Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

06.11.2019 в 12:00:28

MaSeVi, дом старый, но проводка в квартире вся новая с нуля с честным сечением

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

06.11.2019 в 12:08:17

MaSeVi написал: УЗО 25А 10мА - артикул CCA225D

в Украину не поставляется с 2016 года

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

06.11.2019 в 12:09:01

Odyssey написал: в Украину не поставляется с 2016 года

Не знал, извиняюсь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.11.2019 в 12:12:14

Radio написал:

Odyssey написал: дело в том, что для стиралки нужен АВ тип С, а на бойлер В

Это вам кто-то сказал, или сами придумали? :a

Radio, это из каталога модульки GE Redline :) Applications: В - Only for resistive loads such as: electrical heating water heater stoves


С - Usual loads such as: lighting socket-outlets small motors


D - Control and protection of circuits having important transient inrush currents.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.11.2019 в 12:40:45

Odyssey, в центре города в магазине "Южкабельсервис" висит на витрине дифференциальный автомат ETI 16/0,01 тип А. По крайней мере, в августе он там ещё был. А вообще, он там давно висит. Телефон магазина: 752-46-48 Насчёт Хагера можно ещё узнать у Андрея из магазина на Барабашке, он занимается Хагером. Андрей, Хагер: 063-999-6395

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

06.11.2019 в 12:44:11

Abrikos, вы наверное что-то не дочитали ... нужно больше 16A пока остановился на этом:

ввод C50A стиралка/фен/бойлер резерв C20A + УЗО 25A свет B6A духовой шкаф B32A все розетки C16A

скорее всего добавлю еще узо 50A: на холодильник + 2 кондиционера "7"

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.11.2019 в 12:54:01

Odyssey, УЗО на 10мА больше 16А делают не все, потому что в нём мало смысла. Оно вместе с автоматом занимает 3 модуля, а блочное УЗО 25/0,01 вместе с 2-полюсным автоматом занимает 4 модуля. А блочное УЗО 25/0,01 встречается в ассортименте разных производителей чаще, чем просто УЗО 25/0,01. Проще, как выше уже советовали, УЗО 25/0,03 с автоматом 16-20А. И не включать всё одновременно. Можно ещё поискать дифференциальные автоматы ETI номиналом от6А до 40А на 10мА, если только их завозят в Украину. https://www.eti.ua/levels-2?view=ident&levelid=70&id=002173215

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

06.11.2019 в 13:07:09

Odyssey написал: скорее всего добавлю еще узо 50A: на холодильник + 2 кондиционера "7"

посмотрел оказывается у Hager нет на 50A, только на 63A :) тогда посажу на него и свет в 2-х комнатах

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.11.2019 в 13:19:21

Odyssey, для специфических рынков, там где есть номиналы автоматов 15А, 30А, 45А, 60А, могут и УЗО сделать на 50А :)

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

06.11.2019 в 13:29:38

Abrikos, буду исходить из того, что есть. возможно на свет нужно заложить B10A,вместо B6A?

если группа из АВ на 20А (стиралка/фен/бойлер) + 6A (свет) + 16A (розетка) можно ли ставить узо на 40A на 99,9% одновременно сразу врядли всё будет работать в ванной

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.11.2019 в 14:14:29

Odyssey написал: в Украину не поставляется с 2016 года

Значит не судьба.

Odyssey написал:

Odyssey написал: скорее всего добавлю еще узо 50A: на холодильник + 2 кондиционера "7"

посмотрел оказывается у Hager нет на 50A, только на 63A :) тогда посажу на него и свет в 2-х комнатах

Для всего этого вместе взятого хватит УЗО на 40А с гигантским запасом.

Odyssey написал: если группа из АВ на 20А (стиралка/фен/бойлер) + 6A (свет) + 16A (розетка) можно ли ставить узо на 40A на 99,9% одновременно сразу врядли всё будет работать в ванной

Аналогично.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу