
01.09.2019 в 23:02:30
serj12 написал: смысл в 40 А ВДТ , если вводной на 25 А ?
На 32А УЗО не нашел. Надо же выше номиналом, чтобы не сгорело вроде как...
01.09.2019 в 23:03:45
Rumato написал: Потому что лишнее.
А много кто пишет что селективное как противопожарное. Почему лишнее?
01.09.2019 в 23:09:44
Rumato написал: 10 мА можно и на 20 линий поставить, никто не запрещает.
Стараюсь здраво подойти к вопросу. Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания? И не сгорит ли оно? Номинал то у него маленький по току.
02.09.2019 в 00:20:05
Steax написал:
Rumato написал: 10 мА можно и на 20 линий поставить, никто не запрещает.
Стараюсь здраво подойти к вопросу. Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания? И не сгорит ли оно? Номинал то у него маленький по току.
Я не знаю что такое ложные срабатывания. И никто не знает... может Вы мне объясните? А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
02.09.2019 в 00:24:01
Steax написал: А много кто пишет что селективное как противопожарное.
Любое УЗО противопожарное. А у вас и так все линии под групповыми УЗО. Селективность нужна чтобы срабатывало нижестоящее. Дабы до ветру в этажный щит лишний раз не бегать (его место именно там).
Steax написал: Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания?
Определенно замучают. Уставка 10мА предназначена для одной линии.
02.09.2019 в 00:46:37
Rumato написал: А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
А как защитить 25А узо если на нем 20 линий а вводной автомат на 25 ампер?
02.09.2019 в 00:50:09
TAB написал: А у вас и так все линии под групповыми УЗО
Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии? Или если УЗО на всех линиях, то это лишнее? Просто смотрю как щиты собирают, якобы максимально безопасные, и везде селективное пихают..
02.09.2019 в 00:55:29
Steax написал:
Rumato написал: А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
А как защитить 25А узо если на нем 20 линий а вводной автомат на 25 ампер?
Вот этим 25 амперным автоматом оно и защищено. И после него хоть 222 линии, перегрузить по току Вы его не сможете.
02.09.2019 в 00:58:29
Steax,
Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии?
Совершенно верно. Но на Вашей схеме оно после вводного кабеля, а значит бесполезно.
Или если УЗО на всех линиях, то это лишнее?
Совершенно верно.
Просто смотрю как щиты собирают, якобы максимально безопасные, и везде селективное пихают..
Маркетинг правит миром.
02.09.2019 в 01:18:21
Steax написал: Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии?
Нет конечно. УЗО с уставкой 100-300 мА ставится потому как защита от поражения (УЗО до 30 мА) согласно ПУЭ 7.1.79 требуется не на все линии, в то время как защита от возгорания (УЗО до 300 мА) рекомендуется на все (ПУЭ 7.1.84). Если же УЗО 30 мА стоят на всех линиях, то общего уже не требуется (ПУЭ 7.1.85).
02.09.2019 в 03:32:40
Rumato, TAB, Не вводите Steax
в заблуждение,по поводу селективного УЗО ,почитайте характеристики селективного УЗО и сравните с обыкновенным,увидите разницу :popcorn
Steax Селективное УЗО ставьте :yu:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу