25.09.2019 в 12:27:22
kemmi17 написал: 1) Что можете сказать на счет того чтобы вывести одну неотключаемую линия (перед ВН или АВ) для холодильника и роутера например, для удобство обесточивания квартиры при длительном отсутствии.
Могу сказать, что эту линию имеет смысл выводить после РН и оснастить собственным диффом 30мА. И разумеется она совсем не лишняя.
kemmi17 написал: Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
В наше время необязательно. Да и в РН задержка есть.
25.09.2019 в 12:31:17
TAB написал: Могу сказать, что эту линию имеет смысл выводить после РН и оснастить собственным диффом 30мА. И разумеется она совсем не лишняя.
Вот скажите, как по-вашему нужно будет пользоваться этим? Открывать щиток и щелкать кнопки там? Щит для этго предназначен?! органы управления всегда выносятся наружу, значит нужно ставить контактор, кнопку итп. оно точно нужно?! :) что делать с плитами-стиралками-девайсиками, там же все часы сбросятся. про приходу настраивать заново?
25.09.2019 в 12:36:54
Dron/9K написал: Щит для этго предназначен?!
А что, нет? А для чего он предназначен?
25.09.2019 в 12:37:19
Dron/9K написал:
TAB написал: Могу сказать, что эту линию имеет смысл выводить после РН и оснастить собственным диффом 30мА. И разумеется она совсем не лишняя.
Вот скажите, как по-вашему нужно будет пользоваться этим? Открывать щиток и щелкать кнопки там? Щит для этго предназначен?! органы управления всегда выносятся наружу, значит нужно ставить контактор, кнопку итп. оно точно нужно?! :) что делать с плитами-стиралками-девайсиками, там же все часы сбросятся. про приходу настраивать заново?
Dron/9K, О том и речь .
25.09.2019 в 12:38:50
Dron/9K написал: Вот скажите, как по-вашему нужно будет пользоваться этим?
Обыкновенно: уезжая в отпуск щелкаем язычки вниз на всех линиях, кроме холодильника. По приезду поднимаем их вверх.
Dron/9K написал: органы управления всегда выносятся наружу, значит нужно ставить контактор, кнопку итп. оно точно нужно?!
Это что за ересь? Вы ее родили - вам и объяснять.
Dron/9K написал: что делать с плитами-стиралками-девайсиками, там же все часы сбросятся. про приходу настраивать заново?
Это будет ваш выбор. Между часиками и безопасностью.
25.09.2019 в 20:51:14
Пересобрал щит. Все 6мм. Лучше?
Да без гребенок не так красиво, но вроде все крепко и хорошо зажалось.
25.09.2019 в 21:14:34
Нормально. Теперь нулевые провода синей термоусадкой пометьте, и вообще хорошо будет.
Грубый, но справедливый
25.09.2019 в 21:59:30
Steax написал: Пересобрал щит. Все 6мм. Лучше? Да без гребенок не так красиво, но вроде все крепко и хорошо зажалось.
Steax, Брали бы уж все АВ от Депке . Гармоничный смотрелось бы , вместе с гребенками .
25.09.2019 в 22:37:43
dokar написал: Брали бы уж все АВ от Депке . Гармоничный смотрелось бы , вместе с гребенками .
В закрытом состоянии нормально смотрится).
26.09.2019 в 14:22:56
Steax, По феншую ноль должен быть синим
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.