20.10.2019 в 21:50:37
#6713415
serj12 написал: Крышка выступает от стены больше чем у Volta .
Справедливости ради надо заметить, что при этом она зело похожа на белый металлический сантехлюк, как, впрочем, и аналоги от абебе.
найдите 10 отличий))
У гольфа всё-таки намного более другой внешний вид. :)
serj12 написал: вопрос как потом это жить будет ...
Да как... Как положили, так и будет. Внутри щита, обычно, полная статика на ближайшие десятилетия.
20.10.2019 в 22:09:51
#6713426
serj12 написал: Первый - красившее :flirt
Первый сантехнический лючок. Второй вольта. :)
serj12 написал: Я и сказал про эстетику .
Ну вы сказали, что гольф проигрывает же. Как по мне, то нет.
serj12 написал: А снаружи ? :nо: Гламур - наше всё .
А что с ним снаружи сделается, если ломом не таранить?
20.10.2019 в 22:31:29
#6713439
Здравствуйте!
Что можно сделать с данным поделием "электрика со стажем" установленным в деревянном доме?
Хотел направить фотографию в тему "Лже-электрики", но все таки хотелось бы получить конструктивные предложения по доработке этого творения сумрачного гения. На деле, раньше было еще хуже, изначально вместо шины стояла куча убогих перемычек и автоматы "плясали" на рейке. Электрик "советской закалки", блин...
Я бы хотел заменить обычный вводной автомат на диффавтомат и заменить перемычку между вводным и рейкой на гибкую, чтобы можно было аккуратно собрать автоматы вместе. Ну и аккуратно перепроложить провода.
Что тут еще можно сделать?
20.10.2019 в 22:43:49
#6713449
Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?
Добавить дифзащиту. Можно не ставить дифавтомат на ввод, а добавить узо, под которое подключить все групповые автоматы. Места достаточно.
Аккуратно расчесать провода также не возбраняется, хотя на безопасность это влияет не слишком сильно.
20.10.2019 в 22:45:24
#6713452
Рома78,
20.10.2019 в 22:46:55
#6713455
Radio написал: Первый сантехнический лючок.
потому и красившее :flirt
Radio написал: Как по мне, то нет.
такая же фигня , но не всё же я решаю ?!
Radio написал: что с ним снаружи сделается
Молодой вы всё таки :( не обязательно
Radio написал: ломом
крайний раз у щиточка ИЭК крышку откидную совсем откинуло :cool: пришлось новый брать .
И это пройдёт ...
20.10.2019 в 22:47:26
#6713456
Rumato написал: Разделить рабочие и защитные нули. Какой то мудак сделал перемычку между шинами.
Тогда можно просто убрать шину пе, потому что эти желто-зеленые проводочки всё равно повиснут в воздухе. )
20.10.2019 в 22:48:14
#6713457
20.10.2019 в 22:50:18
#6713459
Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?
Проверить соответствие номиналов автоматов подключённому кабелю . Остальное уже перечислили два Р :)
И это пройдёт ...
20.10.2019 в 22:52:14
#6713462
Radio написал: моложе вас так-то
А сколько кто-то недавно праздновал ? ! А тут на 6-ой десяток счёт пошёл :p
И это пройдёт ...
20.10.2019 в 22:53:44
#6713465
20.10.2019 в 23:12:00
#6713474
Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?
В добавок к тому, что уже выше перечислили коллеги, смонтировать на участке контур заземления и завести провод от контура в щит, на шину PE.
Грубый, но справедливый
20.10.2019 в 23:14:09
#6713476
Vadim 161 написал: и завести провод от контура в щит, на шину PE.
Было бы неплохо, да. Но че-то я слабо верю, что на это могуть пойтить :)
20.10.2019 в 23:20:08
#6713480
Наше дело предложить, а там уже пусть Рома78 сам думает, на что он готов пойти :)
Грубый, но справедливый
21.10.2019 в 00:59:03
#6713525
Rumato, > цитируемый текст
Rumato написал: Рома78,
- Разделить рабочие и защитные нули. Какой то мудак сделал перемычку между шинами.
- Выяснить для чего автомат 25А, возможно заменить.
- Если аккуратно проложить провода, то автоматы можно сдвинуть и после вводного добавить УЗО.
Этот мудак - электрик который когда то делал проводку на даче.
Но вроде как так делают, что тут неправильно?
Ниже пишут добавить заземление, оно там есть, просто провод синего цвета.
Автомат 25А на кухонные розетки.
21.10.2019 в 11:49:49
#6713735
Рома78 написал: Этот мудак - электрик который когда то делал проводку на даче.
Я не спрашивал, кто это такой. Просто констатировал факт.
Рома78 написал: Но вроде как так делают, что тут неправильно?
Всё. Всё неправильно.
Рома78 написал: Автомат 25А на кухонные розетки.
Заменить на 16.
21.10.2019 в 12:12:46
#6713749
Rumato написал:
Всё. Всё неправильно.
Rumato, так что делать с шинами? Не соединять их вообще? А если соединять то как?
Линия в поселке новая, 15 года постройки и разумеется ТN-C-S.
21.10.2019 в 15:20:10
#6713900
Пытались сделать ТN-C-S, но наэкономили Из этого ТN-C-S сделать непросто. Сечение проводников вводного кабеля для PEN недостаточно. Сечение провода к контуру заземления недостаточно. Автомат рвать PEN недолжен, должен заходить на шинку PE, а потом перемычкой разделить на PE и N. Проще из этого сделать систему TT но нужна двухуровневая дифзащита. Просто убирать перемычку нельзя. Автоматы КЗ не отключат Можно также PEN разделить где-то до этого щита и тогда убрать перемычку в щите Ну и естественно номиналы АВ надо проверить и характеристика автомата C нуждается в проверке.
21.10.2019 в 20:34:48
#6714136
tyuk написал: но нужна двухуровневая дифзащита
Желательно двухуровневая, а требуется при ТТ просто дифзащита на все групповые линии. Но автор заявляет, что заземление есть и очень может статься, что вполне хорошее (нам то не видно), значит и ТТ вполне реализуемо и TN-C-S очень даже может быть получится... ;) Но перемычка по любому именно тут не нужна.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.11.2019 в 16:05:13
#6724084
Здравствуйте. Хочу спросить, комутировал вентилятор в ванную комнату, подсоединил его к свету (лампочке). В общем меня немного током трусонуло а УЗО не сработало , так и должно быть?
04.11.2019 в 16:11:53
#6724090
Владимир766, в вашем посте прекрасно все, особенно тема, в которой вы его разместили.
04.11.2019 в 16:15:45
#6724092
TAB, вот схема.
04.11.2019 в 16:18:20
#6724094
У меня на С10 свет,когда я монтировал туда електровентиоятор дотронулся до + и - меня трусонуло но УЗО не сработало, так и должно быть??
04.11.2019 в 16:20:51
#6724095
Владимир766 написал: дотронулся до + и -
Имеется в виду до фазы и ноля? Если да, то
Владимир766 написал: УЗО не сработало
Так и должно было быть...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
04.11.2019 в 16:40:46
#6724104
MaSeVi, Ну я так и предполагал. Только при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.
04.11.2019 в 17:07:12
#6724126
Владимир766 написал: MaSeVi, Ну я так и предполагал. Только при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.
Владимир766, Она может сработать , только если ток через тело будет утекать на землю ,а в данном случае вы оказались нагрузкой. Кто придумает защиту распознающую человека в качестве нагрузки получит Нобеля как минимум. Но патент вряд-ли будет открытым .
04.11.2019 в 17:09:19
#6724127
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу