Выкладываю фотки щитка, так и не пойму почему напряжение между N и Pe 30 вольт? Может у меня тестер глючный, померил у соседей N и Pe у них тоже 30 вольт, а вечером когда нагрузка увеличивается у нас вообще 70 вольт

0
Вложение
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

02.03.2010 в 10:56:10

Симпотично :-) Новостройка? Сколько этажей?

Во первых - нужно померять нормальным тестером, типа Benning, или Fluke, не китайцем. Также можно померять напряжение между PE и любым естественно заземлённым предметом (батарея отопления, стояк холодной воды) - должно быть 0 при исправной СУП.

Дальше - если всё же разность потенциалов 30 Вольт имеет место быть - обратиться в обслуживающую/эксплуатирующую организацию/к застройщику. Контакт нейтрали или PE с ГЗШ где-то нарушен. Но при этом должна быть разница между L-N и L-PE (если он нарушен).

0
Николай 2010
Николай 2010
Новичок

Регистрация: 23.02.2010

Москва

Сообщений: 18

02.03.2010 в 11:32:17

Ага новостройка, 17 этажей. Померил Ре и батарея - 0, Ре и стояк хол. воды - 0
Что значит все нормально?

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

02.03.2010 в 11:34:23

Николай 2010 написал : Что значит все нормально?

с PE - скорее всего всё ОК