19.02.2010 в 23:28:44
Ввод 3*10 квартира 3-шка 80квадрат
щит 36 мест
1) Джакузи (по инструкции) 2) свет ванна 3*2,5 3) стиралка 3*2,5 4) Водонагреватель 3*6 (8кВТ) 5) роз. комнаты 3*2,5 6) Посудомойка 3*6 7) теплый пол 1 3*2,5 2 3*2,5 3 3*2,5 4 3*2,5 8) свет общ 3*2,5 9) свет кухня 3*2,5 10) роз кухня 3*2,5 11) панель+дух.,шкаф 3*6 12) Балкон 1 (свет +роз) 3*2,5 13) Балкон 2 (----------) 3*2,5 14) сигнализация 2*1,5 15) видео домофон 3*2,5
вопрос в том что чем защищать финансы не волнуют
Залез посмотреть что к чему совсем запутался в типах узо и автоматов )))
19.02.2010 в 23:42:52
1- по инструкции
2 - 3*1,5 АВ 10А
3- 3*2,5 АВ 16А
4- АВ 32А
5- АВ 20А
6- 3*2,5 АВ 16А
7-3*1,5 АВ 10А
8- я бы разделил на 2-3 линии
9-3*1,5 АВ 10А
10- АВ20А
11- если зависимые то 32А если нет то панель отдельно 3*4 (смотреть инстр)
12- 3*2,5 АВ 16А
13- так же(зачем 2 линии?)
15- 3*1,5 АВ 10А(6А)
УЗО отдельно на пп-1-3; 4; 7; 11; 12-13; остальное можно на 2-3 распределить. противопожарное желательно. мне примерно так видится.
19.02.2010 в 23:43:51
Зачем везде 2.5? Много где можно заменить на 1.5... экономия...
20.02.2010 в 00:05:41
Jorge деньги не главное
greg111 написал : 11- если зависимые то 32А если нет то панель отдельно 3*4 (смотреть инстр)
независимые но потянет и так
greg111 написал : УЗО отдельно на пп-1; 2-3; 4; 7; 11; 12,13; остальное можно на 2-3 распределить. противопожарное желательно. мне примерно так видится.
вот вопрос больше по утечке где какую воткнуть просто начитался не могу сооброзить уже
20.02.2010 в 00:10:36
vassabi написал : деньги не главное
почему тогда мало линий? от каждой комнаты свет отдельно, розетки отдельно тоже. если не главное то щит нафаршировать по лучшее.
20.02.2010 в 00:13:50
vassabi написал : вопрос больше по утечке
влажные 10мА остальные 30мА. вводной 300 селективный. номиналы по сумме мощностей АВ. холодильник под своё УЗО. щит уже на 48 если не 52.
20.02.2010 в 00:30:14
greg111 потому что через посредника а он баран я бы делал как надо но увы
20.02.2010 в 00:51:49
greg111 написал : вводной 300 селективный.
Если квартира новая, то 100мА стоит в этажном щите.
20.02.2010 в 13:08:57
avmal написал : Если квартира новая, то 100мА стоит в этажном щите
не новая набор АВ стандарт свет розетки и плита (в щите этажном)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.