Выкладываю фотки щитка, так и не пойму почему напряжение между N и Pe 30 вольт? Может у меня тестер глючный, померил у соседей N и Pe у них тоже 30 вольт, а вечером когда нагрузка увеличивается у нас вообще 70 вольт
02.03.2010 в 10:31:26
Выкладываю фотки щитка, так и не пойму почему напряжение между N и Pe 30 вольт? Может у меня тестер глючный, померил у соседей N и Pe у них тоже 30 вольт, а вечером когда нагрузка увеличивается у нас вообще 70 вольт
02.03.2010 в 10:56:10
Симпотично :-) Новостройка? Сколько этажей?
Во первых - нужно померять нормальным тестером, типа
Дальше - если всё же разность потенциалов 30 Вольт имеет место быть - обратиться в обслуживающую/эксплуатирующую организацию/к застройщику. Контакт нейтрали или PE с ГЗШ где-то нарушен. Но при этом должна быть разница между L-N и L-PE (если он нарушен).
02.03.2010 в 11:32:17
Ага новостройка, 17 этажей.
Померил Ре и батарея - 0, Ре и стояк хол. воды - 0
Что значит все нормально?
02.03.2010 в 11:34:23
Николай 2010 написал : Что значит все нормально?
с PE - скорее всего всё ОК