mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

28.02.2010 в 08:26:15

2redmax См. рисунок. Простите, не обратил внимание на то, что выключатель справа не имеет подсветки. Просто не обращайте внимание на индикаторные лампы в правом выключателе.

0
Вложение
qwerd
qwerd
Новичок

Регистрация: 06.02.2006

Кишинёв

Сообщений: 85

28.02.2010 в 11:11:23

2StanislavZ Ноль требуется только для индикации во включеном состоянии что видно по приложеной вами схеме на выключателе, для индикации в выключенном состоянии ноль не требуется, он приходит через спираль лампы.

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

28.02.2010 в 12:30:15

Если бы лампа подсветки была включена параллельно контактам то так бы и было, но она включена с фазы на ноль и согласно схемы (на фотографии выключателя) подразумевается, что она будет светить всегда не зависимо от того включен выключатель или нет.

0
qwerd
qwerd
Новичок

Регистрация: 06.02.2006

Кишинёв

Сообщений: 85

28.02.2010 в 14:42:26

2StanislavZ У вас на фото не выключатель с подсветкой (т.е. подсветка горит в выключенном состоянии) ,а выключатель с индикацией включения помоему так они называются у легранда т.е. подсветка горит во включеном состоянии, а в выключеном соответственно не горит, вот для него нужен ноль

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.02.2010 в 15:56:23

2 mww08

при таком соединении - свет включен постоянно

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2010 в 16:22:20

redmax написал : при таком соединении - свет включен постоянно

При таком соединении свет будет гореть тогда, когда вы его включите, а подсветка при выключенной нагрузке. Разве вам не это надо?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2010 в 11:04:47

Всем спасибо.
Разобрался.

Схема подсветки собрана внутри переключателя (на заводе).

А проблема была в заводском дефекте. Одну клавишу надавил посильнее и подсветка заработала. На другой клавише светодиод на место вставать не хочет.

Заменил в магазине сегодня...надеюся без брака

0
belaga
belaga
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Раменское

Сообщений: 24

04.05.2015 в 12:45:24

Помогите мне! Подсветка в потолке led лентой. Было два БП на два куска ленты. Один перегорел. Решил повесить один мощный. Запутался с подключением. Схема приложена, как сейчас сделал. Двухклавишный выключатель (не переключатель, по ходу темой ошибся:swoon) шнайдер с подсветкой. Подсветка горит, но при включении не гаснет (как на других выключателях) и лента не горит. Где я накосячил? Почему не гаснет индикатор в выключателе и, самое главное, почему не горит лента?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

05.05.2015 в 23:29:18

belaga написал : Где я накосячил? Почему не гаснет индикатор в выключателе и, самое главное, почему не горит лента?

Глядя на схему у меня вопрос как вы при этом КЗ не получили? или фазу на "землю" не подали (хотя это не факт) К тому же 2х клавишный выключатель вам тут теперь совсем ни к чему. меняйте на одноклавишный. и соеденяйте так:

0
belaga
belaga
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Раменское

Сообщений: 24

06.05.2015 в 11:33:43

Мегавольт., почему двуклавишный ни к чему? У меня же на два источника света он действует. На моей схема голубой провод никак не отмечен, но он уже подключен был и я его не трогал (скручен с проводом, как я понимаю, на второй светильник, наподобии соединения зеленого от выключателя с коричневым на БП). У меня все работало, я когда менял, отсоединил провода не запомнив, но помню, что вроде все очевидно и потому не стал париться. В итоге, очевидность не сработала :) Нашел в инете статью. По ней вроде все по моей схема сходится. Фаза идет на выключатель, ноль идет на светильник (на БП), и фаза БП соединяется с одним из отводящих проводов выключателя...

Но ничего не работает..

Но попробовать соединить по Вашей схеме, наверное, стоит. Проверить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.05.2015 в 12:53:34

belaga написал : Фаза идет на выключатель, ноль идет на светильник (на БП), и фаза БП соединяется с одним из отводящих проводов выключателя...

belaga написал : попробовать соединить по Вашей схеме, наверное, стоит

Ваше описание подключения соответствует схеме Мегавольт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу