Rumato написал:
Всё. Всё неправильно.
Rumato, так что делать с шинами? Не соединять их вообще? А если соединять то как?
Линия в поселке новая, 15 года постройки и разумеется ТN-C-S.
21.10.2019 в 12:12:46
Rumato написал:
Всё. Всё неправильно.
Rumato, так что делать с шинами? Не соединять их вообще? А если соединять то как?
Линия в поселке новая, 15 года постройки и разумеется ТN-C-S.
21.10.2019 в 15:20:10
Пытались сделать ТN-C-S, но наэкономили Из этого ТN-C-S сделать непросто. Сечение проводников вводного кабеля для PEN недостаточно. Сечение провода к контуру заземления недостаточно. Автомат рвать PEN недолжен, должен заходить на шинку PE, а потом перемычкой разделить на PE и N. Проще из этого сделать систему TT но нужна двухуровневая дифзащита. Просто убирать перемычку нельзя. Автоматы КЗ не отключат Можно также PEN разделить где-то до этого щита и тогда убрать перемычку в щите Ну и естественно номиналы АВ надо проверить и характеристика автомата C нуждается в проверке.
21.10.2019 в 20:34:48
tyuk написал: но нужна двухуровневая дифзащита
Желательно двухуровневая, а требуется при ТТ просто дифзащита на все групповые линии. Но автор заявляет, что заземление есть и очень может статься, что вполне хорошее (нам то не видно), значит и ТТ вполне реализуемо и TN-C-S очень даже может быть получится... ;) Но перемычка по любому именно тут не нужна.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.11.2019 в 16:05:13
Здравствуйте. Хочу спросить, комутировал вентилятор в ванную комнату, подсоединил его к свету (лампочке). В общем меня немного током трусонуло а УЗО не сработало , так и должно быть?
04.11.2019 в 16:11:53
Владимир766, в вашем посте прекрасно все, особенно тема, в которой вы его разместили.
04.11.2019 в 16:15:45
TAB, вот схема.
04.11.2019 в 16:18:20
У меня на С10 свет,когда я монтировал туда електровентиоятор дотронулся до + и - меня трусонуло но УЗО не сработало, так и должно быть??
04.11.2019 в 16:20:51
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.11.2019 в 16:40:46
MaSeVi, Ну я так и предполагал. Только при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.
04.11.2019 в 17:07:12
Владимир766 написал: MaSeVi, Ну я так и предполагал. Только при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.
Владимир766, Она может сработать , только если ток через тело будет утекать на землю ,а в данном случае вы оказались нагрузкой. Кто придумает защиту распознающую человека в качестве нагрузки получит Нобеля как минимум. Но патент вряд-ли будет открытым .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу