strider1978, почему нельзя? На одном из сайтов рекомендовали его. Пресс для двух зажимов не вижу смысла покупать. Провода находятся в уличном щитке.
09.09.2024 в 19:05:59
strider1978, почему нельзя? На одном из сайтов рекомендовали его. Пресс для двух зажимов не вижу смысла покупать. Провода находятся в уличном щитке.
09.09.2024 в 19:19:13
alexx7777 написал: На одном из сайтов рекомендовали его.
Тогда конечно делайте. Потом расскажете почему не надо было. Нам здесь, им на том сайте.
09.09.2024 в 19:44:55
strider1978, вы можете объяснить без иронии почему его нельзя или у вас ответа нет?
09.09.2024 в 20:19:47
alexx7777 написал: strider1978, вы можете объяснить без иронии почему его нельзя или у вас ответа нет?
alexx7777, не слушайте дилетантов, вполне годная клемма. Но если автомат дружит с алюминием, то лучше обойтись без неё, не плодя лишних соединений.
09.09.2024 в 20:42:14
strider1978, сип разве не из алюминиевого сплава изготовляется? Думал что из него. "Из чего состоит СИП? Это жгут, в конструкции которого имеется несколько алюминиевых токопроводящих жил и нулевая несущая жила. "
09.09.2024 в 20:44:27
Radio, думал что сип из алюминиевого сплава поэтому и взор упал на данную клемму, аналогичная есть с медной основой, но она нааерное не подойдет.
09.09.2024 в 20:51:45
alexx7777 написал: сип разве не из алюминиевого сплава изготовляется?
Корабль и утюг из сплава железа с углеродом изготовляются. Один плавает, другой гладит.
Короче это разные вещи. Хотите гарантий - НШАЛ + паста + гидравлика. Хотите "как-нибудь так" - можете экспериментировать.
09.09.2024 в 20:58:22
strider1978 написал:
alexx7777 написал: сип разве не из алюминиевого сплава изготовляется?
Короче это разные вещи. Хотите гарантий - НШАЛ + паста + гидравлика. Хотите "как-нибудь так" - можете экспериментировать.
strider1978, спасибо! НШАЛ тоже алюминиевый. Не пойму тогда почему tdm SQ0818-0002 вместе с пастой нельзя применить?
09.09.2024 в 21:28:55
alexx7777, Паста в винтовом соединении бесполезна и скорее вредна.
Торец винта давит на жилы, для алюминия это но-но. Для многопроволочного вдвойне.
09.09.2024 в 21:43:45
strider1978, спасибо! ВЫ правы, лучше НШАЛ. Нам электрики СИП три года назад в уличном щитке прям в автомат без наконечников закрутили, в автомат перед счетком и после, в этом году чуть беда не случилась, хорошо что автомат после счеткика без пломбы, винт был раскручен, провод опоавился, хорошо что не загорелся, заменил на новый автомат, пока сиап в нем находится без наеонечников, вроде хорошо затянул, пока не греется. Нужнш как -то со временем наконечник одеть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.