shurikpurik написал 31.07.2026 в 12:49
Какие Ваши предложения?
Это же квартира, а не производство? Тогда контактор не нужен.
Клавишей коммутировать ноль для РКН на отключаемые линии.
Установить ещё одно реле контроля напряжения для неотключаемых линий.
Автомат С50 используется в качестве выключателя нагрузки (дублирует аналогичный в этажном щите)?
Установить на вводе в щиток.
Если до зарезу надо по УЗО на линию... Зачем, кстати?
А что за линии? Каким кабелем выполнены? Марка, число и сечение жил. Жила PE есть в составе всех кабелей и используется по назначению?
В любом случае желательна защита автоматом розеточных линий С16/В16, а линий освещения на 10А.
И защита всех линий УЗО с номиналом тока утечки не более 30мА. Одним УЗО, тремя, десятком - но всех.
Ни одной линии мимо УЗО и ВА нужного номинала.
P.S. Всех - это всех. Совсем всех. Вообще всех. Без "а мне к люстре не надо", "а мне тут для двухклавишного выключателя надо".
P.P.S. Само собой разумеется, что для мастер-выключателя не следует использовать РКН с коммутацией двух полюсов и ноль через выключатель подключать только к одному контакту РКН (не использовать РКН для транзита нуля).