MaSeVi написал: bambuk, Эта клемма д.б на у официалов в Москве. Или Вы не из Мск?
А вилка не должна? Сказано же - трудно. :)
19.12.2019 в 20:28:38
MaSeVi написал: bambuk, Эта клемма д.б на у официалов в Москве. Или Вы не из Мск?
А вилка не должна? Сказано же - трудно. :)
19.12.2019 в 20:56:05
:) Ок, дайте,пожалуйста,ссылку на магазин куда можно приехать и купить вильчатые шины.
Да и люди не в одной Москве живут, думал есть доступные и красивые решения для подобной ситуации, которые будут интересны всем.
20.12.2019 в 22:09:24
Друзья мои. Пока дело не зашло слишком далеко, нужна ваша критика.. в том самом стиле мастерсити))) В двух словах, это шкаф типа 19", управление светильниками светодиодными. Порядка 20и кругов диаметром по 3метра, плюсом всякая мелочевка, но основное это круги, решил их управление через импульсные пустить. Инетерсует сама архитектура Спасибо братья.
21.12.2019 в 01:16:04
bambuk, Зуб даю, в Леруа такие шины видел. А красивое решение на фото)
21.12.2019 в 12:05:15
camper написал: решил их управление через импульсные пустить. Инетерсует сама архитектура
Вроде грамотный чел, а не доходит, что экстрасенсов тут нема, и для ответа на вопрос нужно более подробно описать ТЗ
21.12.2019 в 12:19:19
camper, Так в вопрос в чём заключается, брат?)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.12.2019 в 20:29:47
!#[
Забудьте о светодиодах и сбивающих с толку дисплеях, которые поставляются с обычным устройством трассировки электрических цепей. Circuit Mapper System выпускается в трех моделях. CMT24DS отображает 24-контурную панель, подходящую для жилых или небольших зданий. CMT42DS отображает полную панель из 42 автоматических выключателей, которая используется в большинстве новых жилых или офисных помещений. CMT84DS отображает 2-42 монтажные панели в одной комнате панели или может даже отображать 2-42 монтажные панели на разных этажах одновременно. Система отображения схемы имеет несколько явных преимуществ по сравнению с обычным идентификатором электрической цепи разветвления. Это может сэкономить огромное количество времени и быстро окупится. Устройство устраняет ошибки, которые могут возникнуть с конкурирующим локатором электропроводки.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ Каждый из зажимов, подключенных от передатчика вокруг проводящей цепи, индуцирует кодированный сигнал, модулированный с частотой 166 кГц и 250 кГц. Существует уникальный код для каждой из цепей ветвления. Приемник способен измерять сигнал на проводнике, когда зонд вставлен в розетку. Благодаря уникальной частоте и коду передаваемого сигнала, приемник может определить самый сильный сигнал на любой заданной розетке или световом переключателе и отобразить это показание пользователю." Работал ли кто с таким "чудом"?
24.12.2019 в 14:32:14
Осталось только облизнуться.
Да, ни фига.
19.01.2020 в 17:51:09
Коллеги день добрый....
Проектирую для загородного дома электрощит... Составил схему которую хочу у себя видеть, и хотел бы проконсультироваться со знатоками, и возможностью устранить ошибки при проектировании. Вводная: Подача на участке 15кВт 3 фазы. Стоит столб, на нем весит щиток с вводным автоматом на 4р 63А и далее счетчик, опечатан и задекларирован так сказать, эта часть неизменна.. Все что после счетчика можно менять, дополнять и обсуждать. Это я еще не делал. На рисунке все изображено с автоматами Шнайдер, на это внимание не обращаем, все стоять будет в щитке Hager.
За любую критику буду благодарен.
Прилагаю схему.
19.01.2020 в 17:54:51
Что то вложения не вставляются :mad:
Вот ссылка на схему.
19.01.2020 в 20:16:09
Skeleton, узо 10 мА не в тему, да и не нужно там 10, разводка 4 мм при таких данных что то маловато, третья фаза недогружена, на плиту автомат и кабель перебор, 14 автоматов на свет... ну не знаю, нужен ли каждой лампочке свой автомат... нагрузка там минимальная с состоянием воздушной линии всё совсем плохо?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу