18.05.2017 в 16:51:24
Здравствуйте. Собираюсь в ближайшие два месяца делать ремонт, в том числе и сделать новую проводку в однокомнатной квартире. Сейчас мучаюсь выбором места для квартирного встраиваемого щитка, счётчик решил оставить на этаже, чтобы не лезли в квартиру посторонние. Вот перечень возможных мест:
18.05.2017 в 20:22:02
Ставьте наружний щит.У вас скорее всего все стены несущие, кроме стены между ванной и коридором. Ну либо можно попробовать встроить в деревянную стену.
Грубый, но справедливый
19.05.2017 в 10:29:12
Dober44 написал:
reznichog написал: Доброго времени суток! Набросал тут схему будущего РЩ в однушке, прокомментируйте, пожалуйста, если что не так - ткните носом. Сразу оговорюсь: 1.В доме нет заземляющей линии; 2. На комнату 2 линии розеток, т.к. не уверен до конца, что выдержитодна, если некоторые приборы будут в работе одновременно.
reznichog, Вы уже проложили двух-проводную систему или токо ваяете? Почему не 3-х?
- Свет нет смысла ставить через узо, мое личное мнение, а вот насос наоборот нужно.
- Есть ли вводной автомат, а то из схемы не понятно.
- 3х16 = 52 ампера, а в голове 32 узо стоит, выдержит?
- Вводное узо 32А, а сумарный ток всех автоматов гораздо больше... да и нужно ли оно, когда после него стоит еще три с меньшей чувствительностью...
Dober44, Еще не проложил, а двухпроводка, потому что линии заземления в доме нет; про насос и освещение учту; вводный автомат есть, а противопожарное селективное УЗО на 32 выбрано как раз по нему, это не верно? Там, где 16х3 просчитался, сейчас увидел)
19.05.2017 в 12:30:29
reznichog, Всё же, чтобы на 100% исключить несчастные случаи, при применении металлических светильников целесообразно использовать УЗО.
19.05.2017 в 12:38:43
ctajlkepkrot написал: reznichog, Всё же, чтобы на 100% исключить несчастные случаи, при применении металлических светильников целесообразно использовать УЗО.
ctajlkepkrot, на 100 % исключить несчастные случаи нельзя. Можно только уменьшить их вероятность.
Вечный студент
19.05.2017 в 12:40:41
MrGalaxy, Это риторический вопрос не для форума, а скорее для философской школы. :D
19.05.2017 в 13:16:05
ctajlkepkrot написал: MrGalaxy, Это риторический вопрос не для форума, а скорее для философской школы. :D
ctajlkepkrot, Философствовать хорошо на другие темы, где не затрагиваются здоровье человека и жизнь. В вопросах безопасности лучше перебдеть, чем недобдеть. :)
Вечный студент
19.05.2017 в 16:34:29
MrGalaxy, Кстати для этого и нужны правила ТБ, чтобы исключить вероятность травматизма.
19.05.2017 в 19:43:20
reznichog написал: а двухпроводка, потому что линии заземления в доме нет;
всё равно линии должны быть трёхпроводные
19.05.2017 в 20:53:23
юра Т написал:
reznichog написал: а двухпроводка, потому что линии заземления в доме нет;
всё равно линии должны быть трёхпроводные
юра Т, это точно, должны быть. Часто наблюдаю такое, прокладывают именно трехпроводные линии, но третий провод во всех распайках и коробках выкусывают, чтоб не мешался. Наверное какой-то сакральный смысл в этом есть.
19.05.2017 в 20:56:38
Radio, Тоже встречал. И даже аргументы слышал "вы видели здесь заземление? И мы нет, так зачем хозяев в заблуждение вводить, что лишний (!) провод болтается...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2017 в 05:04:24
Radio написал: Наверное какой-то сакральный смысл в этом есть.
если бы автор жестко экономил и ставил бы какой нибудь ШВВП, то я бы понял, но у него прописан ВВГнг-LS...
24.05.2017 в 15:52:36
Уважаемые мастера! Озаботился на досуге собрать щит в двушку в новострое, нашел все кроме ншви(2). Извиняюсь, если вопрос не в тему: где взять в Москве ншви(2) поштучно? Так как до массового производства электрощитов еще не дошел:)