ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.09.2018 в 16:13:36

Интересно, что подразумевают люди,которые произносят фразу ТОК НЕОТПУСКАНИЯ и как это они себе представляют

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

17.09.2018 в 16:14:01

СтранникXXI, Я то как раз улавливаю. Но было утверждение что не срабатывают, улавливаете мою мысль?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.09.2018 в 16:15:29

Хатхи написал:

BV написал: Хатхи, может не сработать при 20ма... а сработать при 21 ма :) А может сработать и при 15ма ... разброс однако

Вот и я про то же) Путают номинальность с реальностью. Хотя сам спор про 10 или 30 мне не интересен. Нефиг розетки в ванной ставить там, где не положено :confused:

  1. Кем не положено?
  2. Наличие или отсутствие как таковое розетки в ванной роли не играет.
0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

17.09.2018 в 16:15:49

Хатхи написал:

Serge3leo написал: ток неотпускания 10..20 мА, при котором ВДТ/АВДТ на 30 мА не срабатывают

А разве ВДТ/АВДТ на 30мА срабатывает при 30мА?

Хатхи, они обязаны не срабатывать при 15 мА переменного тока в течении неограниченного времени и обязаны срабатывать при 30 мА за 0.3 с. Для пульсирующего тока, в полтора раза хуже.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

17.09.2018 в 16:16:41

ebf написал: Интересно, что подразумевают люди,которые произносят фразу ТОК НЕОТПУСКАНИЯ и как это они себе представляют

;) Ну вот, с языка сорвали. Если продолжить то как раз и возникнет этот вопрос. Это уже чисто физиология. И я еще не слышал случая что бы 30мА спалило человека током теотпускания в ванной? :swoon

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.09.2018 в 16:18:23

Хатхи написал: Ну вот, с языка сорвали. Если продолжить то как раз и возникнет этот вопрос.

Только ответа ,вы ,не услышите :) Хотя многие об этом пишут

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

17.09.2018 в 16:19:17

ebf написал: Только ответа ,вы ,не услышите :)

Подождите, сейчас нам расскажут ;)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

17.09.2018 в 16:22:35

Хатхи, «Несрабатывают» - исправные ВДТ/АВДТ не обязаны срабатывать.

P.S. Мало, того, производители для уменьшения числа ложных срабатываний, если технологии и допуски позволяют, прижимают границы к требованию стандарта об обязательном срабатывании при переменном токе 30 мА за 0,3 с и пульсирующем за 0,4 с.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

17.09.2018 в 16:25:49

СтранникXXI написал: Кем не положено?

:confused: Что или кто, не положено?

СтранникXXI написал: Наличие или отсутствие как таковое розетки в ванной роли не играет.

А расстояние их удаления от опасных предметов, агрегатов и т.д. для чего в нормативах?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

17.09.2018 в 16:27:08

ebf написал: Интересно, что подразумевают люди,которые произносят фразу ТОК НЕОТПУСКАНИЯ и как это они себе представляют

ebf, трудно сиё объяснить тому, кто не испытал. Я так думаю ;)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

17.09.2018 в 16:28:52

Serge3leo, ну так тот мой ответ был в рамках заданного вопроса.

По вашим тезисам:

  1. ... или 30 мА на совмещенных линиях.
  2. Это надо считать в каждом конкретном случае. Потому как 10 мА часто проходит на грани или немного за.
  3. Ванна конечно выглядит страшно, однако на нее ДСУП есть, при котором уже непонятно, что именно там не отпускать придется.