19.02.2010 в 23:43:05
Покритикуйте, пожалуйста, щит для квартиры 100 кв.м. В щите использованы в основном компоненты Legrand. Функции щита: 1) защита от перенапряжений и провалов 2) защита от утечек
В щите установлены автоматы на 9 потребителей: СВЕТ - освещение во всей квартире, кабель ВВГ 3x1.5 К1 - Комната 1, макс.мощность 3kw, 14А (компьютер,принтер,TV,ресивер,муз.центр,наст.лампа,фен) К2 - Комната 2, макс.мощность 2,6kw, 12А (компьютер,принтер,TV,ресивер,электрокамин) К3 - Комната 3, макс.мощность 3kw, 14А (компьютер,2 монитора,принтер,TV,ресивер,электрокамин) К4 - Кухня+серверная+лоджия, макс.мощность 5.5kw, 25А (кухня-мультиварка,пароварка,электрочайник;серверная-компьютер,UPS,хаб,wifi;лоджия-встроенный пылесос 1.7kw) К5 - Духовка 4kw, 18А (газ.плита bosch с духовкой 3.7kw, холодильник, вытяжка) К6 - Туалет 1.8kw 8A (Водогрей 1.8kw, умягчитель воды,розетки) К7 - Стирка 5.3kw 24A (Стир.машина 1kw,сушка 2.8kw,утюг 1kw) К8 - Ванная 2.6kw 12A (душ.кабина 1.5kw,полотенцесушитель,фен,розетки)
На К1-К5 поставлено общее УЗО 63А 30ма На К6 - УЗО 16А 10ма На К7 - УЗО 40А 30ма На К8 - УЗО 16А 10ма
Электросчетчик находится в квартире. На лестничной клетке стоит автомат на 40А. Вся разводка в квартире предполагается кабелем ВВГ 3x2.5 Освещение проведено кабелем ВВГ 3x1.5
20.02.2010 в 00:37:59
сечение кабелей неплохо бы проставить...
20.02.2010 в 00:57:38
сечение кабелей неплохо бы проставить...
Вся разводка в квартире предполагается кабелем ВВГ 3x2.5
20.02.2010 в 16:05:15
каждую из групп К4 и К7 разбить на 2 группы, защищенные автоматами 16А. Из группы К5 убрать все, кроме духовки. На духовку провести кабель 3х4 с автоматом 25А. На К6 я бы не ставил узо 10 мА, а поставил 30 мА. (водогрей все-таки)
20.02.2010 в 16:33:41
Без_паники написал : каждую из групп К4 и К7 разбить на 2 группы, защищенные автоматами 16А. Из группы К5 убрать все, кроме духовки. На духовку провести кабель 3х4 с автоматом 25А.
спасибо, принял к сведению
Без_паники написал : На К6 я бы не ставил узо 10 мА, а поставил 30 мА. (водогрей все-таки)
может быть тогда поставить один УЗО 30ма на квартиру и один УЗО 10ма на душевую кабину?
20.02.2010 в 16:35:53
jik написал : один УЗО 30ма на квартиру и один УЗО 10ма на душевую кабину
не очень удобно. работать будет но куцая схема приводит к куцому сервису.
25.02.2010 в 09:37:36
greg111 написал : не очень удобно. работать будет но куцая схема приводит к куцому сервису.
В чем неудобство? Что Вы в щите хотите сервисовать?
25.02.2010 в 09:41:44
2filvik мы с Вами в курсе взглядов друг друга относительно щитов. давайте не будем холиварить... совсем нет желания.
25.02.2010 в 09:54:45
filvik написал : не писать бред
а кто Вам мешает писать СВОЙ бред?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.