SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.07.2015 в 20:53:19

 Скажите, а кто, где и когда проводил опыт, на основании которого написано этот пункт?)))

jaja написал :

 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **D\_A\_N** 
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5219126#post5219126) 

Многовато (8 шт) автоматов на одном УЗО.

это измеряется не в штуках, коих может быть бесконечное количество, а так:

ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

 

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

16.07.2015 в 21:00:04

 

SB3 написал :  Скажите, а кто, где и когда проводил опыт, на основании которого написано этот пункт?)))
Цитата@jaja****

 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **D\_A\_N** 
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5219126#post5219126) 

Многовато (8 шт) автоматов на одном УЗО.

это измеряется не в штуках, коих может быть бесконечное количество, а так:

ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

 

 тоесть максимальную утечку для розеток надо принимать 16*0,4=6.4мА на группу?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.07.2015 в 21:08:37

ПУЭ же пишет) Только не на группу, а в расчёте на максимально возможную нагрузку, включенную одновременно во все розетки под определённым 16А АВ.) Может вы туда всего 3 ноутбука будете включать, вентилятор и зарядку для телефона).Только снова, какие основания у этого пункт ПУЭ?)

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

24.07.2015 в 13:34:02

Господа-коллеги по цеху,

А обсуждали ли где-нибудь приспособления, куда можно закрепить раму щита, чтобы ее можно было поворачивать и т.п.?

Типа кульмана, что ли.

У меня калибр щитярочек растет с каждым днем и, скажем, ворочать раму какого-нибудь AT52 уже неудобно. Я их обычно на верстак кладу (складной), но провода прокладывать сзади динреек получается немного проктологически. Тут грозит собирать шкапик поболее, я просто помру вокруг нее...

Фирменную раму у АББ видел в каталоге, но цену осуждаю даже не читая :)

Кто чего приглядел или накулибинничал, сознавайтесь.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.07.2015 в 13:42:35

@loa, Креативно - http://cs-cs.net/sh-bdsm-full

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

24.07.2015 в 17:15:21

Этот мерзкий извращенец хороший человек частенько щитки подвешивал, помню-помню. Я тоже думал о таком варианте, только он мне кажется не во всем удобным. Когда винты крутишь у автоматов или клемм, то упереться желательно. А как упрешь раму, если она висит - это вопрос.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5626

24.07.2015 в 17:22:40

@loa, растяжки нужны. К полу - на цепях, к потолку - тельфером :)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

24.07.2015 в 18:53:36

 

loa написал : Кто чего приглядел или накулибинничал, сознавайтесь.

 Лет 20 назад, работая ещё на заводе, я собрал себе напольную складную подставку под рамы. Фотографии нет. В её основе две Х-образные опоры, каждая из которых была собрана из двух швеллеров. Эти два швеллера были соединены в центре болтом, но не намертво. Эта подставка была лучше, чем стол только одним: подставка обеспечивала доступ к раме снизу, а стол только сверху. Но наклонять раму такая подставка не могла.

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

24.07.2015 в 21:48:35

 

Юрка написал :  

написал :

Сейчас "более промышленные" условия, уважаемый аксакал?

Сегодня я понял, что у моего удобного во всех отношениях верстака black&decker, который служит мне для самых разных потреб уже больше десяти лет, есть один минус. Рабочая поверхность не имеет возможности наклона.

В связи с чем подумал, купить, что ли другой. "Подрамник" можно из чего угодно соорудить, хоть из реек.

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

24.07.2015 в 21:52:44

 

Johnny написал : @loa, растяжки нужны. К полу - на цепях, к потолку - тельфером :)

 Самое смешное, что в моей рыблатории на потолке закручено пара рым-болтов. Когда-то, до остекления, мне было стремно работать на стремянке выше парапета (это лоджия), и я зафигачил в потолок эти петли, чтобы к ним привязать альпстраховку :)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

24.07.2015 в 23:24:17

 

loa написал : Сейчас "более промышленные" условия...?

 Сейчас без проблем собираю на столе. Щиты модульные, доступ снизу не нужен. А на заводе в то время автоматы, контакторы, клеммы - всё было на винтах. При сборке нужно было левой рукой держать гайки снизу. Поэтому и нужен был доступ к раме снизу.

0