СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.09.2018 в 12:21:32

dokar написал: СтранникXXI, Ещё раз смотрите на график.20 мА чуть более пол секунды , за это время УЗО должно сработать , потому как выставляется на 30/ 0,3. Если больше , то это уже нарушение стандарта .

Что значит

dokar написал: выставляется на 30/ 0,3.

? Нарушение КАКОГО стандарта?

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

19.09.2018 в 12:39:00

СтранникXXI написал: ГОСТ IEC 61008-1-2012:

Это Вы про п. 5.2.4 так он не относится к номинальному диф. току, вникните в суть. У каждого производителя есть планка не отключения, например у Леграна 16мА.

СтранникXXI написал: Если от 20мА не умирают - нехай трясёт, типа, не смертельно?

Если УЗО исправно, то и трясти не будет. А тряску в 0,4сек. уж можно назвать и чихом.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

19.09.2018 в 12:46:53

СтранникXXI написал:

dokar написал: СтранникXXI, Ещё раз смотрите на график.20 мА чуть более пол секунды , за это время УЗО должно сработать , потому как выставляется на 30/ 0,3. Если больше , то это уже нарушение стандарта .

Что значит

dokar написал: выставляется на 30/ 0,3.

? Нарушение КАКОГО стандарта?

СтранникXXI, От и менее, забыл дописать .

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

19.09.2018 в 13:28:47

СтранникXXI написал: Опять же, если 20мА не смертельно - фик с ним, пускай течёт?

Я кажется понял где не понимание. Если ток "потек" по телу. Что это означает? Сопротивление уменьшается, сила тока растет. Важный момент, у Вас не получится так, что бы постоянно было 20мА. Данный показатель будет возрастать и довольно быстро.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.09.2018 в 13:31:45

СтранникXXI написал: Про "смертельно", кажется, никто не говорил. Опять же, если 20мА не смертельно - фик с ним, пускай течёт?

Очень доходчивая штука Защитное отключение на дифференциальном токе в сетях низкого напряжения

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

19.09.2018 в 16:42:16

ebf написал: Посмотрите, какие красивые картинки :) И время тебе и мА и описание и всё согласно МЭК. :) Прямо хочется спросить ,где там ужасы при 30мА ? :)

ebf, Так и да, картинки красивые, и всё согласно МЭК. Но ... кое-что изобразили, но умолчали. А кое-что, и не изобразили, и не рассказали. Давайте поставим все точки Ё:

  • Красиво изображена точка 30 мА/300 мс, прямо на границе, типа всё хорошо. Но, во-первых, ВДТ/АВДТ типа A 30 мА, согласно ГОСТ IEC 61008-1-2012 может срабатывать в 1,4 раза дольше, за 420 мс. Во-вторых, даже для типа AC, точки 60 мА/150 мс, 150 мА/40 мс лежат правее и выше границы;

  • График обрывается на 10 с, так же как и оригинальный график, но скопирован чуть-чуть неточно, в оригинале 29 мА таки попадало в зону AC-4.1 в районе 10 с;

  • Токи отпусакния/неотпускания (let-go) судя по всему обсуждаются, по крайней мере, цифра 15 мА есть, а это ток для 50% мужиков. Но, похоже, не акцентируется внимание, что это ток для 100% женщин;

  • Не знаю, может где в тексте есть упоминание: "...Некоторые измерения показывают, что пороги воздействия и отпускания для женщин ниже, чем для мужчин. Это может также иметь место и для детей...". Но судя по вашим комментариям не очень явно;

  • Ну и конечно же, не упоминается, что хотя опыты на трупах (они их даже подогревали до 37℃) и свиньях и показывают сравнительную безопасность 30 мА. Но вот собачки при 30 мА, бывает, что и помирают.

Хатхи написал: Да все просто - частота! Ну и посмотрите у кого герцы опасней у нас или у пендосов?

Честно говоря, значимых различий между 50 Гц и 60 Гц не обнародовано.

Хатхи написал: Если ток "потек" по телу. Что это означает? Сопротивление уменьшается, сила тока растет.

Данные экспериментов показывают обратное, если ток "потёк" по телу, возникает нервная и мышечная реакция, импенданс тела возрастает. Что подтверждается, как опытами на постоянном токе, так и опытами на переменном токе.

Хатхи написал: У каждого производителя есть планка не отключения, например у Леграна 16мА.

А это кто-то измерял, или они где-то это сами писали? А то глядишь на их паспорт, скажем, http://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01316RU-00.pdf

И видишь кривую неотключения, например, для дифтока 30 мА он не отключится за 0.05 с, что вполне не противоречит стандарту. Таким образом, согласно документации на Legrand, для 30 мА границы отключения 20..30 мА, а для 10 мА границы отключения 8..10 мА.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.09.2018 в 16:44:02

Хатхи написал:

СтранникXXI написал: ГОСТ IEC 61008-1-2012:

Это Вы про п. 5.2.4 так он не относится к номинальному диф. току, вникните в суть. У каждого производителя есть планка не отключения, например у Леграна 16мА.

СтранникXXI написал: Если от 20мА не умирают - нехай трясёт, типа, не смертельно?

Если УЗО исправно, то и трясти не будет. А тряску в 0,4сек. уж можно назвать и чихом.

Стандартное значение номинального дифференциального неотключающего тока - половина номинального дифференциального отключающего тока. УЗО обязано НЕ ОТКЛЮЧИТЬСЯ при токах утечки меньше или равно неотключающего и обязано ОТКЛЮЧИТЬСЯ при токах утечки, больших или равных отключающего. Между ними оноотключаться НЕ ОБЯЗАНО. Но дело не в этом. Потому, как

Хатхи написал:

СтранникXXI написал: Опять же, если 20мА не смертельно - фик с ним, пускай течёт?

Я кажется понял где не понимание. Если ток "потек" по телу. Что это означает? Сопротивление уменьшается, сила тока растет. Важный момент, у Вас не получится так, что бы постоянно было 20мА. Данный показатель будет возрастать и довольно быстро.

Сорри, тут я втупил не по-детски. Тут Вы правы.

Господа, прошу меня извинить, переклинило. :o

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

19.09.2018 в 16:52:51

СтранникXXI написал: Данный показатель будет возрастать и довольно быстро... Сорри, тут я втупил не по-детски. Тут Вы правы.

Только опыты, про которые я читал, показывают обратное. Действующее значение тока уменьшается.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.09.2018 в 16:54:13

Serge3leo написал: Красиво изображена точка 30 мА/300 мс, прямо на границе, типа всё хорошо.

Не несите ЧУШЬ :yu:

Serge3leo написал: График обрывается на 10 с, так же как и оригинальный график, но скопирован чуть-чуть неточно, в оригинале 29 мА таки попадало в зону AC-4.1 в районе 10 с;

Вы про этот ? :popcorn

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

19.09.2018 в 17:08:03

ebf написал: Serge3leo написал: Красиво изображена точка 30 мА/300 мс, прямо на границе, типа всё хорошо.

Не несите ЧУШЬ :yu:

Фи. Мы на одну страничку, которую Вы выложили, смотрим? Там же есть же пунктирчики с подписями 30 мА/300 мс, которые пересекаются точно на границе зон AC-2 и AC-3?

Или, быть может, на Ваш вкус она изображена некрасиво? Или всё плохо?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.09.2018 в 17:16:26

Serge3leo, Чушью я называю то ,когда начинают критиковать, очень известных производителей ,в некорректности и умолчания. Либо вы свои домыслы, заканчивайте словами ИМХО :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.