17.07.2021 в 15:53:09
jaja написал: и без кривой Б
Собираю щиток в квартиру, на свет и кондеи тоже купил В-автоматы. А что с нми не так? Будут ложные срабатывания?
17.07.2021 в 15:57:01
Ohotneg написал: Боюсь, серию дороже не потяну.
Один раз потратиться на шут знает сколько лет. Обои на одну комнату выйдут дороже...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.07.2021 в 18:26:44
Если и брать SE, то Resi9 - оно весьма бюджетное, но при этом приличное по ТТХ и ассортименту.
18.07.2021 в 00:06:34
Дымчатый написал:
jaja написал: и без кривой Б
Собираю щиток в квартиру, на свет и кондеи тоже купил В-автоматы. А что с нми не так? Будут ложные срабатывания?
Дымчатый, лично я всецело разделяю мнение, что автоматы с втх Б нужны только тогда когда для нормальных автоматов (Ц) токи кз недостаточно велики. тут вопрос приоритетов: либо у вас есть электричество, либо оно то и дело пропадает из-за каждого пустяка.
человек-электрик
18.07.2021 в 07:13:53
jaja, не совсем понял: а разве у В-автоматов токи КЗ выше чем у С? И в условиях эксплуатации светильников часто происходит КЗ, которое вынуждает бегать к щитку?
18.07.2021 в 10:43:14
Дымчатый написал: jaja, не совсем понял: а разве у В-автоматов токи КЗ выше чем у С? И в условиях эксплуатации светильников часто происходит КЗ, которое вынуждает бегать к щитку?
Вкорячат люди драйверок для LED-лент с али ватт эдак на 200 под В6, а потом удивляются:"Ой, а чей-то у мене АВ вышибает при включении света?" П. С. Или повесят пару кондеев по киловатту под В10.
24.07.2021 в 13:53:52
Какой марки провод лучше для щитка для соединения автоматов, узо и прочего?
24.07.2021 в 16:11:01
alexx7777, либо ПВ1(ПуВ), либо ПВ3(ПуГВ) для него ещё нужны наконечники НШВ или НШВИ и инструмент для обжатия. Либо штатными шинками от производителя.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.07.2021 в 22:19:00
megrad, огромное спасибо! Для пв1 не нужны наконечники?
24.07.2021 в 23:12:51
alexx7777 написал: Для пв1 не нужны наконечники?
Нет, это и так моножила. Просто для сборки щита, обычно используют провод сечением 4 или 6мм2. Если щит большой (плотный), то с ПВ1 очень неудобно собирать щит. ПВ3 (ПуГВ), это многопровока, он гибкий, им удобно собирать щиты, но нужно НШВИ наконечники опрессовывать.
25.07.2021 в 11:10:36
alexx7777 написал: megrad, огромное спасибо! Для пв1 не нужны наконечники?
alexx7777, Для чего и как применяются НШВИ: