Аватар пользователя
Рома78

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Москва

Сообщений: 27

21.10.2019 в 00:59:03

Rumato, > цитируемый текст

Rumato написал: Рома78,

  1. Разделить рабочие и защитные нули. Какой то мудак сделал перемычку между шинами.
  2. Выяснить для чего автомат 25А, возможно заменить.
  3. Если аккуратно проложить провода, то автоматы можно сдвинуть и после вводного добавить УЗО.

Этот мудак - электрик который когда то делал проводку на даче.

Но вроде как так делают, что тут неправильно?

Ниже пишут добавить заземление, оно там есть, просто провод синего цвета.

Автомат 25А на кухонные розетки.

0
Аватар пользователя
Рома78

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Москва

Сообщений: 27

21.10.2019 в 01:03:14

Vadim 161 написал:

Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?

В добавок к тому, что уже выше перечислили коллеги, смонтировать на участке контур заземления и завести провод от контура в щит, на шину PE.

Vadim 161, контур земли есть.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2019 в 11:49:49

Рома78 написал: Этот мудак - электрик который когда то делал проводку на даче.

Я не спрашивал, кто это такой. Просто констатировал факт.

Рома78 написал: Но вроде как так делают, что тут неправильно?

Всё. Всё неправильно.

Рома78 написал: Автомат 25А на кухонные розетки.

Заменить на 16.

0
Аватар пользователя
Рома78

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Москва

Сообщений: 27

21.10.2019 в 12:12:46

Rumato написал:

Всё. Всё неправильно.

Rumato, так что делать с шинами? Не соединять их вообще? А если соединять то как?

Линия в поселке новая, 15 года постройки и разумеется ТN-C-S.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2019 в 14:12:47

Рома78 написал: так что делать с шинами?

шины не трогать. перемычку убрать.

Рома78 написал: разумеется ТN-C-S.

Ни фига не разумеется и никакого ТN-C-S у Вас нет.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

21.10.2019 в 15:20:10

Пытались сделать ТN-C-S, но наэкономили Из этого ТN-C-S сделать непросто. Сечение проводников вводного кабеля для PEN недостаточно. Сечение провода к контуру заземления недостаточно. Автомат рвать PEN недолжен, должен заходить на шинку PE, а потом перемычкой разделить на PE и N. Проще из этого сделать систему TT но нужна двухуровневая дифзащита. Просто убирать перемычку нельзя. Автоматы КЗ не отключат Можно также PEN разделить где-то до этого щита и тогда убрать перемычку в щите Ну и естественно номиналы АВ надо проверить и характеристика автомата C нуждается в проверке.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.10.2019 в 20:34:48

tyuk написал: но нужна двухуровневая дифзащита

Желательно двухуровневая, а требуется при ТТ просто дифзащита на все групповые линии. Но автор заявляет, что заземление есть и очень может статься, что вполне хорошее (нам то не видно), значит и ТТ вполне реализуемо и TN-C-S очень даже может быть получится... ;) Но перемычка по любому именно тут не нужна.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:05:13

Здравствуйте. Хочу спросить, комутировал вентилятор в ванную комнату, подсоединил его к свету (лампочке). В общем меня немного током трусонуло а УЗО не сработало , так и должно быть?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.11.2019 в 16:11:53

Владимир766, в вашем посте прекрасно все, особенно тема, в которой вы его разместили.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:15:45

TAB, вот схема.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:18:20

У меня на С10 свет,когда я монтировал туда електровентиоятор дотронулся до + и - меня трусонуло но УЗО не сработало, так и должно быть??

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.11.2019 в 16:20:51

Владимир766 написал: дотронулся до + и -

Имеется в виду до фазы и ноля? Если да, то

Владимир766 написал: УЗО не сработало

Так и должно было быть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

04.11.2019 в 16:40:46

MaSeVi, Ну я так и предполагал. Только при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.11.2019 в 17:07:12

Владимир766 написал: MaSeVi, Ну я так и предполагал. Только при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.

Владимир766, Она может сработать , только если ток через тело будет утекать на землю ,а в данном случае вы оказались нагрузкой. Кто придумает защиту распознающую человека в качестве нагрузки получит Нобеля как минимум. Но патент вряд-ли будет открытым .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.11.2019 в 17:09:19

Владимир766 написал: при установке УЗО я думал что и в этом случае защита сработает.