AaLleXx
AaLleXx
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.03.2010 в 11:17:40

amidant написал : А ток не мерили ?

Попросил хозяйку включить чем она обычно пользуется одновременно, (СВЧ, освещение) ток на счетчике был около 11А

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

08.03.2010 в 11:40:23

2AaLleXx А зачем пять раз подряд наступать на один и тот же счетчик,попробовали бы чего-нибудь другое поставить.

0
AaLleXx
AaLleXx
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.03.2010 в 18:47:28

Счетчики были разные, 1-й был "Энергомера", остальные "ЛЭМЗ" т.к. по диапазону разброса напряжения ЛЭМЗовские имеют наибольший, да и по качеству они я считаю лучше. Да и модели счетчиков ЦЭ 2726 были, и ЕС 2726 двухтарифные все.

0
AaLleXx
AaLleXx
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

13.03.2010 в 09:12:29

Заказчица тут отвезла счетчик последний который сломался, на ЛЭМЗ, чтобы обменять на новый, так ей сказали, что счетчик в рабочем состоянии, и при ней проверили все работает! (я этот счетчик сам снимал в прошлые выходные не работал дисплей, никаких показаний на нем не было), ну заказчица взяла другой счетчик (такой же). Но что это может быть? Почему в доме дисплей не работал, а у мастерской заработал? Мастер сказал что не знает в чем может быть дело... Голову сломал что это может быть? пониженное напряжение? отсутствие заземления? Народ подскажите!!!

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

13.03.2010 в 09:43:38

AaLleXx написал : На выходных съезжу на обьект, замерю ток клещами, посмотрю что и как

Поговорите с соседями- как обстоит дело у них? Надо проверить( вернее переделать) контакты на воздушке. Чаще всего "0" этим страдает. С земли визуально заметить обычно невозможно. Жалуйтесь в РЭС! Пара жалоб от Вас и бригада приедет. ИМХО

0
AaLleXx
AaLleXx
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

13.03.2010 в 11:08:06

У соседей счетчики индукционные и проблем с ними нету, а я такой поставить не могу, не опечатают... В принципе вариант пожаловаться в РЭС на пониженное напряжение и проблемы со счетчиком...

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

13.03.2010 в 13:23:39

AaLleXx написал : В принципе вариант пожаловаться в РЭС на пониженное напряжение и проблемы со счетчиком...

Вот и жалуйтесь..

0
globoss
globoss
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

01.07.2011 в 01:18:20

Решил поднять прошлогоднюю тему, поскольку часто стал сталкиваться с "крякающими" счётчиками ЛЭМЗ ЦЭ2726 5(60)А. Сразу хочу оговориться, что в моих случаях счётчики летят в новостройках, где установлены в рамках проекта подрядными электромонтажниками. Посему ни > гибкий ПВ3 1х6 опаянным так что получается моножила

ни низкое напряжение, очевидно, не виноваты. Причина, видимо, в косячности конструкции сего девайса.
За пару месяцев наблюдения мне пришлось столкнуться с десятком накрывшихся счётчиков и все ЦЭ2726. В основном это погасшие экраны, но были случаи отгорания проводников внутри счётчика (как в токовой цепи, так и в цепи ноля) Обязательно позвоню в ЛЭМЗ. Интересно - в чём дело, и почему косячную модель не изымают из продажи. Может, у кого из форумчан уже есть какая-нибуь инфа по этому вопросу. Сейчас рынок богат выбором, и лично я конечно не посоветую своему клиенту этот счётчик. Но когда встаёшь перед очередным фактом крякнувшего счётчика с только-что просроченной гарантией, хочется людям посоветовать что-то вразумительное:confused:

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.07.2011 в 01:38:16

Elden написал : Пропаянный ПВ-3 нормально работает.

+1 по теме - совпадение.. нелепое.. поломки все время разные.. попа надо позвать, избу освятить.. нам еще в технаре препад (инженер с опытом работы ) по автоматике рассказывал про пропорционально-интегральные законы регулирования и о негластных законах работы электрооборудования.. в частности два Закона приводил.. первый - Закон темных электрических сил - когда оборудование ни с того ни с сего самопроизвольно перестает работать, и точно так же восстанавливается..Без всяческой видимой причины.. Второй закон - Визит Эффект.. это когда готовишься показать комиссии полностью отлаженный агрегат, проверяешь его десять раз, а в присутствии контролирующего органа он наотрез отказывается работать.. :)

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.07.2011 в 06:50:38

ага вы еще законы Мерфи приведите. Всегда есть причина поломки. Или кривые руки кого-то

0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2011 в 09:31:02

4eh написал : Второй закон - Визит Эффект.. это когда готовишься показать комиссии полностью отлаженный агрегат, проверяешь его десять раз, а в присутствии контролирующего органа он наотрез отказывается работать..

В своё время это называлось "генеральский эффект".

0