23.02.2010 в 23:03:51
Преамбула. У сестры в квартире начали отключаться разные потребители, причем со срабатываением "автомата" рядом со счетчиком. Все время разные. Сейчас ситуация стабилизировалась, не работает люстра и часть розеток. Схемы нет. Ремонт 5 лет назад. С "мастером на все руки" связаться невозможно. Подозреваю, что проблема в распаечной коробке. Только вот КАК НАЙТИ эту распаечную коробку? Может кто посоветует или возьмется помочь (сколько денег готовить?). Квартира рядом с м. Белорусская (10 мин пешком)
24.02.2010 в 00:53:41
And написал : КАК НАЙТИ эту распаечную коробку?
По фотографиям и схеме разводки, которые вам оставил "мастер на все руки" по окончании монтажа.
24.02.2010 в 09:05:22
And написал : Только вот КАК НАЙТИ эту распаечную коробку?
Попробуйте найти простукиванием по звуку.
24.02.2010 в 09:14:16
возможно под самым потолком на стене. при простукивании звук пустоты. новых домах 5-7 лет постройки, точно над розетками и оттуда по каналам в плите от "коробки" (кстати никаких коробок на самом деле нет просту пустоты с проводами - дом серии П44Т - ДСК-1) до розетки
24.02.2010 в 09:28:41
Опишите подробнее, что значит
And написал : начали отключаться разные потребители, причем со срабатываением "автомата" рядом со счетчиком
Коробку-то найти несложно - но в ней ли дело?
24.02.2010 в 09:46:16
Только вот КАК НАЙТИ эту распаечную коробку?
А не факт, что ваш мастер вообще её делал. Мог и в установочых местах (розеток и выключателей) скрутку организовать. А ещё мог просто сделать небольшое углубление в стене, скрутить провода и замазать каким нибудь раствором.
А вообще-то сам автомат потрогайте - если горячий, в урну и в магазин за новым.
24.02.2010 в 18:50:53
автомат нормальный, не горячий. Дом не новый, еще прошлого века, это бывшие коммуналки. Ремонту 5 лет, а дому все 100 наверное. "мастер на все руки" ни фото, ни схем не оставил. Почему думаю на коробку - думаю там или скрутка "раскрутилась" или что-то подобное, сестра говорит, что "автомат" выбивало несколько раз, думаю сейчас какие-то провода "сварились", а что-то отпало. А есть ли приборчик, который ищет скрытую проводку в стенах? Точнее, есть ли мастер с таким приборчиком?
24.02.2010 в 19:52:02
А не начать ли вам с замены "автомата" на идентичный (или адекватный)?
И еще, он там один? или выбивает "один и тот же"?
24.02.2010 в 20:36:53
haramamburu написал : А не начать ли вам с замены "автомата" на идентичный (или адекватный)?
Может начать с просмотра фотографии этого "автомата"?
24.02.2010 в 21:06:31
avmal написал : Может начать с просмотра фотографии этого "автомата"?
Может, (чиним АВ по фото на расстоянии? :) )
Смех смехом - у свояка стоял С40 (кто и зачем ставил - история умалчивает) на холодильник, жалуется - что то "не держит" - в результате "переговоров" выясняется, что "клювик" не с первого стопорится (без искр) - говорю: меняй на С16 - поменял, все работает.
24.02.2010 в 21:26:28
haramamburu написал : Смех смехом
Смех смехом, но, как правило, автомат после нескольких дней обсуждения оказывается или диффавтоматом, или УЗО ...
24.02.2010 в 22:17:08
автоматов 2 на всю квартиру. Боюсь, что при ремонте проводка не менялась, по крайней мере на квартиру в 60 кв. м. было куплено менее 100 метров проводов. сейчас автомат работает, не работают несколько розеток и потолочная люстра. Если выключить автомат то обесточивается половина квартиры. Автомат от дифавтомата или узо отличить могу. все-таки грешу на распайку. Отключение разных точек при "выбивании" одного и того же автомата - что еще может быть? Если сильно нужны фото - выложу завтра.
24.02.2010 в 22:28:09
And написал : Если сильно нужны фото - выложу завтра.
And написал : Автомат от дифавтомата или узо отличить могу.
В этом случае не надо. Надо искать распайки.
24.02.2010 в 22:32:15
а как их искать? Кроме простукивания есть способы? Может у кого есть приборчик?
24.02.2010 в 22:40:45
And написал : а как их искать?
Ищите над выключателями для начала.