Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста схему электрики в однушке. Все ли правильно я учел. Новостройка! От этажного щита планируется использовать только С50А автомат. Во вложении фото текущего этажного щита и планируемая схема. Большое спасибо!
26.02.2010 в 22:32:11
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста схему электрики в однушке. Все ли правильно я учел. Новостройка! От этажного щита планируется использовать только С50А автомат. Во вложении фото текущего этажного щита и планируемая схема. Большое спасибо!
26.02.2010 в 22:46:16
собирайте.
26.02.2010 в 22:52:17
а что, на кухне розеток для всяких чайников-мясорубок нет?
26.02.2010 в 23:03:54
MICKAEL написал : а что, на кухне розеток для всяких чайников-мясорубок нет?
есть, группа называется "Розетки 1", всего в это группе будет 10 розеток. Три над столешницей. Как раз под эл. чайник/мясорубку.
26.02.2010 в 23:04:46
greg111 написал : собирайте.
спасибо.
26.02.2010 в 23:06:09
только производителя выберите нормального. а если это будут УЗО типа А то вообще супер.
26.02.2010 в 23:19:11
greg111 написал : только производителя выберите нормального. а если это будут УЗО типа А то вообще супер.
планирую легранд. УЗО тип АС.
26.02.2010 в 23:23:41
разубеждать не буду, а то холивар начнётся......))
26.02.2010 в 23:26:11
ch2002 написал : УЗО тип АС.
Лучше А.
26.02.2010 в 23:54:51
Smily написал : Лучше А.
спасибо. учту. Это коды 9057 и 9058, правильно?
26.02.2010 в 23:57:05
ch2002 написал : Это коды 9057 и 9058, правильно?
Ага.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу