Songo написал: в комментах показали статистику брака разных производителей

Для точной картины нужно указывать дату начала выпуска моделей. Ибо на новых "не ходивших" реле, проданных не тысячами, а десятками или сотнями картина всегда будет лучше чем на видавших виды массовых сериях.

0
Ohotneg
Ohotneg
Новичок

Регистрация: 28.08.2017

Саратов

Сообщений: 42

02.08.2021 в 22:11:58

юра Т написал: на свет и на духовку автоматы можно и поменьше номиналом взять

Не критично, если оставить на свет 16А автоматы на каждую линию? Как-то 6 и 10 в наших краях не особо в ходу, либо ждать долго, либо сильно дороже 16А.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

04.08.2021 в 16:15:49

jaja написал: и без кривой Б ну, и аверес не самый удачный выбор. отговаривать не стану, берите, потом сами поймете, что с ним не так.

jaja, а что с ним не так? Только то, что он не любимый ИЭК?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

04.08.2021 в 16:18:35

Ohotneg написал: Всем доброго дня, учел советы из данной темы по компоновке щитка, подскажите, теперь все корректно?

Ohotneg, компоновочку можно сделать немного иначе: все 1п автоматы на нижнюю рейку, все УЗО на верхнюю. Так проще подключать (меньше проводов, больше гребёнок). А что к чему относится - пояснить при помощи маркировки, приклеиваемой к лицевой панели.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

04.08.2021 в 19:07:09

Юрка написал:

Ohotneg написал: Всем доброго дня, учел советы из данной темы по компоновке щитка, подскажите, теперь все корректно?

Ohotneg, компоновочку можно сделать немного иначе: все 1п автоматы на нижнюю рейку, все УЗО на верхнюю. Так проще подключать (меньше проводов, больше гребёнок). А что к чему относится - пояснить при помощи маркировки, приклеиваемой к лицевой панели.

Особенно удобно разбираться с этой маркировкой при снятом пластроне...

0
Ohotneg
Ohotneg
Новичок

Регистрация: 28.08.2017

Саратов

Сообщений: 42

04.08.2021 в 19:55:13

Юрка, Спасибо, учту. Может подскажете еще, у меня вводной кабель 10кв, от вводного до УЗОшек тоже брать ПУГВ 10 или 6ки хватит?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

04.08.2021 в 19:55:33

СтранникXXI, а при снятом пластроне разбираться будет электрик, который если запутается в двух проводах, то он лох позорный, а не электрик.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

04.08.2021 в 20:00:58

Ohotneg, я бы делал десяткой, потому что вводной автомат 50 ампер. Но таблица в ПУЭ разрешает использовать одиночные медные провода в ПВХ-изоляции сечением 6 мм.кв. до 50 ампер. Так что, шестёрка допустима, если по каким-то причинам очень надо.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

04.08.2021 в 21:27:17

Юрка написал: СтранникXXI, а при снятом пластроне разбираться будет электрик, который если запутается в двух проводах, то он лох позорный, а не электрик.

Юрка, Вы думаете, все всегда вызывают электриков?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

04.08.2021 в 22:00:26

СтранникXXI, снимая пластрон пользователь становится электриком. А в чём трудность-то? Там два УЗО и две группы автоматов. Если чел нарисовал схему, то и в щите разберётся.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

05.08.2021 в 11:36:56

Юрка написал: СтранникXXI, снимая пластрон пользователь становится электриком. А в чём трудность-то? Там два УЗО и две группы автоматов. Если чел нарисовал схему, то и в щите разберётся.

Юрка, да в общем-то, трудностей никаких нет, просто, например, по моим наблюдениям, для неопытных товарищей "групповая" компоновка понятнее и психологически комфортнее.

0