Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.10.2023 в 17:23:47

Схема щита для небольшой трёхкомнатной квартиры. Основа Chint, часть техники, к которой затруднён доступ, защищена АВДТ. Неотключаемые линии, защита от скачков напряжения РКН Меандр УЗМ50Ц Управление освещением коридора, который узкий и очень длинный, с помощью импульсного реле. Щит ABB UKk660 (уже есть у заказчика). В общем никаких особенностей и "заморочек")))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.10.2023 в 14:47:19

Визуализация щита частного дома. Мой коллега и хороший приятель увидел вчера схему выше и решил своему заказчику сделать похожий концепт: сочетание решений УЗО+АВ и АВДТ. С той лишь разницей, что все АВДТ исключительно для потребителей вне дома. К сожалению, времени у меня было крайне мало (сегодняшний день!), поэтому тщательно всё продумать было крайне затруднительно. Тем более, что эта схема - временная (ну-ну, свежо предание). Основа решения - автоматика IEK серии ARMAT, т.к. у коллеги с вендором договор на эту продукцию. Чтобы немного сэкономить места в щите (аж 3 модуля) в качестве РКН выбраны одномодульные Меандр УЗМ-50ЦМ. Что интересно, дом с газом, но варочных панелей два типа: электрическая (4 конфорки) и газовая (2 конфорки). Пустая рейка будет использована под контролер для организации АВР под будущий генератор, подключение ИБП и что-то ещё. Не имею представление, как это будет в дальнейшем организовано, впрочем понимания от меня никто и не требовал. Свободные места в кросс-модулей - под будущие постройки (ну-ну)). Щит - DKC серии RAMbase на 72 модуля. Собственно, это всё :)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

15.10.2023 в 11:25:44

MaSeVi, Чудненько. Только не верю, что в четырехкомфорочной варочной электрической, будут когда-либо задействованы больше 2комфорок, и соответственно в щите появляется ещё море места. Но, как говорится, хозяин барин.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

15.10.2023 в 11:43:16

dokar написал: Чудненько.

Спасибо!

dokar написал: Только не верю, что в четырехкомфорочной варочной электрической, будут когда-либо задействованы больше 2комфорок, и соответственно в щите появляется ещё море места.

Вот и я говорил, что надо делать всё наоборот: эл. 2 конфорки и нормальную газовую на 4. Но, как говорится

dokar написал: хозяин барин.

:D

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

16.10.2023 в 15:06:58

Схема щита квартиры 3Е для семьи из трех человек. Основа - Chint, причём практически всё на АВДТ серии NB2LE, заказчик видел проект, который делал летом и тоже захотел сделать так. Также по его желанию в качестве реле напряжения было использовано 3-х фазное РКН от Domalogica. Неотключаемые линии. Отключаемые управляются от кнопки через импульсное реле. Освещение кухни, ванные и санузла - 12В, освещение спальни - 24В (не спрашивайте зачем это понадобилось для спальни) от блоков питания Mean Well. Также управление освещением спальни, плюс коридором - через импульсные реле. Для удобства часть подключений выведены на клеммы Onka, Wago. Оболочка ABB U42, встраиваемый. Если будут вопросы или пожелания - прошу в ЛС)) Всем Добра!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

17.10.2023 в 14:49:46

Схема простого щита для трешки серии И209А с газом. В силу нежелания ставить щит на видном и удобном месте, плюс малые габариты квартиры, было решено сделать щит "от руки" и поставить его над входной дверью (чур - не ржать, как кони! :D ) Поэтому заказчик разрабатывает, конструирует и заказывает под сборку шкаф. Шкаф двухсекционный, несимметричный: большая секция - электрическая часть, малая - под слаботочные системы, то бишь, роутер, небольшой кросс, ТВ сплиттер на 4 направления, ну и по мелочи. Вся автоматика размещается на отрезке усиленной DIN рейки от DKC длиной 600 мм. Дополнительно заказчик придумывает опоры крепления рейки к шкафу и шин N, PE. По самой схеме все просто и очевидно. Автоматика Chint серий NXB, NXL. Реле напряжения - проверенное РН263t от Новатек. Коридор узкий и тёмный, как и многие Г-образный, поэтому для управления его освещения из 3-х мест устанавливается импульсное реле Меандр РИО-1М. Кнопки управления и одна группа освещения будут выведены на клеммы Onka. Если будут вопросы или пожелания - прошу в ЛС...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

17.10.2023 в 15:45:23

(чур - не ржать, как кони! Смех ) MaSeVi, Ржевский... , и разумеется на рояле . )))
И "Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.* (С) )))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

17.10.2023 в 15:51:00

dokar написал: и разумеется на рояле . )))

Я уже разучился, наверное)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.10.2023 в 19:22:32

Схема щита однокомнатной квартиры И155. Ввод трёхфазный 15кВт (прикольно!). Автоматика Chint, щит ABB UK540. Реле напряжения исключили, никаких неотключаемых линий (спасибо! :) ). Также никаких управлений и прочий пурги :). Если будут вопросы или пожелания - прошу в ЛС...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

18.10.2023 в 21:31:34

Ввод трёхфазный 15кВт (прикольно!). MaSeVi,
Это отлично, ибо в однокомнатных квартирах часто нет места для накопительного водогрея.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

18.10.2023 в 21:36:49

dokar написал: ибо в однокомнатных квартирах часто нет места для накопительного водогрея.

Я снимал подобную квартиру, места там везде завались. Почти 45 кв.м, как моя двушка))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

19.10.2023 в 19:25:27

Схема щита студии, 24 кв.м или меньше (вот курятник-то!). Всё по минимуму, т.к. квартирка под сдачу. Посему всё будет самое дешманское, возможно даже и не DEKraft вовсе, т.к. приобретаться планируется в ближайшем ЛеруМерлу. Но схема более, чем рабочая. Я уже делал весьма похожую))) Если будут вопросы или пожелания - прошу в ЛС...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.10.2023 в 20:13:58

MaSeVi, так задумано, что номиналы узо не по заветам производителя?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

19.10.2023 в 20:18:31

jaja написал: так задумано, что номиналы узо не по заветам производителя?

Да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

19.10.2023 в 21:34:12

jaja написал: MaSeVi, так задумано, что номиналы узо не по заветам производителя?

jaja, А если включить здравый смысл ?)))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу