Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.10.2022 в 19:46:16

Vadim 161 написал: Рбузовских РНки

Новатек тройственностью не устраивает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.10.2022 в 19:55:37

Новатек и УЗМ прекрасно в ряд становятся, но в этот раз пришлось брать Рбуз, ибо вышел чуть дешевле. Неужели так трудно сделать ровный корпус? Хоть за напильник берись

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

06.10.2022 в 19:58:16

Vadim 161 написал: Если кто не понял

Да что непонятного - корпуса сужаются к фасаду))) Идиотизм полный, конечно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2022 в 20:47:59

Vadim 161 написал: Хоть за напильник берись

Зачем? Прекрасные ровные зазоры, как на мерседесе. Очень красиво.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.10.2022 в 21:21:26

Vadim 161 написал: дешевле.

:(

MaSeVi написал: корпуса сужаются к фасаду

Как с ламинатом - с фаской или без.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

06.10.2022 в 21:36:40

Vadim 161, Зато из литьевой формы вынимать проще ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.10.2022 в 22:13:35

Radio написал:

Vadim 161 написал: Хоть за напильник берись

Зачем? Прекрасные ровные зазоры, как на мерседесе. Очень красиво.

Radio, И мозги проветриваются лучше - электронные . )))

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.10.2022 в 23:36:37

Vadim 161 написал: Интересно, а только у меня одного матерные слова вырываются, когда нужно поставить 3 Рбузовских РНки в ряд? Сцуко, который раз уже в этот капкан попадаю :mad: . Если кто не понял, ограничители не спасут, это корпуса такие.

как уже сказали - вентиляция лучше

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.10.2022 в 23:26:14

Vadim 161 написал: поставить 3 Рбузовских РНки в ряд

ну да.

мне нравится, опять же

Radio написал: Прекрасные ровные зазоры, как на мерседесе. Очень красиво

и

dokar написал: мозги проветриваются лучше - электронные

и

ZooZoo написал: вентиляция лучше

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
max1975

Местный

Регистрация: 16.10.2014

Москва

Сообщений: 4

30.10.2022 в 00:53:12

Добрый день. Новостройка. Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток, перенес выключатели, сделал новый подвод к вар. поверхности, посудомойке и установил новый эл. щит. Из нестандартных потребителей проточный водогрей на 5.5 кв., К нему проложен кабель 3х4. Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4). Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка, прошу помочь разобраться. Про Выбор ekf предупрежу заранее - я его не делал. Щиток дособран электриком с учётом того, что изначально от застройщика было ekf. Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1415

30.10.2022 в 09:06:40

max1975, Шины-гребёнки стоят наоборот, и из-за всунутого наконечника их и автоматы перекашивает, в этих автоматах можно было поставить шины fork. Два наконечника в клемму автомата, для этого есть НШВИ(2). На верхний дифавтомат приходятся двенадцать линий-большая вероятность сработок.

max1975 написал: Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4).

Если не будете включать сразу все конфорки, то сойдёт.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8618

30.10.2022 в 09:08:50

max1975 написал: Про Выбор ekf предупрежу заранее - я его не делал. Щиток дособран электриком с учётом того, что изначально от застройщика было ekf.

И с учётом того, что "новый" EKF электрик от застройщика снял у кого-то из соседей.

0
Аватар пользователя
max1975

Местный

Регистрация: 16.10.2014

Москва

Сообщений: 4

30.10.2022 в 10:09:20

strider1978, Спасибо. Похоже, что и автоматы подобраны некорректно:ни один из кабелей 3х4 (варочная поверхность, водогрей) не защищён автоматом 25а. И ещё пару вопросов: 1) верно ли я понял, что (таблица 1.3.4 ПУЭ) для кабеля 3х4 предельный длительный ток 27а и мощность 5.9 кВт? Электрик написал, что якобы 8.3 кВт 2) должны гильзоваться все кабели, а том числе в шинах? 3)белые кабели на фазу допустимы?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.10.2022 в 10:40:46

max1975 написал: Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка

фу, засран, неопрятный, иек хотя бы. И противопожарное УЗО на фиг не надь

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.10.2022 в 12:53:43

serj12, автоматы скачут как в жопу застреленные.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу