ch2002
ch2002
Новичок

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

26.02.2010 в 22:32:11

Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста схему электрики в однушке. Все ли правильно я учел. Новостройка! От этажного щита планируется использовать только С50А автомат. Во вложении фото текущего этажного щита и планируемая схема. Большое спасибо!

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

26.02.2010 в 22:46:16

собирайте.

0
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

26.02.2010 в 22:52:17

а что, на кухне розеток для всяких чайников-мясорубок нет?

0
ch2002
ch2002
Новичок

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

26.02.2010 в 23:03:54

MICKAEL написал : а что, на кухне розеток для всяких чайников-мясорубок нет?

есть, группа называется "Розетки 1", всего в это группе будет 10 розеток. Три над столешницей. Как раз под эл. чайник/мясорубку.

0
ch2002
ch2002
Новичок

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

26.02.2010 в 23:04:46

greg111 написал : собирайте.

спасибо.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

26.02.2010 в 23:06:09

только производителя выберите нормального. а если это будут УЗО типа А то вообще супер.

0
ch2002
ch2002
Новичок

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

26.02.2010 в 23:19:11

greg111 написал : только производителя выберите нормального. а если это будут УЗО типа А то вообще супер.

планирую легранд. УЗО тип АС.

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

26.02.2010 в 23:23:41

разубеждать не буду, а то холивар начнётся......))

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2010 в 23:26:11

ch2002 написал : УЗО тип АС.

Лучше А.

0
ch2002
ch2002
Новичок

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

26.02.2010 в 23:54:51

Smily написал : Лучше А.

спасибо. учту. Это коды 9057 и 9058, правильно?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2010 в 23:57:05

ch2002 написал : Это коды 9057 и 9058, правильно?

Ага.

0