03.09.2024 в 00:38:31
Abrikos написал: ничего нет кроме моножилы 4-6 кв.мм, которую не согнёшь гребёнкой, берём прямой кусок и под шляпки винтов автоматов в ряду.
Супер!!! :applause: :clapping
03.09.2024 в 08:49:53
Abrikos написал: про легко удаляемые перегородки
Уважаемый Abrikos, может что-то знаете и про такие загадочные впуклости на корпусах автоматов? Крепление маркировки, каких-то заглушек, или что это может быть еще?
Причем у некоторых они только на половину ширины, а у некоторых — двойные, на обеих половинках. Независимо от номиналов.
03.09.2024 в 09:10:31
Radio, ну зачем Вы так - "уважаемый"? Я простой человек ))) У Сименса это углубления для металлических скоб крепления доп. устройств к автомату. Насколько я понимаю, если эта фигня только с одной стороны, то только с этой стороны цепляется доп. устройство. Если на всю ширину, то можно цеплять с обоих сторон. Посмотрите какую-нибудь картинку в сети с доп. устройством Сименса, там где к автомату прикреплён расцепитель, AFD-модуль и т.п.
Кстати, у евробрейкера нет маленького слегка выступающего вперёд зубчика в этом месте.
А у АВВ и некоторых других автоматов он есть. У Хагера вроде есть. Этот зубчик помогает удерживать кусок моножилы заложенной под шляпку винта.
03.09.2024 в 09:25:17
Radio,
Кстати, мне этот "евробрейкер" когда-то попадался под названием Condor. Есть его фото на 1-ой странице темы про механизмы. У него вроде верхний винт М4, нижний М5. И ещё "дизайнерский" подвижный контакт.
03.09.2024 в 09:33:11
Abrikos написал: углубления для металлических скоб крепления доп. устройств к автомату
О! Точно, крючок же! Спасибо! :a
Abrikos написал: если эта фигня только с одной стороны, то только с этой стороны цепляется доп. устройство. Если на всю ширину, то можно цеплять с обоих сторон
Сейчас держу два автомата, такой и такой, — ничем не отличаются, кроме этой впадинки. Дырка (привод) для допов у обоих имеется с обоих боков. Пёс их знает, по какому принципу отливали корпуса, учитывая, что автоматы продавались одной кучей, без разбора по этому признаку. Похоже, рандомно. :cool:
03.09.2024 в 09:36:55
Radio, ну, не знаю. 5SL6 вроде в Румынии делают.
03.09.2024 в 09:39:55
Abrikos написал: у АВВ и некоторых других автоматов он есть. У Хагера вроде есть. Этот зубчик помогает удерживать кусок моножилы заложенной под шляпку винта.
Надо будет глянуть у тэдээма. Может, он годный автомат! :popcorn
Abrikos написал: вроде в Румынии делают.
Думаете, в Болгарии порядку было бы больше? ;)
03.09.2024 в 09:41:11
Abrikos написал: вроде в Румынии делают.
Думаете, в Болгарии порядку было бы больше? ;)
03.09.2024 в 09:45:10
Radio, не знаю. Делают в разных местах. Ещё чешский OEZ клепает Сименс, но он вроде только под своей маркой их делает. Раньше ещё в Турции был завод, делали старые автоматы Siemens 5SX.
Ещё один момент про 5SL6... Автоматы до 25А включительно легко взводятся, начиная с 32А более тугой взвод. Причина - начиная с 32А стоит другой механизм (5SY).
04.09.2024 в 17:01:47
На Ваш взгляд правильно подключен нулевой многопроволочный провод к нулевой шине?
04.09.2024 в 21:18:41
И к автомату?
Алюминиевый ничем не обжат.
04.09.2024 в 22:15:32
alexx7777 написал: И к автомату?
Вот что самое неправильное в этом ящике:
alexx7777 написал: Алюминиевый ничем не обжат.
Можно начать с того, что и шина здесь крайне неподходящая. В ящиках, куда заходит сип, разумно применять РБП, а не это говно. Обжатия сипа в таком случае не требуется.
Впрочем, на практике в 95% случаев все делают не заморачиваясь, и ничего плохого от этого не бывает:
Этот сип успешно прослужил около 5 лет, питая гостиницу на побережье 4 полных летних сезона.
04.09.2024 в 22:37:56
Radio написал: В ящиках, куда заходит сип, разумно применять РБП
Современна инкарнация "ореха" на DIN рейку?
04.09.2024 в 23:57:18
Abrikos написал: Alex___dr, про легко удаляемые перегородки ...
Спасибо! Нашёл в дальнем углу автомат ДЭК... Модель Эльф 101-1/16... И он оказался абсолютно совместим с ИЭК47-29... КС 47 от ИЭК подошёл как родной... ДЭК предшественник ИЭК? Или один и тот же ОЕМ поставщик из Поднебесной?
05.09.2024 в 00:03:34
Alex___dr написал:
Abrikos написал: Alex___dr, про легко удаляемые перегородки ...
Спасибо! Нашёл в дальнем углу автомат ДЭК... Модель Эльф 101-1/16... И он оказался абсолютно совместим с ИЭК47-29... КС 47 от ИЭК подошёл как родной... ДЭК предшественник ИЭК? Или один и тот же ОЕМ поставщик из Поднебесной?
Alex___dr, ДЭК ноне ДЕКрафт, все вместе - Систем электрик
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу