Николай 2010
Николай 2010
Новичок

Регистрация: 23.02.2010

Москва

Сообщений: 18

23.02.2010 в 23:10:50

Проверил на другой розетки, где все работало нормально, показатели следующие: Напряжение между контактами PE и N розетками - есть (35) Включил между "фазой" и "землёй" - выбивает дифф То есть теперь надо вскрывать распаечную коробку?, а у меня уже весь ремонт сделан :(
А у меня еще на этой ветке запитаны два регулятора теплого пола, с ними ничего не произойдет? И можно ли смотреть телевизор без заземления, а то ребенок очень расстроился, сделали подарок на 23 февраля...

0
NAT69
NAT69
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 209

23.02.2010 в 23:14:33

для начала надо все проверить от ближней розетки этого дифа, может земля и всплывет, провод то нумовская трехжилка.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 01:05:50

xKing написал : 2avmal я всё никак не мог поверить в то, что это возможно после переделки электрики

Я и не такого насмотрелся - люди никак не могут понять, что инженерные сети не для "мастеров широкого профиля"".

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

24.02.2010 в 10:42:07

Николай 2010 написал : Напряжение между контактами PE и N розетками - есть (35)

Вот этим я бы озаботился, в норме около 1-2 Вольт там должно быть. Сфотографируйте места подключения в этажном щитке, ноль, похоже, отгорает у Вас. Для надёности - померяйте то же самое на вводе в квартирный щит (между приходящим проводом "заземления" и нейтралью на пакетнике) также померяйте фаза - ноль и фаза - земля.

Николай 2010 написал : То есть теперь надо вскрывать распаечную коробку?, а у меня уже весь ремонт сделан

Так за счёт того, кто электрику делал, пусть устраняет косяки

Николай 2010 написал : А у меня еще на этой ветке запитаны два регулятора теплого пола, с ними ничего не произойдет?

им, вроде, не нужна земля

Николай 2010 написал : И можно ли смотреть телевизор без заземления

Почему без заземления? Он у Вас теперь через оплётку антенного кабеля заземлён :-) Хотя это и не есть хорошо, в идеале бы переделать. Производитель телевизора не просто так 3-х контактную вилку сделал (хотя для ЖК это редкость, в основном плазмы с 3-х контактной идут), скорее всего там фильтр питания как в компе сделан.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 12:16:54

xKing написал : им, вроде, не нужна земля

В первоочердном порядке для тёплых полов необходим защитный провод.

xKing написал : Производитель телевизора не просто так 3-х контактную вилку сделал

А где вы увидели 3-х контактную вилку?

Николай 2010 написал : То есть теперь надо вскрывать распаечную коробку?

Вы уверены, что у вас розетки и тёплые полы через распаечные коробки разведены, а не шлейфом? Смотреть, в первую очередь, надо в щите.

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

24.02.2010 в 12:38:25

avmal написал : В первоочердном порядке для тёплых полов необходим защитный провод.

вопрос был про "не произойдёт ли чего с регулятором" - я конкретно на него и ответил, с ним ничего не будет :-) вопроса про возможный пробой и "электрический пол" не было :-)

но сам по себе факт, что теплые полы сделаны не отдельной линией с диффом на 10mA а запараллелены с розетками заставляет задуматься (хто ж так проектирует?)

avmal написал : А где вы увидели 3-х контактную вилку?

В самом первом сообщении. Обычно 3-х контактные (Schuko) ставят на плазмы, но, подозреваю, что кто-то может и на ЖК ставить (на ЖК мониторы точно)

avmal написал : Смотреть, в первую очередь, надо в щите.

думаю - выключить дифф, посмотреть что обесточится, затем открыть ВСЕ обесточенный розетки, регуляторы пола и т.п., проверить как выполнены соединения. Возможно где-то отходящий желтый защитный провод воткнули в клемму N вместо PE.

0
Николай 2010
Николай 2010
Новичок

Регистрация: 23.02.2010

Москва

Сообщений: 18

24.02.2010 в 14:37:47

Всем большое спасибо за участие, сегодня приехал горе электрик, долго искал, снял все розетки, все перепроверил, теплый пол идет отдельно от щита, это я что то не заметил (они просто рядом расположены), и что вы думаете, все оказалось очень просто, забыл землю подключить в щитке, вот он и болтался х. з. как, я его чуть не убил...профи епть...
А по поводу напряжение между контактами PE и N розетками - у меня 35 Вольта , он мне показал что у него 0,2 Вольт, просто он ставит на V ---, а я на V ~, как правильно, подскажите пожалуйста?

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

24.02.2010 в 14:40:06

Николай 2010 написал : просто он ставит на V ---, а я на V ~, как правильно, подскажите пожалуйста?

в обоих положениях не должно быть больше 2 вольт, проверяйте как подключен ноль в этажном щитке.

0
Николай 2010
Николай 2010
Новичок

Регистрация: 23.02.2010

Москва

Сообщений: 18

24.02.2010 в 14:49:44

Вот это то?

0
Вложение
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

24.02.2010 в 14:51:13

ага, тока фото не схемы, а самих проводов/щита ну и померяйте напряжение между L-N, L-PE

0
Николай 2010
Николай 2010
Новичок

Регистрация: 23.02.2010

Москва

Сообщений: 18

24.02.2010 в 15:06:51

Между приходящим проводом "заземления" и нейтралью на пакетнике - 30 вольт Напряжение между L-N, L-PE - 207 вольт фотки вышлю позже, там защитный экран надо снимать

0