Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.10.2019 в 21:50:37

#6713415

serj12 написал: Крышка выступает от стены больше чем у Volta .

Справедливости ради надо заметить, что при этом она зело похожа на белый металлический сантехлюк, как, впрочем, и аналоги от абебе.

найдите 10 отличий))

У гольфа всё-таки намного более другой внешний вид. :)

serj12 написал: вопрос как потом это жить будет ...

Да как... Как положили, так и будет. Внутри щита, обычно, полная статика на ближайшие десятилетия.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.10.2019 в 22:05:42

#6713425

Radio написал: найдите 10 отличий))

Первый - красившее :flirt

Radio написал: всё-таки намного более другой внешний вид

Я и сказал про эстетику .

Radio написал: Внутри щита,

А снаружи ? :nо: Гламур - наше всё .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.10.2019 в 22:09:51

#6713426

serj12 написал: Первый - красившее :flirt

Первый сантехнический лючок. Второй вольта. :)

serj12 написал: Я и сказал про эстетику .

Ну вы сказали, что гольф проигрывает же. Как по мне, то нет.

serj12 написал: А снаружи ? :nо: Гламур - наше всё .

А что с ним снаружи сделается, если ломом не таранить?

Аватар пользователя
Рома78

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Москва

Сообщений: 27

20.10.2019 в 22:31:29

#6713439

Здравствуйте!

Что можно сделать с данным поделием "электрика со стажем" установленным в деревянном доме?

Хотел направить фотографию в тему "Лже-электрики", но все таки хотелось бы получить конструктивные предложения по доработке этого творения сумрачного гения. На деле, раньше было еще хуже, изначально вместо шины стояла куча убогих перемычек и автоматы "плясали" на рейке. Электрик "советской закалки", блин...

Я бы хотел заменить обычный вводной автомат на диффавтомат и заменить перемычку между вводным и рейкой на гибкую, чтобы можно было аккуратно собрать автоматы вместе. Ну и аккуратно перепроложить провода.

Что тут еще можно сделать?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.10.2019 в 22:43:49

#6713449

Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?

Добавить дифзащиту. Можно не ставить дифавтомат на ввод, а добавить узо, под которое подключить все групповые автоматы. Места достаточно.

Аккуратно расчесать провода также не возбраняется, хотя на безопасность это влияет не слишком сильно.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.10.2019 в 22:45:24

#6713452

Рома78,

  1. Разделить рабочие и защитные нули. Какой то мудак сделал перемычку между шинами.
  2. Выяснить для чего автомат 25А, возможно заменить.
  3. Если аккуратно проложить провода, то автоматы можно сдвинуть и после вводного добавить УЗО.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.10.2019 в 22:46:55

#6713455

Radio написал: Первый сантехнический лючок.

потому и красившее :flirt

Radio написал: Как по мне, то нет.

такая же фигня , но не всё же я решаю ?!

Radio написал: что с ним снаружи сделается

Молодой вы всё таки :( не обязательно

Radio написал: ломом

крайний раз у щиточка ИЭК крышку откидную совсем откинуло :cool: пришлось новый брать .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.10.2019 в 22:47:26

#6713456

Rumato написал: Разделить рабочие и защитные нули. Какой то мудак сделал перемычку между шинами.

Тогда можно просто убрать шину пе, потому что эти желто-зеленые проводочки всё равно повиснут в воздухе. )

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.10.2019 в 22:48:14

#6713457

serj12 написал: Молодой вы всё таки :(

Ну не моложе вас так-то. :) Хотя спасибо.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.10.2019 в 22:50:18

#6713459

Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?

Проверить соответствие номиналов автоматов подключённому кабелю . Остальное уже перечислили два Р :)

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.10.2019 в 22:52:14

#6713462

Radio написал: моложе вас так-то

А сколько кто-то недавно праздновал ? ! А тут на 6-ой десяток счёт пошёл :p

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.10.2019 в 22:53:44

#6713465

serj12 написал: А сколько кто-то недавно праздновал ? !

М...ного! :yu:

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.10.2019 в 23:12:00

#6713474

Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?

В добавок к тому, что уже выше перечислили коллеги, смонтировать на участке контур заземления и завести провод от контура в щит, на шину PE.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.10.2019 в 23:14:09

#6713476

Vadim 161 написал: и завести провод от контура в щит, на шину PE.

Было бы неплохо, да. Но че-то я слабо верю, что на это могуть пойтить :)

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.10.2019 в 23:20:08

#6713480

Наше дело предложить, а там уже пусть Рома78 сам думает, на что он готов пойти :)

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Рома78

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Москва

Сообщений: 27

21.10.2019 в 00:59:03

#6713525

Rumato, > цитируемый текст

Rumato написал: Рома78,

  1. Разделить рабочие и защитные нули. Какой то мудак сделал перемычку между шинами.
  2. Выяснить для чего автомат 25А, возможно заменить.
  3. Если аккуратно проложить провода, то автоматы можно сдвинуть и после вводного добавить УЗО.

Этот мудак - электрик который когда то делал проводку на даче.

Но вроде как так делают, что тут неправильно?

Ниже пишут добавить заземление, оно там есть, просто провод синего цвета.

Автомат 25А на кухонные розетки.

Аватар пользователя
Рома78

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Москва

Сообщений: 27

21.10.2019 в 01:03:14

#6713528

Vadim 161 написал:

Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?

В добавок к тому, что уже выше перечислили коллеги, смонтировать на участке контур заземления и завести провод от контура в щит, на шину PE.

Vadim 161, контур земли есть.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2019 в 11:49:49

#6713735

Рома78 написал: Этот мудак - электрик который когда то делал проводку на даче.

Я не спрашивал, кто это такой. Просто констатировал факт.

Рома78 написал: Но вроде как так делают, что тут неправильно?

Всё. Всё неправильно.

Рома78 написал: Автомат 25А на кухонные розетки.

Заменить на 16.

Аватар пользователя
Рома78

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Москва

Сообщений: 27

21.10.2019 в 12:12:46

#6713749

Rumato написал:

Всё. Всё неправильно.

Rumato, так что делать с шинами? Не соединять их вообще? А если соединять то как?

Линия в поселке новая, 15 года постройки и разумеется ТN-C-S.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2019 в 14:12:47

#6713836

Рома78 написал: так что делать с шинами?

шины не трогать. перемычку убрать.

Рома78 написал: разумеется ТN-C-S.

Ни фига не разумеется и никакого ТN-C-S у Вас нет.

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

21.10.2019 в 15:20:10

#6713900

Пытались сделать ТN-C-S, но наэкономили Из этого ТN-C-S сделать непросто. Сечение проводников вводного кабеля для PEN недостаточно. Сечение провода к контуру заземления недостаточно. Автомат рвать PEN недолжен, должен заходить на шинку PE, а потом перемычкой разделить на PE и N. Проще из этого сделать систему TT но нужна двухуровневая дифзащита. Просто убирать перемычку нельзя. Автоматы КЗ не отключат Можно также PEN разделить где-то до этого щита и тогда убрать перемычку в щите Ну и естественно номиналы АВ надо проверить и характеристика автомата C нуждается в проверке.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.10.2019 в 20:34:48

#6714136

tyuk написал: но нужна двухуровневая дифзащита

Желательно двухуровневая, а требуется при ТТ просто дифзащита на все групповые линии. Но автор заявляет, что заземление есть и очень может статься, что вполне хорошее (нам то не видно), значит и ТТ вполне реализуемо и TN-C-S очень даже может быть получится... ;) Но перемычка по любому именно тут не нужна.

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:05:13

#6724084

Здравствуйте. Хочу спросить, комутировал вентилятор в ванную комнату, подсоединил его к свету (лампочке). В общем меня немного током трусонуло а УЗО не сработало , так и должно быть?

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.11.2019 в 16:11:53

#6724090

Владимир766, в вашем посте прекрасно все, особенно тема, в которой вы его разместили.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:15:45

#6724092

TAB, вот схема.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:18:20

#6724094

У меня на С10 свет,когда я монтировал туда електровентиоятор дотронулся до + и - меня трусонуло но УЗО не сработало, так и должно быть??

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

04.11.2019 в 16:20:51

#6724095

Владимир766 написал: дотронулся до + и -

Имеется в виду до фазы и ноля? Если да, то

Владимир766 написал: УЗО не сработало

Так и должно было быть...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:40:46

#6724104

MaSeVi, Ну я так и предполагал. Только при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

04.11.2019 в 17:07:12

#6724126

Владимир766 написал: MaSeVi, Ну я так и предполагал. Только при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.

Владимир766, Она может сработать , только если ток через тело будет утекать на землю ,а в данном случае вы оказались нагрузкой. Кто придумает защиту распознающую человека в качестве нагрузки получит Нобеля как минимум. Но патент вряд-ли будет открытым .

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

04.11.2019 в 17:09:19

#6724127

Владимир766 написал: при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.

Нет...