Здравствуйте. Проблема такова: Имею гараж в гаражном кооперативе. Подключение на 380в. Но в последнее время, в связи с воровством энергии и неплатежами, подачу электричества стали ограничивать по времени. Решили на несколько человек провести свою внутреннюю ветку. Т.е. ставим на ТП счетчик и тянем провод к своим гаражам. 220в. В то же время отключать трехфазный ввод не хочется. Все же это правильная централизованная сеть, да и три фазы, как показывает практика, лучше чем одна. 1 Вопрос-как скоммутировать эти ветки, желательно на одном переключателе для дуракозащиты? Я тут нашел пакетник ПП 3-16 или 3-40, но вроде надежность этих устройств оставляет желать лучшего, или я не прав?

  1. Необходимо обесточивать гараж (уходя гасите свет). Указанный мной пакетник позволяет отключить обе линии. Оправданно ли его использование в этих целях, или использовать вводной автомат, или поставить выключатель нагрузки?
0
MadElektrik
MadElektrik
Новичок

Регистрация: 31.12.2009

Орел

Сообщений: 76

25.02.2010 в 13:43:48

как вариант завести обе линии на 5- 6- полюсный автомат или УЗО

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.02.2010 в 15:08:36

MadElektrik написал : на 5- 6- полюсный

что за зверь?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

25.02.2010 в 15:54:47

сделайте АВР :-) чтобы когда 3ф ввод отрубают - переходить на резервный 1ф

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12805

25.02.2010 в 16:29:53

MadElektrik написал : как вариант завести обе линии на 5- 6- полюсный автомат или УЗО

последнее слово в электротехническом оборудовании?????? ;) :)

DENdi написал : ставим на ТП счетчик и тянем провод к своим гаражам. 220в. В то же время отключать трехфазный ввод не хочется.

на вводе, как и для станции, ставите перекидной рубильник и все. Что касается пакетнмка ПП - полное г..... , несколько раз перещелкнул и можно выбрасывать. Это при условии что он периодически будет переключаться. Если же режим будет - включил и через 20 лет выключил - то пойдет. Я бы не ставил его ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

DENdi
DENdi
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Арзамас

Сообщений: 194

25.02.2010 в 18:21:46

Ага, спасибо.

Ким написал : на вводе, как и для станции, ставите перекидной рубильник и все. Что касается пакетнмка ПП - полное г..... , несколько раз перещелкнул и можно выбрасывать. Это при условии что он периодически будет переключаться. Если же режим будет - включил и через 20 лет выключил - то пойдет. Я бы не ставил его

Дело в том, что хотелось бы иметь именно "дуракоустойчивый" переключатель. Мало ли, жена в мое отсутствие в погреб полезет, бывает знакомых в свое отсутствие пускаю. "этот рубильник в верхнее положение, этот в нижнее, третий справа выключатель включить, второй слева выключить..." А с переключателем все просто - или, или, или все выключено. Четвертого не дано:) . А как на рисунке девайс? И еще вопрос. планирую на каждой ветке ставить либо автомат, либо выключатель нагрузки и им обесточивать в свое отсутствие, что лучше?

0
Вложение
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.02.2010 в 18:45:26

2DENdi: Для вашей ситуации все же лучше именно пакетник, такой как на картинке. Именно дуракоустойчивый. Если волнует вопрос выхода его из строя со временем, купите ешще один запасной на замену, пусть лежит в заначке, думаю, он не очень дорого стОит. Да, и переключение пакетником желательно проводить при отсутствии нагрузки, либо малой нагрузке, т.к. он не имеет никаких дугогасящих устройств.

0
MadElektrik
MadElektrik
Новичок

Регистрация: 31.12.2009

Орел

Сообщений: 76

25.02.2010 в 20:00:05

Ким написал : последнее слово в электротехническом оборудовании?

прдон, мне показалось, что такие видел в каком то каталоге :o :sorry:

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.02.2010 в 20:12:58

Сообщение для DENdi. А внутри гаражей у каждого учет есть (счетчик и какой)?
И как вы предполагаете коммутировать на заранее опломбированные счетчики?

У нас в гаражном кооперативе на каждую линейку в Эл. щитовой свои счетчики (трехфазные). А в каждом гараже свой (однофазник или трехфазник).

А то что вы предлагаете возможно, но нужно определиться или одно или другое. Одно понятно у вас полный бардак!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12805

25.02.2010 в 20:31:21

DENdi написал : ..........

Тот галетный переключатель, который на фото, максимум держит 6А, это раз. А два, он не предназначен для коммутации большой нагрузки. Им можно пользоваться только тогда когда ее нет, т.е. все отключено, переключился на другой ввод и все. Но самое главное, это номинальный ток, болгарку уже не желательно пускать, переключатель может выгореть. Вот почему и предложил рубильник.

Bladiclab написал : И как вы предполагаете коммутировать на заранее опломбированные счетчики?

да очень просто, все ставится после счетчика и пломба не трогается.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.02.2010 в 21:54:54

То есть в гараж заводится трехфазный учет и однофазный (цирк).
Не проще ли не заморачиваться, если есть возможность провести отдельную сеть для н-го. количества гаражей (и отказаться от старой). А то всякое бывает (например, завистники рубанут ноль на линейку).