28.02.2010 в 21:15:46
Можно ли для отвода от люминиевых проводов использовать ниледовские Р616, 625, 645? надо переделать(заменить) сам ввод в деревянном доме.
01.03.2010 в 07:56:19
У себя так и планирую делать, отводом от алюминия сжимами ответвлительными Р645, ввод в дом кабелем ВВГ 10мм2.
01.03.2010 в 09:09:29
Заминка в том, что провода староватые и неизолированные
01.03.2010 в 09:39:35
Такая-же ситуация, в месте присоединения немного пройти щёткой по металлу! В остальном проблем не должно быть.
01.03.2010 в 10:16:07
AliBaba Надеюсь, подключать будете не под напряжением? Проще "орешки" смазкой набить - всё равно времянка до замены ответвления.
01.03.2010 в 19:58:16
Наверное под напряжением, так как отвод заменить видимо будет песня подольше. Хотя теперь и об этом стал задумываться
03.03.2010 в 13:43:50
После разговоров с электриками и просмотра стенда склонился для отвода от неизолированного "СИП" взять N640, он не прокалывающий т,е, без зубов - какраз на неизолированный подвод к дому/ А вот провод отвода (ВВг Нг) он уже прокусывает
03.03.2010 в 14:01:39
Это правильно! Я бы тоже взял 640, да только были 645 и те с трудом найдены, но особой разницы для конечного результата не вижу.
03.03.2010 в 15:17:16
поскольку взял на отвод ВВгНг 6 мм2 то возник вопрос стоит его складывать вдвое для зажима в N640 ?
03.03.2010 в 15:55:39
Ну как указано производителем для 640 - Сечения проводов на ответвлениях, из меди или алюминия: 2,5/6–25 мм2. Таким образом для 6 мм2 нет необходимости складывать его вдвое, а вот для 2,5-4 мм2 это необходимо.
04.03.2010 в 00:45:45
AliBaba написал : Можно ли для отвода от люминиевых проводов использовать ниледовские Р616, 625, 645? надо переделать(заменить) сам ввод в деревянном доме.
AliBaba написал : поскольку взял на отвод ВВгНг 6 мм2 то возник вопрос стоит его складывать вдвое для зажима в N640 ?
Ответвление должно быть сечением не менее 16кв.мм по алюминию. (табл. 2.4.1. ПУЭ) Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.
04.03.2010 в 01:23:40
АА написал : Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.
Эх если были-бы они 640, везде только для ВЛИ. Продавцам говориш привезите 640 они говорят что мол и 616, 645 и прочие "зубастики" подойдут. Вот и приходится ставить 645, 616 на ВЛ. Ну а насчет повреждения как повезет, несколько десятков 616 уже снимал с ВЛ, так жилы не перекушены.
04.03.2010 в 02:15:04
M@STER Без проблем в Москве в Электромонтаже. Дороговато. В Эмтике дешевле. А прочие "зубастики" линию все-таки повреждают. Не все заметно "на глазок".
04.03.2010 в 08:39:54
Разница в цене у них примерно в 2 раза, что удивительно, т.к. N640 даже попроще будет т.к. без зубчиков.
04.03.2010 в 09:22:08
АА написал : Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.
А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП))) и магистраль не будет сильно повреждаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу