19.03.2026 в 17:26:53
ВТБ! написал 19.03.2026 в 17:02
MaSeVi На вводе C16? Чем обусловлен выбор Welrok , а не D2, к примеру? И почему 40, а не 63?
Исправлено ввод. У этих реле отображаемых параметров больше и всё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2026 в 17:30:40
dokar написал 19.03.2026 в 17:20
Какая проблема, превратила процесс в оную?)
Это хочу, это не хочу. Давайте уберём, давайте добавим. Ещё у нас кабели, и вроде лоджия есть, но лоджии нет . Ну, и прочая муть... Хотим на этом, или на том... А мне вот тут знающие посоветовали. Ну, уверен Вам знакомо очень хорошо.
dokar написал 19.03.2026 в 17:20
В подрозетниках?
Да, в глубоких, 60 мм.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2026 в 17:33:13
MaSeVi написал 19.03.2026 в 17:26
У этих реле отображаемых параметров больше и всё
То есть функционал отключения по превышению тока и мощности просто не используется? Понятно.
А почему 40, а не 63? Какой номинал реле внутри этих изделий?
Следование моим советам вредит кошельку
19.03.2026 в 17:45:56
ВТБ! написал 19.03.2026 в 17:33
А почему 40, а не 63?
Ну так зачем? Ввод 32, зачем им этот запас? Тем более встроенное реле 50А.
ВТБ! написал 19.03.2026 в 17:33
То есть функционал отключения по превышению тока и мощности просто не используется?
Тогда в нём и смысла бы не было... Работает по напряжению, вернее - должны настроить в будущем, когда сборка начнётся )))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2026 в 17:52:24
ВТБ! написал 19.03.2026 в 17:33
функционал отключения по превышению тока и мощности просто не используется?
Кстати интересно.... Трехфазные отключаются по общей мощности или пофазно?
19.03.2026 в 18:00:03
MaSeVi написал 19.03.2026 в 17:45
Тем более встроенное реле 50А.
Вроде бы, по категории АС-22А формально проходит, неформально производитель и вовсе 40А обещает. На мой взгляд, разница в цене не такая, чтобы отказываться от запаса по номиналу реле.
MaSeVi написал 19.03.2026 в 17:45
Тогда в нём и смысла бы не было...
Так его и нет - с ограничением по напряжению и D2 прекрасно справился бы. В сети не самые лестные отзывы по части показометра мощности, коэффициент реактивности будто бы ошибочно рассчитывает.
Следование моим советам вредит кошельку
19.03.2026 в 18:03:19
BV написал 19.03.2026 в 17:52
Трехфазные отключаются по общей мощности или пофазно?
На сайте только D6 представлены.
Следование моим советам вредит кошельку
19.03.2026 в 18:10:16
ВТБ! написал 19.03.2026 в 18:00
В сети не самые лестные отзывы по части показометра мощности, коэффициент реактивности будто бы ошибочно рассчитывает.
Все "показометры" одинаковы погрешностях. Ну так, больше развлечения для. И просят прозрачные дверцы, а потом заклеивают, т.к. раздражает)))... Якобы, самые точные - новинки от Innel, но врать не буду, не знаю, не юзал и не даже не хочу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2026 в 21:32:28
Добрый вечер! Ввод 50А (6мм² моно), щит OptiBox 24, начинка YON+Меандр.Оцените компоновку верхнего ряда (УЗИП-А25-РБ-УЗМ-РБ-УЗО)![ссылка удалена]
19.03.2026 в 22:43:01
Александр Апп написал 19.03.2026 в 21:32
Добрый вечер! Ввод 50А (6мм² моно), щит OptiBox 24, начинка YON+Меандр.Оцените компоновку верхнего .....
Может, не УЗИП, а УЗО?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу