22.02.2010 в 22:12:49
Сначала заметил, что на задней стенке холодильника стал скапливаться заряд, который по идее должен уходить в землю. Произвёл замеры напряжения - сначала в розетке, а потом в щитке, и оказалось, что
фаза-ноль - 220 В фаза-земля - 3-4 В ноль-земля - 2-4 В
Кажется, так быть не должно?
22.02.2010 в 22:16:36
Дык "земли" то нету.
23.02.2010 в 00:12:41
Должно! Фаза-земля-220 Ноль- земля-0
23.02.2010 в 15:18:12
ну вот в том и вопрос - если у меня напряжение фаза-земля около нуля, то значит земли нет?
23.02.2010 в 15:19:35
IronMonkey написал : если у меня напряжение фаза-земля около нуля, то значит земли нет?
Именно так - земли нет.