Извините все не читал сил не хватило,но по норме положено 30мА ,а насчет 10 это уже на этом форуме перестраховываются.
27.02.2010 в 12:45:49
Извините все не читал сил не хватило,но по норме положено 30мА ,а насчет 10 это уже на этом форуме перестраховываются.
27.02.2010 в 14:01:15
Я плакал обратите внимание на морды
27.02.2010 в 14:47:07
amidant написал : а насчет 10 это уже на этом форуме перестраховываются.
Есть кое-какие тугаменты, где 10 мА оговаривается на сантехнику типа душевых кабин, гидромассажных ванн и т.д. А если просто розетка - для стиральной машины, то 30.
27.02.2010 в 15:03:30
Одинец написал : Есть кое-какие тугаменты, где 10 мА оговаривается на сантехнику типа душевых кабин, гидромассажных ванн и т.д.
В ПУЭ просто рекомендации даны что желательно на эти присоединения использование УЗО на 10 мА. Фото странички из каталога Мoeller Цитата :"...Чувствительность в 10мА не приносит существенное улучшение безопасности, возникают проблемы утечки электрического оборудования "
27.02.2010 в 15:07:57
dmitriev01 написал : Цитата :"...Чувствительность в 10мА не приносит существенное улучшение безопасности, возникают проблемы утечки электрического оборудования
просто так утечек не бывает. при старой проводке и то редко когда в районе 5мА на отдельную линию. я бы спокойно ставил. нет ложных срабатываний- есть кривые руки и тупые головы.
27.02.2010 в 15:14:05
greg111 написал : просто так утечек не бывает. при старой проводке и то редко когда в районе 5мА на отдельную линию. я бы спокойно ставил. нет ложных срабатываний- есть кривые руки и тупые головы.
+100. Следует помнить - один сетевой фильтр помех через 2 кондёра на РЕ - это от 3 до 7 мА утечки. "Пилотов" это тоже касается. Всё надо просчитывать, а не тупо лепить на одно УЗО гирлянду розеток...
27.02.2010 в 15:14:14
greg111 , ладно. оставим токи утечки в покое, просто хочется взглянуть на того кто поймёт какой ток пройдёт через его тело, 10мА или 30мА за интервал времени 20мс. Специально взял самый высокий порог срабатывания :) Но у нас упорно все бегают по магазинам в поисках УЗО именно на 10 мА. Зачем ??? ))
27.02.2010 в 15:31:59
Вот ещё. фото из книги Ф.Штефана"Устройства защитного отключения управляемые дифференциальным током" Ф.Штефан является одним из ведущих специалистов компании входящей в состав MOELLER COMPANY GROUP Цитата :"...если в каких-либо требованиях речь идёт о номинальном отключающем дифференциальном токе УЗО в 10 мА. то в большинстве случаев в основе этих требований лежат статьи немецких стандартов."
27.02.2010 в 15:32:16
dmitriev01 написал : Но у нас упорно все бегают по магазинам в поисках УЗО именно на 10 мА. Зачем ??? )) __________________
действительно, зачем? я например просто звоню в магазин и спрашиваю. если есть- хорошо. если нет но могут привезти- иду и делаю заказ)))
27.02.2010 в 15:36:41
greg111 написал : я например просто звоню в магазин и спрашиваю. если есть- хорошо. если нет но могут привезти- иду и делаю заказ)))
Не в этом суть :):):) В этом :
greg111 написал : действительно, зачем?
Вы ни в чём существенно не выигрываете ....,для многих же поиск УЗО именно на 10 мА становится тяжким испытанием ...
27.02.2010 в 15:52:29
dmitriev01 написал : существенно не выигрываете
безопасность складывается из мелочей. чем больше мелочей мы предусмотрели- тем лучше. потому что есть мелочи, которые от нас не зависят( с другой стороны счётчика например)