23.02.2010 в 01:20:29
Здравствуйте, такая ситуация:
Наемный мастер сделал сухую стяжку на полу в квартире (засыпка из керамзита ~ 10 см, сверху два листа гипсоволокнистый лист Knauf 12.5мм) сверху планировалось часть площади уложить плитку а часть ламинат. Все было хорошо, пока я не взял длинное правило, и не приложил для проверки к поверхности получившегося черного пола. Весь пол идет волнами, есть ровные участки, а есть прогибы с зазором до 5мм, а в некоторых местах до 7мм (правило трехметровое) :eek: . Мастер утверждает что "они всегда так делают и это нормально, когда положим пол все будет хорошо". А у меня есть некоторые сомнения...
Вопрос: Возможна-ли укладка ламината/плитки на такой пол? Есть ли технологии выравнивания этих волн? Как наименьшей кровью исправить ситуацию? Или нужно все разбирать и делать по-новой?
Решение нужно принимать в ближайшее время :help
Спасибо.
23.02.2010 в 01:29:36
CEBEP1 написал : Есть ли технологии выравнивания этих волн?
Да, есть. Делаете трамбовку примерно 40х40 см деревянную. Пройдитесь провилом по всей площади отметьте места бугров и впадин фломастерами разного цвета, и трамбуем, только без фанатизма.
23.02.2010 в 01:33:18
Спасибо, немного полегчало, а насколько это надежный способ, в смысле того что, не появятся-ли в "неутрамбованных участках" новые впадины со временем, мы ведь будем по-нему ходить.
23.02.2010 в 01:40:09
CEBEP1 написал : не появятся-ли в "неутрамбованных участках" новые впадины со временем, мы ведь будем по-нему ходить.
Не должно. Какой фракции керамзит?
23.02.2010 в 01:40:38
Однозначно халтура! И по толщине слоя и по качеству выравнивания.
23.02.2010 в 01:54:06
при самом процессе
TURBOSOL написал : Не должно. Какой фракции керамзит?
При самом процессе засыпки я не присутствовал, закупался керамзит: фр 10-20мм - 70 мешков фр 0-10мм - 10 мешков
Drejan написал : Однозначно халтура! И по толщине слоя и по качеству выравнивания.
То что халтура ясно, хочется понять насколько все запущено, и как поступить, чтобы потом (через пол-года) не вскрывать полы.
Спасибо за оперативные ответы, к сожалению ввиду отсутствия квлаифицированных мастеров приходится вникать в подробности ремонта.
23.02.2010 в 03:45:06
Халтура!!! И по толщине слоя, и по качеству выравнивания, и по использованному материалу. Засыпка для сухой стяжки должна иметь фракцию до 5 мм. При слое засыпки более 6 см необходим третий слой ГВЛ. А максимально-допустимую толщину слоя я и не помню, не исключено, что она превышена. Волн и неровностей быть не должно. Посмотрите технологию Кнауф.
23.02.2010 в 08:56:29
Под ламинат на 2 метра допустимо 2 мм просвета...
всё в голове (с)
23.02.2010 в 14:34:12
CEBEP1 написал : То что халтура ясно, хочется понять насколько все запущено, и как поступить, чтобы потом (через пол-года) не вскрывать полы.
В текущем состоянии гарантий ни каких, хотя есть мизЕрный шанс что всё обойдётся)) Как вариант 1: всё разбирать, просеивать керамзит, для отделения "правильной" фракции, из отсева делать первичную стяжку (керамзит проливать цементным молочком), потом "правильная" фракция керамзита с выравниванием и трамбовкой, два слоя ГВЛ (если прежние слои не проклеивались). Вариант 2: всё разбирать, ГВЛ на выброс, из керамзита делать керамзитобетон (смесь с песком и цементом и/или плиточным клеем), сверху для ламината тонкую/вырявнивающую стяжку из Ветонит 3000, а плитку класть прямо на керамзитобетон.
23.02.2010 в 16:04:48
эта сухая стяжка геморой какойто для людей,сделал цпс и спи спокойно ,но мы не ишем легкого пути е...cя так по настоящему
23.02.2010 в 16:58:18
Технология Кнауф строго регламентирует все допуски и материалы. То, что сделали у Вас никакого отношения к ней не имеет! Ваши мастера сделали Вам абы какой пол из абы чего! Последствия могут быть какие угодно. Если Вас это устраивает, то продолжайте в том же духе...
23.02.2010 в 22:33:03
slonokaban написал : эта сухая стяжка геморой какойто для людей,сделал цпс и спи спокойно ,но мы не ишем легкого пути е...cя так по настоящему
А сколько по времени занимает устройство цпс стяжки?
Всем спасибо за ответы, выводы сделаны, в этот раз будем утрамбовывать... и надеяться что следующий ремонт пола наступит не очень скоро.
23.02.2010 в 22:49:49
CEBEP1 написал : А сколько по времени занимает устройство цпс стяжки?
Хорошо бы дать стяжке созреть месяц, а потом смотреть за влажностью. Если нужно быстрее, то ламинат можно настелить на полиэтиленовую пленку, а плитку на специальный клей.
Если нужно быстрее можно хоть на лагах сделать пол, по любому надежнее чем сухая засыпка.
24.02.2010 в 06:36:39
Чип и Дейл написал : Халтура!!! И по толщине слоя, и по качеству выравнивания, и по использованному материалу. Засыпка для сухой стяжки должна иметь фракцию до 5 мм. При слое засыпки более 6 см необходим третий слой ГВЛ. ......... Волн и неровностей быть не должно.
Полностью согласен ! Уточню, что под третьим слоем имеется ввиду один промежуточный и стандартные элементы пола сверху, а не три листа ГВЛ подряд
Магадук написал : Технология Кнауф строго регламентирует все допуски и материалы. То, что сделали у Вас никакого отношения к ней не имеет!
И с этим полностью согласен ! Выбрали метод - придерживайтесь технологии и геморроя не будет.
24.02.2010 в 11:29:59
CEBEP1 написал : засыпка из керамзита ~ 10 см
CEBEP1 написал : эта сухая стяжка геморой какойто для людей,сделал цпс и спи спокойно ,но мы не ишем легкого пути е...cя так по настоящему
извините, но причем здесь сухие полы и то, что сделали автору данного топика?
во-первых: 10 см засыпки - это много!!! нужна укладка промежуточного листа ГВЛВ.
во-вторых:
CEBEP1 написал : закупался керамзит: фр 10-20мм - 70 мешков фр 0-10мм - 10 мешков
зачем такая фракция? кто закупал?
перед тем как закупать, нужно самому было почитать
и изучить технологию.
этот керамзит не подходит для засыпки сухих поов!!! нужна засыпка для сухих полов!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу