Аватар пользователя
CEBEP1

Местный

Регистрация: 23.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

23.02.2010 в 01:20:29

Здравствуйте, такая ситуация: Наемный мастер сделал сухую стяжку на полу в квартире (засыпка из керамзита ~ 10 см, сверху два листа гипсоволокнистый лист Knauf 12.5мм) сверху планировалось часть площади уложить плитку а часть ламинат. Все было хорошо, пока я не взял длинное правило, и не приложил для проверки к поверхности получившегося черного пола. Весь пол идет волнами, есть ровные участки, а есть прогибы с зазором до 5мм, а в некоторых местах до 7мм (правило трехметровое) :eek: . Мастер утверждает что "они всегда так делают и это нормально, когда положим пол все будет хорошо". А у меня есть некоторые сомнения... Вопрос: Возможна-ли укладка ламината/плитки на такой пол? Есть ли технологии выравнивания этих волн? Как наименьшей кровью исправить ситуацию? Или нужно все разбирать и делать по-новой?
Решение нужно принимать в ближайшее время :help
Спасибо.

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

23.02.2010 в 01:29:36

CEBEP1 написал : Есть ли технологии выравнивания этих волн?

Да, есть. Делаете трамбовку примерно 40х40 см деревянную. Пройдитесь провилом по всей площади отметьте места бугров и впадин фломастерами разного цвета, и трамбуем, только без фанатизма.

0
Аватар пользователя
CEBEP1

Местный

Регистрация: 23.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

23.02.2010 в 01:33:18

Спасибо, немного полегчало, а насколько это надежный способ, в смысле того что, не появятся-ли в "неутрамбованных участках" новые впадины со временем, мы ведь будем по-нему ходить.

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

23.02.2010 в 01:40:09

CEBEP1 написал : не появятся-ли в "неутрамбованных участках" новые впадины со временем, мы ведь будем по-нему ходить.

Не должно. Какой фракции керамзит?

0
Аватар пользователя
Drejan

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 274

23.02.2010 в 01:40:38

Однозначно халтура! И по толщине слоя и по качеству выравнивания.

0
Аватар пользователя
CEBEP1

Местный

Регистрация: 23.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

23.02.2010 в 01:54:06

при самом процессе

TURBOSOL написал : Не должно. Какой фракции керамзит?

При самом процессе засыпки я не присутствовал, закупался керамзит: фр 10-20мм - 70 мешков фр 0-10мм - 10 мешков

Drejan написал : Однозначно халтура! И по толщине слоя и по качеству выравнивания.

То что халтура ясно, хочется понять насколько все запущено, и как поступить, чтобы потом (через пол-года) не вскрывать полы.

Спасибо за оперативные ответы, к сожалению ввиду отсутствия квлаифицированных мастеров приходится вникать в подробности ремонта.

0
Аватар пользователя
Чип и Дейл

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 1688

23.02.2010 в 03:45:06

Халтура!!! И по толщине слоя, и по качеству выравнивания, и по использованному материалу. Засыпка для сухой стяжки должна иметь фракцию до 5 мм. При слое засыпки более 6 см необходим третий слой ГВЛ. А максимально-допустимую толщину слоя я и не помню, не исключено, что она превышена. Волн и неровностей быть не должно. Посмотрите технологию Кнауф.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

23.02.2010 в 08:56:29

Под ламинат на 2 метра допустимо 2 мм просвета...

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Drejan

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 274

23.02.2010 в 14:34:12

CEBEP1 написал : То что халтура ясно, хочется понять насколько все запущено, и как поступить, чтобы потом (через пол-года) не вскрывать полы.

В текущем состоянии гарантий ни каких, хотя есть мизЕрный шанс что всё обойдётся)) Как вариант 1: всё разбирать, просеивать керамзит, для отделения "правильной" фракции, из отсева делать первичную стяжку (керамзит проливать цементным молочком), потом "правильная" фракция керамзита с выравниванием и трамбовкой, два слоя ГВЛ (если прежние слои не проклеивались). Вариант 2: всё разбирать, ГВЛ на выброс, из керамзита делать керамзитобетон (смесь с песком и цементом и/или плиточным клеем), сверху для ламината тонкую/вырявнивающую стяжку из Ветонит 3000, а плитку класть прямо на керамзитобетон.

0
Аватар пользователя
slonokaban

Местный

Регистрация: 09.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1862

23.02.2010 в 16:04:48

эта сухая стяжка геморой какойто для людей,сделал цпс и спи спокойно ,но мы не ишем легкого пути е...cя так по настоящему

0
Аватар пользователя
Магадук

Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

23.02.2010 в 16:58:18

Технология Кнауф строго регламентирует все допуски и материалы. То, что сделали у Вас никакого отношения к ней не имеет! Ваши мастера сделали Вам абы какой пол из абы чего! Последствия могут быть какие угодно. Если Вас это устраивает, то продолжайте в том же духе...

0
Аватар пользователя
CEBEP1

Местный

Регистрация: 23.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

23.02.2010 в 22:33:03

slonokaban написал : эта сухая стяжка геморой какойто для людей,сделал цпс и спи спокойно ,но мы не ишем легкого пути е...cя так по настоящему

А сколько по времени занимает устройство цпс стяжки?

Всем спасибо за ответы, выводы сделаны, в этот раз будем утрамбовывать... и надеяться что следующий ремонт пола наступит не очень скоро.

0
Аватар пользователя
solder

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

23.02.2010 в 22:49:49

CEBEP1 написал : А сколько по времени занимает устройство цпс стяжки?

Хорошо бы дать стяжке созреть месяц, а потом смотреть за влажностью. Если нужно быстрее, то ламинат можно настелить на полиэтиленовую пленку, а плитку на специальный клей.

Если нужно быстрее можно хоть на лагах сделать пол, по любому надежнее чем сухая засыпка.

0
Аватар пользователя
Mift2007

Местный

Регистрация: 26.08.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 166

24.02.2010 в 06:36:39

Чип и Дейл написал : Халтура!!! И по толщине слоя, и по качеству выравнивания, и по использованному материалу. Засыпка для сухой стяжки должна иметь фракцию до 5 мм. При слое засыпки более 6 см необходим третий слой ГВЛ. ......... Волн и неровностей быть не должно.

Полностью согласен ! Уточню, что под третьим слоем имеется ввиду один промежуточный и стандартные элементы пола сверху, а не три листа ГВЛ подряд

Магадук написал : Технология Кнауф строго регламентирует все допуски и материалы. То, что сделали у Вас никакого отношения к ней не имеет!

И с этим полностью согласен ! Выбрали метод - придерживайтесь технологии и геморроя не будет.

0
Аватар пользователя
alex11100

Местный

Регистрация: 06.03.2007

Москва

Сообщений: 234

24.02.2010 в 11:29:59

CEBEP1 написал : засыпка из керамзита ~ 10 см

CEBEP1 написал : эта сухая стяжка геморой какойто для людей,сделал цпс и спи спокойно ,но мы не ишем легкого пути е...cя так по настоящему

извините, но причем здесь сухие полы и то, что сделали автору данного топика?

во-первых: 10 см засыпки - это много!!! нужна укладка промежуточного листа ГВЛВ.

во-вторых:

CEBEP1 написал : закупался керамзит: фр 10-20мм - 70 мешков фр 0-10мм - 10 мешков

зачем такая фракция? кто закупал?
перед тем как закупать, нужно самому было почитать
и изучить технологию. этот керамзит не подходит для засыпки сухих поов!!! нужна засыпка для сухих полов!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу