Аватар пользователя
Shadance

Местный

Регистрация: 28.12.2009

Москва

Сообщений: 7

18.02.2010 в 20:36:11

Прошу форумчан посмотреть мою схему разводки в двухкомнатной квартире и высказать свое мнение.
Рассчитываю установить стиральную машинку в ванной, а на кухне посудомойку.

0
Вложение
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.02.2010 в 20:38:06

номиналы УЗО увеличить на ступень. на схеме вместо автоматов- выключатели. это шутка?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2010 в 20:59:39

Сообщение для Shadance. А что в этажном электрощите?

0
Аватар пользователя
Без_паники

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Воронеж

Сообщений: 5

18.02.2010 в 21:01:27

Shadance, коммутационный аппарат перед счетчиком есть у вас (в этажном щите)?

Укажите сечения и марку кабелей на схеме.

0
Аватар пользователя
Shadance

Местный

Регистрация: 28.12.2009

Москва

Сообщений: 7

18.02.2010 в 21:25:44

Сейчас в этажном щитке стоит одиноко автомат на фазу, номиналом 20А Дом старый, проводка вся в квартире тоже старая, вот хочу ее обновить - будет вся новая, кроме верхнего света. Кабель ВВГ 3х2,5 на ванну и кухню, остальное ВВГ 3х1,5

Ввод от этажного щитка планирую сделать проводом 3х4,0

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2010 в 21:31:27

2Shadance А производителя автоматов 15А вы уже выбрали? Ни водонагреватель, ни посудомойка у вас не планируется? Освещение лучше или вывести из-под УЗО или поставить отдельное.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.02.2010 в 21:33:31

avmal написал : А производителя автоматов 15А вы уже выбрали?

ну есть ещё в продаже старые советские. видимо такие

0
Аватар пользователя
Shadance

Местный

Регистрация: 28.12.2009

Москва

Сообщений: 7

18.02.2010 в 21:33:42

На кухне планируется: чайник, микроволновка и посудомойка. В ванной поселится стиральная машинка.

Пока присматриваюсь на автоматы АВВ.

Схему рисовал в программе sPlan, там нет изображения автомата, поэтому рисовал выключателями.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2010 в 21:34:49

Электросчетчик в квартире был изначально? 20 А в этажном щите, интересно?
Год дому? Была ли капиталка, если да то когда?

0
Аватар пользователя
Shadance

Местный

Регистрация: 28.12.2009

Москва

Сообщений: 7

18.02.2010 в 21:36:23

Да, электросчетчик изначально в квартире. Была ли капиталка - неизвестно, но автоматы в щитке на лестничной клетке явно пост-советского производства (модель не помню).

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2010 в 21:38:01

Год постройки какой дома?

0
Аватар пользователя
Shadance

Местный

Регистрация: 28.12.2009

Москва

Сообщений: 7

18.02.2010 в 21:41:15

Год постройки дома 1959

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2010 в 21:47:28

Если капиталки не было по электроснабжению (электрощитовая, стоячные линии, эл. щиты на лестничной клетке). То вышеперечисленную технику даже в подъезд нельзя заносить не то что эксплуатировать(просто опасно). А конкретно нужна консультация в эксплуатирующей организации, по выше перечисленным вопросам (что имеем, что можно, на что хватит).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.