Уважаемые мастера, как правильно трактовать тип нагрузки и рассчитать её (допустимую мощность), если в существующий щит заходит кабель (ВВг вроде бы), три фазы, сечением 16 мм. кв., а нагрузка предполагается вся однофазная (кроме одного-двух приборов), также предполагается по возможности равномерно её распределить на три фазы?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.03.2010 в 12:58:50

Legion написал : а нагрузка предполагается вся однофазная (кроме одного-двух приборов)

Предполагается обувь. Какая? Лаковые туфли или сапоги - заколенники? Какой характер нагрузки? Например, если это компьютерно-серверное оборудование, можно ждать следующего подарка: то по нейтрали превысит ток по самой нагруженной фазе. Импульсные блоки питания и третья гармоника, так их перетак через не могу... Может быть активная (лампы накаливания, утюги, чайники, камины), может индуктивная (электродвигатели, ЛДС)... Считаем косинус ФИ, а для компьютерной техники - "повер-фактор" (почти тот же косинус, но не совсем - он учитывает несинусоидальность потребления). Однофазные нагрузки Энергосбыт считает так: по отдельности на каждой фазе и тупо складывает.

0
Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

03.03.2010 в 13:20:30

PC (1), ик-сауна, кондишены, горсть телевизоров (7), горсть муз. цент. (4), электроплита, мк-печь, освещение (разное), розетки бытовые - короче, заказчик сам в раздумьях; нужно подсчитать допустимую мощность для УЖЕ существующего кабеля (арендуемое помещение).

Для трехфазной нагрузки вроде как-то так считать: 0,875/sqrt(T) т.е. число., деленное на кор. кв. из длитель._рабоч._периода. Это число и умножаем на допустимый длительный ток (из таблиц ПУЭ) А вот для однофазной как?

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

03.03.2010 в 14:09:23

Для однофазной разбрасываете ее по фазам, потом берете мощность максимальнонагруженной фазы умножаете на 3 и дальше считаете как трехфазную. Если перегруз (хотя врядли там будут стоять ограничители мощности) можно и с реле приоритета поиграться. Учитывайте что номинальный ток это не расчетный (тот по кототому кабель выбирают) тут еще коэффициенты спроса (или использования) играют

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

03.03.2010 в 14:12:02

По любому пойдёт, но для удобства подели нагрузку на три части: типа освещение- одна фаза, другая фаза- левая сторона офиса, 3-я фаза - правая сторона. А то запугают Вас тут...

0
Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

03.03.2010 в 14:37:23

спасибо, хотя внятно никто не ответил :-)

упрощаю: сколько нагрузки можно повесить на ВВг 4х16? часть кабеля идет по металл. открытым лоткам, а часть заштукатурена в стене.

какую таблицу из ПУЭ (1й раздел) надо смотреть? каким автоматом защитить? какой счетчик поставить (из соотношения цена\качество)? изначально склоняюсь к "Меркурию"

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

03.03.2010 в 15:51:39

Legion написал : упрощаю: сколько нагрузки можно повесить на ВВг 4х16? У Вас столько не наберётся. часть кабеля идет по металл. открытым лоткам, а часть заштукатурена в стене.

Legion написал : какую таблицу из ПУЭ (1й раздел) надо смотреть?

Оно Вам надо!

Legion написал : каким автоматом защитить?

На вводе Вам сбыт скажет каким в зависимости на сколько кВА договор...

Legion написал : какой счетчик поставить (из соотношения цена\качество)? изначально склоняюсь к "Меркурию"

склоняетесь- берите.Но вначале читайте ТУ, там требования к счётчикам есть. И берите самый дешовый из соответствующих требованиям и самый свежий по году выпуска. Успехов

0
Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

12.03.2010 в 21:42:24

//Оно Вам надо! да, ибо нагрузка велика

//На вводе Вам сбыт скажет не скажет, там по-другому все: есть владелец здания, ему сбыт уже все что мог - отдал :-) , владелец сдает нашему клиенту в аренду пол-этажа, на эти полэтажа приходят три кабеля 4х16 (в щитки соответственно), трехфазной нагрузки - пара-тройка шт., остальное - однофазка....

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.03.2010 в 12:27:38

Legion написал : упрощаю: сколько нагрузки можно повесить на ВВг 4х16? часть кабеля идет по металл. открытым лоткам, а часть заштукатурена в стене.

Отвечаю развернуто: Пятый столбец таблицы 1.3.6.= 75А с К=0,92 (для четырехжильного кабеля) х Uф=220 х К=1,73(корень из трех) = 26,2 КВт

0
Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

14.03.2010 в 18:59:52

2 ПРОРАБ Большое спасибо. Нагрузка выше, чем способность кабеля. :-( Придется клиента озадачить на менее "прожорливые девайсы". Возможность выбора еще есть.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2010 в 19:28:21

Legion написал : Нагрузка выше, чем способность кабеля.

Опишите подробно... Можно в личку..(если стесняетесь). В реале больше 30 кВт реактива (ДРЛ), но с задержкой по запуску... держит 100А и не мяукает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу