Уважаемые мастера, как правильно трактовать тип нагрузки и рассчитать её (допустимую мощность), если в существующий щит заходит кабель (ВВг вроде бы), три фазы, сечением 16 мм. кв., а нагрузка предполагается вся однофазная (кроме одного-двух приборов), также предполагается по возможности равномерно её распределить на три фазы?
Legion написал :
а нагрузка предполагается вся однофазная (кроме одного-двух приборов)
Предполагается обувь. Какая? Лаковые туфли или сапоги - заколенники?
Какой характер нагрузки?
Например, если это компьютерно-серверное оборудование, можно ждать следующего подарка: то по нейтрали превысит ток по самой нагруженной фазе. Импульсные блоки питания и третья гармоника, так их перетак через не могу...
Может быть активная (лампы накаливания, утюги, чайники, камины), может индуктивная (электродвигатели, ЛДС)... Считаем косинус ФИ, а для компьютерной техники - "повер-фактор" (почти тот же косинус, но не совсем - он учитывает несинусоидальность потребления).
Однофазные нагрузки Энергосбыт считает так: по отдельности на каждой фазе и тупо складывает.
PC (1), ик-сауна, кондишены, горсть телевизоров (7), горсть муз. цент. (4), электроплита, мк-печь, освещение (разное), розетки бытовые - короче, заказчик сам в раздумьях; нужно подсчитать допустимую мощность для УЖЕ существующего кабеля (арендуемое помещение).
Для трехфазной нагрузки вроде как-то так считать: 0,875/sqrt(T) т.е. число., деленное на кор. кв. из длитель._рабоч._периода. Это число и умножаем на допустимый длительный ток (из таблиц ПУЭ)
А вот для однофазной как?
Для однофазной разбрасываете ее по фазам, потом берете мощность максимальнонагруженной фазы умножаете на 3 и дальше считаете как трехфазную. Если перегруз (хотя врядли там будут стоять ограничители мощности) можно и с реле приоритета поиграться. Учитывайте что номинальный ток это не расчетный (тот по кототому кабель выбирают) тут еще коэффициенты спроса (или использования) играют
По любому пойдёт, но для удобства подели нагрузку на три части: типа освещение- одна фаза, другая фаза- левая сторона офиса, 3-я фаза - правая сторона. А то запугают Вас тут...
упрощаю: сколько нагрузки можно повесить на ВВг 4х16?
часть кабеля идет по металл. открытым лоткам, а часть заштукатурена в стене.
какую таблицу из ПУЭ (1й раздел) надо смотреть?
каким автоматом защитить?
какой счетчик поставить (из соотношения цена\качество)? изначально склоняюсь к "Меркурию"
Legion написал :
упрощаю: сколько нагрузки можно повесить на ВВг 4х16? У Вас столько не наберётся.
часть кабеля идет по металл. открытым лоткам, а часть заштукатурена в стене.
Legion написал :
какую таблицу из ПУЭ (1й раздел) надо смотреть?
Оно Вам надо!
Legion написал :
каким автоматом защитить?
На вводе Вам сбыт скажет каким в зависимости на сколько кВА договор...
Legion написал :
какой счетчик поставить (из соотношения цена\качество)? изначально склоняюсь к "Меркурию"
склоняетесь- берите.Но вначале читайте ТУ, там требования к счётчикам есть. И берите самый дешовый из соответствующих требованиям и самый свежий по году выпуска. Успехов
//На вводе Вам сбыт скажет
не скажет, там по-другому все: есть владелец здания, ему сбыт уже все что мог - отдал :-) , владелец сдает нашему клиенту в аренду пол-этажа, на эти полэтажа приходят три кабеля 4х16 (в щитки соответственно), трехфазной нагрузки - пара-тройка шт., остальное - однофазка....
2 ПРОРАБ
Большое спасибо.
Нагрузка выше, чем способность кабеля. :-( Придется клиента озадачить на менее "прожорливые девайсы". Возможность выбора еще есть.