В проекте написано: Р уст - 12,2 кВт Р расч - 8,2 кВт

Как узнать разрешённую мощность?

0
AaLleXx
AaLleXx
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

04.03.2010 в 17:47:37

Читайте внимательно проект там должно быть сказано какая разрешенная мощность, (в кВт или в кВА). Обычно сейчас мощность выделяют в кВА, смотрите в таблице нагрузок соответствующий столбец в самом конце. Вообще сам всегда в проектах в ПЗ (помимо таблицы нагрузок) Ру, Рр, и разрешенная S, чтобы не возникало вопросов... А вообще зачем вам это? В проекте же все нарисовано, и номиналы АВ, и сечения кабелей, вам даже выбирать ничего не надо...:)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2010 в 17:48:45

ЯПВ написал : Р уст - 12,2 кВт

Это мощность всего установленного оборудования

ЯПВ написал : Р расч - 8,2 кВт

Это мощность, которую, теоретически, должно потреблять оборудование, с учётом коэффициента спроса.

ЯПВ написал : Как узнать разрешённую мощность?

А это в ТУ должно быть написано. Или в договоре с "энергопоставляющей" организацией.