19.02.2010 в 23:28:44

Ввод 3*10 квартира 3-шка 80квадрат

щит 36 мест

1) Джакузи (по инструкции) 2) свет ванна 3*2,5 3) стиралка 3*2,5 4) Водонагреватель 3*6 (8кВТ) 5) роз. комнаты 3*2,5 6) Посудомойка 3*6 7) теплый пол 1 3*2,5 2 3*2,5 3 3*2,5 4 3*2,5 8) свет общ 3*2,5 9) свет кухня 3*2,5 10) роз кухня 3*2,5 11) панель+дух.,шкаф 3*6 12) Балкон 1 (свет +роз) 3*2,5 13) Балкон 2 (----------) 3*2,5 14) сигнализация 2*1,5 15) видео домофон 3*2,5

вопрос в том что чем защищать финансы не волнуют

Залез посмотреть что к чему совсем запутался в типах узо и автоматов )))

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.02.2010 в 23:42:52

1- по инструкции 2 - 3*1,5 АВ 10А 3- 3*2,5 АВ 16А 4- АВ 32А 5- АВ 20А 6- 3*2,5 АВ 16А 7-3*1,5 АВ 10А 8- я бы разделил на 2-3 линии
9-3*1,5 АВ 10А 10- АВ20А 11- если зависимые то 32А если нет то панель отдельно 3*4 (смотреть инстр) 12- 3*2,5 АВ 16А 13- так же(зачем 2 линии?) 15- 3*1,5 АВ 10А(6А) УЗО отдельно на пп-1-3; 4; 7; 11; 12-13; остальное можно на 2-3 распределить. противопожарное желательно. мне примерно так видится.

0
Аватар пользователя
Jorge

Местный

Регистрация: 21.05.2009

Воскресенск

Сообщений: 117

19.02.2010 в 23:43:51

Зачем везде 2.5? Много где можно заменить на 1.5... экономия...

0
Аватар пользователя
vassabi

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Москва

Сообщений: 14

20.02.2010 в 00:05:41

Jorge деньги не главное

greg111 написал : 11- если зависимые то 32А если нет то панель отдельно 3*4 (смотреть инстр)

независимые но потянет и так

greg111 написал : УЗО отдельно на пп-1; 2-3; 4; 7; 11; 12,13; остальное можно на 2-3 распределить. противопожарное желательно. мне примерно так видится.

вот вопрос больше по утечке где какую воткнуть просто начитался не могу сооброзить уже

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.02.2010 в 00:10:36

vassabi написал : деньги не главное

почему тогда мало линий? от каждой комнаты свет отдельно, розетки отдельно тоже. если не главное то щит нафаршировать по лучшее.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.02.2010 в 00:13:50

vassabi написал : вопрос больше по утечке

влажные 10мА остальные 30мА. вводной 300 селективный. номиналы по сумме мощностей АВ. холодильник под своё УЗО. щит уже на 48 если не 52.

0
Аватар пользователя
vassabi

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Москва

Сообщений: 14

20.02.2010 в 00:30:14

greg111 потому что через посредника а он баран я бы делал как надо но увы

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2010 в 00:51:49

greg111 написал : вводной 300 селективный.

Если квартира новая, то 100мА стоит в этажном щите.

0
Аватар пользователя
vassabi

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Москва

Сообщений: 14

20.02.2010 в 13:08:57

avmal написал : Если квартира новая, то 100мА стоит в этажном щите

не новая набор АВ стандарт свет розетки и плита (в щите этажном)