28.09.2019 в 14:22:17
dokar написал: СтранникXXI, Я спрашивал , есть ли отдельный норматив на высоту установки щитков в детских учреждениях . Это помимо требованиий о недоступности их для посторонних лиц.
dokar, я не встречал. Но если выполняется требование о недоступности посторонних лиц, то детям они (щитки) будут недоступны тем более. П. С. У меня ощущение, что я несколько не догоняю суть возникшей дискуссии.
28.09.2019 в 14:53:59
Насколько я помню, в детских учреждениях щитов быть в принципе не должно. Должна быть щитовая комната, с железной дверью, предел горючести и всё такое.
28.09.2019 в 15:15:14
Rumato написал: Насколько я помню, в детских учреждениях щитов быть в принципе не должно.
Правильно помните.
Rumato написал: Должна быть щитовая комната, с железной дверью, предел горючести и всё такое.
Именно так...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.09.2019 в 16:09:27
Электросчитовая должна быть защищена от других лиц! Там могут глянуть "не все проходящие".
30.09.2019 в 10:40:52
Собрал щит учета на трубостойку. Есть ли замечания?
Выходящие провода: синий 6 мм2 к болту на трубостойке, белый 10 мм2 к повторному заземлению (уголок 50х50 2 м).
30.09.2019 в 15:37:38
Сдайте обратно в магазин свое УЗО 100мА и купите селективное, либо обычное, но на 300мА. Для Леграндовских автоматов есть заглушки под пломбировку. А так, пойдет.
Грубый, но справедливый
30.09.2019 в 15:43:45
Про заглушки я узнал после покупки бокса, решил оставить так. Кроме эстетики, насколько понимаю, это ни на что не влияет. А что не так с УЗО?
30.09.2019 в 16:04:23
E_Z написал: Про заглушки я узнал после покупки бокса, решил оставить так. Кроме эстетики, насколько понимаю, это ни на что не влияет. А что не так с УЗО?
E_Z, В случае резко нарастающей утечки (броска или КЗ на PE) сработают и головное УЗО и домашнее на 30-10ма, одновременно . Если у вас домашних несколько , а вводное будет селективным , то сработает только одно домашнее, остальные продолжат работу, не оставив дом без света.
30.09.2019 в 19:15:35
dokar написал: В случае резко нарастающей утечки (броска или КЗ на PE) сработают и головное УЗО и домашнее на 30-10ма
Этого еще дождаться надо. Не в этой жизни, скоре всего.
30.09.2019 в 20:29:17
Radio, Ваша личная статистика , это ваша личная . Да конечно разрешено некоторыми нормативами плюнуть на задержку по отключению, но если есть есть возможность , лучше выполнить. Лично у меня щит на даче, выполнен примерно так же , как у автора вопроса , всего лишь с разницей по количеству фаз, а щитовая розетка вынесена на поверхность и работает регулярно на уличную мастерскую . Так вот бывали случаи за пятнадцать лет когда выбивало УЗО ее охраняющее, а дом этого даже не заметил именно благодаря типу (S).
30.09.2019 в 20:47:05
dokar написал: Да конечно разрешено некоторыми нормативами плюнуть на задержку
Ну конечно, это плохие нормативы, зачем про них вообще знать.
У нас ведь как - есть хорошие, правильные нормативы, в которых всё как мы хотим :yu: А есть так себе... левизна какая-то, не совпадающая с нашим мнением. :confused:
30.09.2019 в 21:19:00
30.09.2019 в 22:09:35
Господа, не ругайтесь. Давайте почитаем повнимательнее:
А.4.2 При установке УДТ последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах уставки тока срабатывания и время срабатывания УДТ, расположенное ближе к источнику питания, должны быть не менее чем в три раза большие, чем у УДТ, расположенного ближе к потребителю. Для УДТ, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с [4] требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
30.09.2019 в 22:55:51
СтранникXXI, Во , СтранникXXI, спасибо ! От квартиры и до площадки можно и в подштанниках добежать. :) Но речь то о вводном в частный дом , который явно на улице.