camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

20.12.2019 в 22:09:24

Друзья мои. Пока дело не зашло слишком далеко, нужна ваша критика.. в том самом стиле мастерсити))) В двух словах, это шкаф типа 19", управление светильниками светодиодными. Порядка 20и кругов диаметром по 3метра, плюсом всякая мелочевка, но основное это круги, решил их управление через импульсные пустить. Инетерсует сама архитектура Спасибо братья.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2019 в 01:16:04

bambuk, Зуб даю, в Леруа такие шины видел. А красивое решение на фото)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126625

21.12.2019 в 12:05:15

camper написал: решил их управление через импульсные пустить. Инетерсует сама архитектура

Вроде грамотный чел, а не доходит, что экстрасенсов тут нема, и для ответа на вопрос нужно более подробно описать ТЗ

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17478

21.12.2019 в 12:19:19

camper, Так в вопрос в чём заключается, брат?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

22.12.2019 в 20:29:47

!#[https://youtu.be/2slMSAl5kJI]CMT24DS / CMT42DS / CMT84DS "Революционная система ККМ от TASCO быстро и легко отображает все ответвительные цепи. Плохо маркированные панели выключателей - это печальный факт жизни, но они не должны вас задерживать. Система Circuit Mapper System позволяет вам работать быстро и точно. Этот идентификатор разветвленной цепи полностью отображает все цепи и соединения выключателя с одной панели выключателя. Его цифровой выход показывает полную схему, которую вы тестируете. Вы можете отобразить полную панель выключателя одновременно с этим трассировщиком ответвлений.

Забудьте о светодиодах и сбивающих с толку дисплеях, которые поставляются с обычным устройством трассировки электрических цепей. Circuit Mapper System выпускается в трех моделях. CMT24DS отображает 24-контурную панель, подходящую для жилых или небольших зданий. CMT42DS отображает полную панель из 42 автоматических выключателей, которая используется в большинстве новых жилых или офисных помещений. CMT84DS отображает 2-42 монтажные панели в одной комнате панели или может даже отображать 2-42 монтажные панели на разных этажах одновременно. Система отображения схемы имеет несколько явных преимуществ по сравнению с обычным идентификатором электрической цепи разветвления. Это может сэкономить огромное количество времени и быстро окупится. Устройство устраняет ошибки, которые могут возникнуть с конкурирующим локатором электропроводки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ Каждый из зажимов, подключенных от передатчика вокруг проводящей цепи, индуцирует кодированный сигнал, модулированный с частотой 166 кГц и 250 кГц. Существует уникальный код для каждой из цепей ветвления. Приемник способен измерять сигнал на проводнике, когда зонд вставлен в розетку. Благодаря уникальной частоте и коду передаваемого сигнала, приемник может определить самый сильный сигнал на любой заданной розетке или световом переключателе и отобразить это показание пользователю." Работал ли кто с таким "чудом"?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20996

24.12.2019 в 14:32:14

Осталось только облизнуться.

0

Да, ни фига.

Skeleton
Skeleton
Новичок

Регистрация: 19.01.2020

Москва

Сообщений: 6

19.01.2020 в 17:51:09

Коллеги день добрый....

Проектирую для загородного дома электрощит... Составил схему которую хочу у себя видеть, и хотел бы проконсультироваться со знатоками, и возможностью устранить ошибки при проектировании. Вводная: Подача на участке 15кВт 3 фазы. Стоит столб, на нем весит щиток с вводным автоматом на 4р 63А и далее счетчик, опечатан и задекларирован так сказать, эта часть неизменна.. Все что после счетчика можно менять, дополнять и обсуждать. Это я еще не делал. На рисунке все изображено с автоматами Шнайдер, на это внимание не обращаем, все стоять будет в щитке Hager.

За любую критику буду благодарен.

Прилагаю схему.

0
Skeleton
Skeleton
Новичок

Регистрация: 19.01.2020

Москва

Сообщений: 6

19.01.2020 в 17:54:51

Что то вложения не вставляются :mad:

Вот ссылка на схему. https://ibb.co/T0sBGFJ

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.01.2020 в 20:16:09

Skeleton, узо 10 мА не в тему, да и не нужно там 10, разводка 4 мм при таких данных что то маловато, третья фаза недогружена, на плиту автомат и кабель перебор, 14 автоматов на свет... ну не знаю, нужен ли каждой лампочке свой автомат... нагрузка там минимальная с состоянием воздушной линии всё совсем плохо?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.01.2020 в 20:39:28

Skeleton, вам отдельную тему нужно создавать для обсуждения

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Skeleton
Skeleton
Новичок

Регистрация: 19.01.2020

Москва

Сообщений: 6

19.01.2020 в 22:28:07

юра Т написал: Skeleton, узо 10 мА не в тему, да и не нужно там 10, разводка 4 мм при таких данных что то маловато, третья фаза недогружена, на плиту автомат и кабель перебор, 14 автоматов на свет... ну не знаю, нужен ли каждой лампочке свой автомат... нагрузка там минимальная с состоянием воздушной линии всё совсем плохо?

юра Т, Каждая комната независима... Мало ли где ремонт придется делать. вот все и разнес по группам. :clapping Воздушку я не хочу делать, потому что расположение не комиль фо. Подвод будет неудобен и топорно выглядеть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу